1140v電纜絕緣要求,1140伏的電纜電纜絕緣多少為正常電纜或電器設備的絕緣電阻值是根據其額定電壓來定,如該電纜的額定工作電壓為1140伏,那麽該電纜的(de)額定絕絕值為14兆歐。
1140kv常用電纜對地絕緣電阻應大於多少兆歐額定電壓1140V的電動機絕緣電阻不能低於1兆歐。
1140伏電纜絕緣阻值為多少兆歐1140V電纜的絕緣阻值相間以及相對地均不得小於50兆歐。
電纜絕緣電阻的數值隨電纜的溫度和長度而變化。
1140伏的(de)電壓對地絕緣是多少運行中的低壓線路:要求對地絕緣電阻不低於每伏1千歐。
即三相四線製線路,相間絕緣電阻不低於0.38兆歐,對地絕緣電阻不低於0.22兆歐。
1140V電機用多粗電纜1140V絕緣阻值相間和相對地不得小於50兆歐。
450KW電機在1140V電液等級下電流約為250A,使用120平方電纜。
90KW的電機電流大約是180A。
常用電纜絕值要求電纜線絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時不低於100MΩ·km。
產品標準:GB818.2-1999。
煤炭電氣行業,1140V和3300V的電氣設備絕緣電阻是多少啊?高手指教根據電氣手冊,電氣絕緣是每千伏不低於一兆歐。
1140V絕緣電阻不低於2兆歐。
1140v電纜絕緣要求絕緣電壓=2倍的(de)額定電壓+30%的電壓波動+1000V。
井下1140v電壓要求絕緣值是多少井下1140v電壓要屯絕絞線機緣值是1500v。
井下1140v電壓要屯絕緣值是1500v。
1140v絕緣電阻值額定電壓1140V的電動機絕緣電阻不能低於1兆歐。
用兆歐表測量電動機絕緣電阻操作。
1140V125KW的電機,用搖表搖絕緣的時候,達到多少兆歐,電機才可以放心使用啊按舊規,是1/1000V之一兆,當然最低要求是2兆就可以,當然是越高越好,新規你這是高壓電機了,絕緣要求200兆以上,如果你不是優勢驗收。
1140v漏電保護電阻標準規定1140V單項漏電動作電阻值為20kΩ,三相漏電動作電阻值為60kΩ.這是依據人體通過電流不大於30mA*S這個額度,並且在此基礎上加大安全係數得出的結果。
誰曉得電纜絕緣標準值是多少交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,20℃條件下,每千米長度的絕緣電阻最低值為:額定電壓6kV,導體截麵16~35mm2,一般不小於1000MΩ。
電纜的絕緣電阻值一般是多少一般情況:電力電纜的絕緣電阻3KV:300MΩ-750MΩ6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ最低不能低於400MΩ。
電纜電壓要多少兆歐才算絕緣按照要求當然是無窮大最好,但實際運行中的電纜好多達不到。
一般來說10KV電纜超過300M歐時運行是沒什麽(me)問題的。
畢竟專業是應用電子。
漏電閉鎖值是怎樣規定660V電壓等級的漏電繼電器的動作電阻值為11千歐,閉鎖電阻值為22千歐。
具有漏電閉鎖功能的(de)漏電保護裝置,能對電網的絕緣狀態進行預測,一旦發現漏電。
電纜絕緣電阻標準線芯對外皮的絕緣電阻:1~3KV應不小於50M歐6KV及以上的應不小於100M歐對於舊電纜沒有明確標準。