240電纜電阻240電纜的導體電阻是多少截麵是240mm2的電纜的直流電阻是0.0745歐姆/幹米。
與電纜長度相乘即可得出某長度的電阻值。
電阻公式:R=ρL/S=0.017X100/35=0.4歐。
240的電纜它的電阻有多少截麵是240mm²的電纜的直流電阻是0.0745歐姆/千米。
與電纜長度相乘即可得出某長度的電阻值。
240的鋁電纜1000米電阻有多大R=Lxρ/S=1000x0.0283/240=0.118(歐姆)鋁線的(de)電阻率為0.028Ω·mm2/m,185mm2的,1000m電線的電阻為0.151歐姆。
240平方銅電纜50米壓降多少伏240mm²的銅芯電纜的載流量約為510A。
240mm²的銅芯電纜的直流電阻是0.0754Ω/km。
240電纜絕緣電阻多少同為750V低壓電纜,10平方毫米與240平方毫米的絕緣電阻標準一樣,並不因為電纜截麵增大而提高,低壓電纜一般要求絕緣電阻不低於0.5兆歐/km。
240平方毫米電纜電阻值50度C有效電阻為0.0859【銅】,0.1446【鋁】每20.5M。
240平方鋁線與95平方銅線哪個好鋁的電阻率為0.0283Ωmm^2/m,每千米240平方鋁線電阻為R=0.0283X1000÷240=0.118(Ω)。
240平方毫米低壓電纜電阻為多少合格≤0.0754歐姆/千米。
200米長240的銅芯電纜最多負載是好多千瓦最多負載為331.54千瓦。
首先考慮首端電壓為242伏,末端電壓為220伏,電壓降為22伏,銅電阻率為0.0175Ωmm^2/m。
240平銅電纜400米電損是多少銅的電阻率:1.69x10^-8Ω*m截麵積:240mm²=2.4x10^-4m²400米電纜等效電阻R:R=ρ*L/S=1.69x10^-8x400/2.4x10^-4≈0.0282Ω如果線路的電流為I。
240電纜150米線損有多少絞線機計算如下銅的電阻率是1.72*10^-8Ω*m240的電纜150米的(de)電阻R=ρL/S=1.72*10^-8Ω*m*150m/(240*10^-6Ω*m)=0.01075Ω當電流10A時。
請問朋友們電阻值R=ρL/Sρ為電阻率——常用單位Ω·m隨溫度變化,可以查表。
240平方鋁電纜的直流電阻鋼芯鋁絞線的符號是LGJ,其中L是鋁線的簡稱,G是鋼芯的簡稱,J是絞線的簡稱;240/40是指導線的標稱截麵是:鋁240平方毫米,鋼40平方毫米。
一條240電纜,相間絕緣正常,有一相對地絕緣電阻隻有3兆歐,請問可以送電嗎?其它都正常是高壓電纜肯定不能送電的,要查明原因,可能是終端頭沒做好。
如果是380V的(de)低壓電纜,3兆歐的絕緣夠了,可以送電。
240平銅線電阻R=ρL/S純金屬銅在20℃的電阻率為:1.7376X10^-8W·m(歐·米)100℃的電阻率為:2.288X10^-8W·m(歐·米)R=ρL/S純金屬銅在20℃的電阻率為:1.7376X10^。
240鋁電纜每100米線損功率為多少?800A計算鋁線的電阻率是0.100米240鋁線的電阻是:0.0029*100/240=0.00121歐姆一根240鋁線消耗的功率是:電阻*電流的平方:0.00121*800*800=773瓦/小時電纜三芯。
240平方毫米電纜電阻值50度C有效電阻為0.0859【銅】,0.1446【鋁】每20.5M,12.7明線裝置滿載電壓降1伏50度C有效電阻為0.0859【銅】,0.1446【鋁】每20.5M。
240銅芯電纜線間絕緣最低多少可以用線芯對外皮的絕緣電阻:1~3KV應不小於50M歐6KV及以上的應不小於100M歐對於舊電纜沒有明確標準。