55千瓦用多粗電纜55千瓦用電設備用多大電纜55千瓦用電設備用3*35銅電纜一般三相電機的電流等於其功率的(de)2倍。
電纜的載流量10平方以下的等於其截麵積的5倍,25~35平方的等於3倍或4倍,70。
55kw用多大電纜一般會配置三十五平的鋁電纜,或者是配置二十五平的銅電纜。
55kw用多少平方的(de)線55kw電動機需要配銅電線25平方毫米的電線。
市麵上的電線都是用銅芯電線,大大超出了鋁芯電線。
電機工作電流約為110A左右,可以選擇35平方毫米的銅電纜。
55kw三相四線電梯電源線幾平方55千瓦的三相四線電梯電源線可以使用35平方毫米的銅電纜。
根據功率計算公式,計算出額定電流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。
55千瓦的電機用多大電纜50mm²的鋁電纜,35mm²的銅電纜。
功率55kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A,cosΦ為0.8。
電壓為380V。
55千瓦三相四線用多大電纜55千瓦三相四線用35平方的電纜功率55kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A,cosΦ為0.8。
電壓為380V。
55個千瓦用多少平方的線55KW電機選擇導線,如果是近距離(幾十米以內),銅電線25平方毫米,鋁電線35平方毫米。
如果是遠距離(百米以上),銅電線50平方毫米,鋁電線70平方毫米。
55千瓦電機配多少平方的電線55KW電機選擇導線:額定電流I=P/1.732UcosΦ=55/1絞線機.732/0.38/0.8=50/0.53=1044A近距離(幾十米以內),銅電線25平方毫米,鋁電線35平方毫米。
55kw電機配多大電纜會比較合適根據我的了解,55kw電機配25平方毫米的電纜比較合適,為了(le)安全起見,建議使用30平方毫米的銅芯電纜。
55千瓦用多大電纜三相交流380V時,55kw電動機至少需用35mm²銅線絕緣電線或50mm²銅線3+1電纜。
55kw用22平方電線可嗎不可以,要選擇35平方毫米的銅電纜。
計算過程:額定電流計算I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。
16平方電纜可以帶動55千瓦電機嗎應該不可以。
16平方的國標線,額定電流為64安,而55幹瓦的負載的(de)額定電流一般在110安左右,所以吃不消。
55的深井泵要多大的電線55千瓦需要25平方銅芯線。
由三相電機公式得:P=1.732UIcosΦ所以功率55kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=94A,cosΦ為0.8。
55千瓦電機選多粗的(de)電纜線額定功率55千瓦電機其額定電壓通常為三相380伏,那麽該電機的額定電流為110安培,為該電機應選用線徑為35平方三相銅線,該銅線的額定載流量為135安培等。
55千瓦潛水泵用多少平方線五十五千瓦水泵額定電流應該在110安培左右,那麽電纜的(de)使用應選擇銅芯電纜25平方的就可以了,電纜的選擇首先要看電氣設備的額定電流是多少。
55千瓦電機用多大電纜根據三相電機的功率等於電流乘以電壓乘以相位數乘以功率因數,55千瓦電機的額定電流I=55*000/380/1.732/0.8=104.5,查國標電線安全載流量表。
55kw照明用多大電纜380V,55KW照明負載可采用3x35+1x10平方電纜(電纜長度在幾十米之內)。
問下55kw用多大電纜55kw電動機電流計算:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=55÷(√3×0.38×0.=100(A)根據電流對照表。