150kw電機電纜用電量150個千瓦要用多粗的電線150千瓦用70平方毫米銅電纜。
由三相電機公式:P=1.732UIcosΦ功率150kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ為0.8。
150kw需要多少平方電纜150KW需要185平方銅芯四線電纜。
150kw的三相電動機每千瓦額定電流2A,150千瓦額定電流為300A,選用電纜以負載額定電流乘上5倍的安全係數:150X5=450A。
150千瓦電機要用多大電線考慮到電纜的(de)長度和敷設方式的話,120是你最小的選擇了95或120平方的。
380V150KW電機,額定電流是272A,一般用150平方的銅導線。
150千瓦的電機用多少平方毫米的電力電纜150千瓦的電機用150平方毫米的銅電力電纜。
誰知道150kw用多大的電纜150KW380V的電機額定電流在300A左右,185平方的銅電纜安全電流185*1.5=277.5A,因此。
請問,150KW用電量,需要多大的電纜,多大的(de)表,謝謝具體到一台150千瓦電機,如果它是全壓啟動(就是直接啟動,這樣做很少),那麽它最好配150平方的電纜,如果遠點(100米以上)就要配185的了。
150kw電機星三角用多大電纜150KW電機正常工作是三角形接法。
額定電流=150/1.732*0.38*0.8=285A。
可以選用150平方銅芯電纜。
150平方銅芯電纜的載流量是310A。
關於設備配線問題150KW電機配多大電纜線先計算額定電流,一般電機銘牌上有。
再根據電流查線纜線徑。
150=1.742*380*i*0.75求得i=302a。
選150銅芯比較穩妥。
已知電機功率150KW,距離600米,須用多大的鋁芯電纜功率150KW電流300A鋁線的壓降允許值為7%及末端電壓為372V單線壓降為14V電流300A已知壓降為14V其線阻為14/300=0.05距離600M已知先祖需要線徑為0.0283*600/0.0。
150kw發電機配多大電纜一台發電機150KW的要用185的銅電線。
150千瓦需要多大銅線電纜一般都是運用於三相電壓中,而三相電壓電壓一般都是為380伏,若要計算150kw所需使用的電纜規格的話,則應該根據公式I.一般情況下。
150千瓦六級電機用多大電纜1kW用2.01A電流,每平方電纜能通5A電流。
150kW*2.01A=301.5A,301.5/5=平方,選60平方電纜,以此類推。
空開總閘選400A的。
150千瓦發電機組需要多大的電纜?怎麽計算150千瓦發電機組需要70平方的電纜,計算如下150千瓦用70平方毫米銅電纜。
150kw用多大電纜建議使用70平的電纜。
因為三相電壓為380伏,如果要算150kw所需的電纜規格的話,采用公式I=P÷(√3UcosΦ)來進行計算。
150千瓦用多大的電纜比較合適具體情況要看您的150KW是什麽設備。
如果是電機,大概是300A。
需要配YJV-3*120+1*70的電纜。
如果是一台設備那麽要看同時係數。
150kw配電櫃配多大電纜功率150kw的(de)額定電流I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=282安如果是近距離(幾十米以內),銅電線70平方毫米,鋁電線120平方毫米。
用150kw的電機距離變壓器有800米,用鋁心線電纜大概要用多少平方的電纜150kw的電機電流約300安培,輸電距離800米比較遠,必須考慮線路損失壓降。
如果允許線損壓降-10%,那麽大概需要用300平方毫米的鋁芯電纜。
15okw電機用多大電纜首先荔枝视频app要明確是使用鋁芯電纜還是銅芯電纜,其次要考慮使用環境是否高溫高濕,如果常規環境下,一般計算方式為每千瓦二安,銅芯電纜每平方毫米五安。
380伏150千瓦需要多少平方線150千瓦380v要用110㎜²的(de)銅電纜。
150kw電加熱需要多粗電纜185平方。
732/0.85=268A選用185平方的VV銅芯電纜,VV-3×185+1×95,185銅芯塑料電纜在空氣中安全截流量是280V。
用電量應該是150KW吧。
150千瓦用多大的電纜長距離150kw用多大的電纜一般情況下,可以使用70平的銅芯電纜。
150kw380v電機用多大的電纜三相四線電纜線三相四線150千瓦的(de)動力需要VLV3X120+2X75平方毫米的鋁芯電纜線。
150千瓦用多大的電纜比較合適功率150kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安如果是近距離(幾十米以內),銅電線70平方毫米,鋁電纜線120平方毫米。
誰曉得380v150kw用多大電纜大概你得至少用YJV-150平方的(de)電纜,芯型選擇視你的負載類型而定:一般電箱配電選YJV-4*150+1*95的。
150kw380b用多大銅線150千瓦380V要用110mm²的銅電纜。
誰清楚150kw用多絞線機大的銅芯電纜功率150kw的額定電流I=P1.732UcosΦ=1501.380.8=1500.53=283安如果是近距離(幾十米以內),銅電線70平方毫米。
380v150kw需用多大電纜和電表使用110mm²銅電纜既可,該電纜通常使用三相電機。
150kw單相用多大電纜一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。
150kw電線用電平方電纜。