120kw三相五線用多大電纜,380v120kw五線用多大電纜可以用70平方的銅芯電纜,或者95平方的鋁芯電纜。
380v大多是指三相電路,120kw的電流是182a左右。
請問各為老師120千瓦要用多大的電纜和開關,謝了三相380V、120KW功率負荷的用電設備,視供電電源的不同,三相三線應選同芯電纜YJV-3*150mm2或鋁芯YJV-185mm2。
120kw三相用多粗的線120千瓦用95平方的銅芯電纜。
如果是三相120千瓦額定電流約240A,如果供電距離在30米內。
電纜截麵建議選擇95平方的銅芯電纜。
特斯拉120kw充電樁用多大電纜120kw直流充電樁進線電纜需采用三相五線製3x95+2x50平的(de)線纜。
60KW電流92A電纜25平方毫米90KW電流120A電纜35平方毫米所有充電樁都應有零線與地線。
120KW負荷三相五芯380V電源凱甲電纜線需要多大呢如果按照三相380V電壓120KW計算,當功率因數0.8時電流=120÷1.732÷0.38÷0.8≈228A國標單根多股銅芯電纜70平方的安全載流量為265~285A。
單相220伏電器合共120個千w你是講120KW的單相負荷接入三相電源,采用三相五線供電,采用多大空氣開關和電纜需要多大?單相負荷接入三相電源時,注意把單相負荷分配平衡,這個很重要。
120KW用多大電纜120千瓦功率電流計算:三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:電壓;I:電流;cosφ:功率因數,電阻負載取1,感性(比如電機)負載取0.85。
120kw配多大電纜和開關120千瓦要用2平方的電線和500毫安的空氣開關。
若負載為單相220伏時,YJV或YJLV係列銅線用240平方【載流量587安】,鋁線用300平方【載流量527安】。
120千瓦三項電選用多大銅芯電纜70平方可以用70平方的銅芯電纜。
380v大多是指三相電路,120kw的電流是182a左右,雖然說50平方的銅芯電纜的安全載流可以滿足要求。
120千瓦要用多大的電纜380V純電阻電路,I=120000/380/1.732=182A,;如果是三相120千瓦額定電流約240A,如果供電距離在30米內。
電纜截麵建議選擇95平方的(de)銅芯電纜。
120kw要多大的電纜線其120千瓦使用150平方毫米的銅芯線。
另外,根據三相四線製電力計算P=3uiCoSb,cosb為功率因數,通常為0.85。
120千瓦需要多大的銅線三相95平方,單相240平方。
120kw功率計算如下:三相電的功率因數以0.85計算。
功率/電壓/根號3/功率因數120KW/380/1.732/0.85=214A。
120千瓦線長400米需要多粗的電纜額定電流:I=P/1.732/U/cosφ=120/1.732/0.38/0.8≈218(A)若允許末端線與線的電壓降20V(額定電壓-5%)時,每根電線的電壓降為10V。
想問下120千瓦用多大電纜按三相的計算,應該是40平方的銅線,或60平方的鋁線.零線用16平方的銅線,或25平方的鋁線.如果按單相計算,75平方的銅線。
想知道120千瓦需要多大的電纜120KW應該是三相,按三相的計算,應該是40平方的銅線,或60平方的鋁線.零線用16平方的銅線,或25平方的(de)鋁線.如果按單相計算,75平方的銅線。
三相電可以安裝120kw充電樁嗎可以。
120kw直流充電樁進線電纜需采用三相五線製3x95+2x50平的線纜。
120千瓦時用多粗的電纜120千瓦需要多大的(de)電纜,功率120kw的額定電流=P/1.732Ucos@=120/1.732/0.38/0.8=120安,如果是近距離(幾十米以內)銅電纜90平方毫米,鋁電纜150平方毫米。
120千瓦需要多少平方的電線220V120千瓦——極少有的電路!如果有,那麽:220V120千瓦工作電流為;120*4.5=540A若是用BV線,則至少要240(555A)平方的銅芯。
三相同步發電機120kw用多大的線120KW380v應該是三相,按三相的計算,應該選用70平方的銅電線,或95平方的鋁電線.120KW,電壓三相380V,假設功率因數是0.8。
想問下120千瓦用多大電纜若絞線機是三相380V係統,總負載120KW,可使用截麵為3x150mm²的VV型三芯銅電纜。
120千瓦需要多大的電纜120千瓦用95平方的電纜。
如果是三相120千瓦額定電流約240A,如果供電距離在30米內。
電纜截麵建議選擇95平方的銅芯電纜。
120千瓦用多少平方電線如果是三相120千瓦額定電流約240A,如果供電距離在30米內。
電纜截麵建議選擇95平方的銅芯電纜。
95平方的銅芯電纜明線敷設安全截流約300A。
120千瓦時用多粗的電纜根據載流量和電壓降計算和查詢,需要YJV3*95的電纜S=PL/C△U△U——電壓損失百分數P——輸送的有功功率(Kw)L——輸送的距離(m)C——常數,鋁線單相8.3。
120kw用95鋁芯電纜夠嗎這麽大的功率應該是三相供電吧?計算電流:Ijs=P/U/√3/cosφ=120000/380/1.732/0.8=228A考慮環境因素和敷設方式的(de)影響留20%的餘量。
120千瓦需要多大的電纜三相四線使用380V的(de)網電時,其120千瓦使用150平方毫米的銅芯線。
另外,根據三相四線製電力計算P=3uiCoSb,cosb為功率因數,通常為0.85。
三相五線製電纜規格型號該怎麽選擇總功率50KW,3相均衡分布的話,額定電流按照1KW兩A計算為100A,按照電工口訣,35四三界,銅線。
升級算,埋地打9折,可以直接選用35平方的五芯電纜。
380v120千瓦要多大電線了電壓和功率,下麵計算出電流,就可以知道用的電纜平方了。
根據公式計算:120千瓦=380VX電流I。
電流I=120千瓦/380V。
電流為315.8A。
120kw要多大的電纜線120kw功率計算如下:三相電的功率因數以0.85計算。
功率/電壓/根號3/功率因數120KW/380/1.732/0.85=214A。
充電樁120千瓦三位需要多大電纜120kw380v可以用70平方的銅芯電纜,或者95平方的鋁芯電纜。
380v大多是指三相電路,120kw的電流是182a左右,雖然說50平方的銅芯電纜的安全載流可以滿足要求。
120.5千丸需要多大電纜380V純電阻電路,I=120000/380/1.732=182A,如果是三相120千瓦額定電流約240A,如果供電距離在30米內。
電纜截麵建議選擇95平方的銅芯電纜。
120kw的用電量,要用多大的(de)電纜要用交聯聚乙烯電纜150平方銅芯。
120kW用電量,如三相電動機每千瓦額定電流2A,120kw得240A,選用電線得乘5倍安全係數,240AX5=36OA。
120kw距離250米用多大電纜線首先來說說一百二十千瓦的用電量,它的額定電流可以達到250個安倍左右,而250個安倍就相當於需要使用70平方的電纜才能得死,這個電器安全使用。
120kva需要多少平方線如果是對稱三相120千瓦的電流是214.7A左右,可選用95平方銅線,因為95平方銅線的截流量是257A,可放心使用。
380伏120kw需要多大電纜功率120kw的(de)額定電流I=P/1.732UcosΦ=120/1.732/0.38/0.8=120/0.53=226安如果是近距離(幾十米以內),銅電纜50平方毫米。
120千瓦配多大電纜120千瓦380伏電壓的電機配95平方的(de)銅芯電纜就可以滿足了。
因為120kw/380v的電機額定電流大約是240A,而95平方的線安全載流量約300A。
120千瓦要用多大的(de)電線和空開120千瓦至少要用70平方的銅芯電線,空氣開關按照負載電流的1.5倍左右選擇,可選擇400A的空氣開關。