123kw用多大的電纜,123千瓦三相要多大電線123kw的用電功率,電流約250A從載流量來計算,可以用70平方的銅線或95平方的鋁線架空供電。
如果需要將導線穿管的話,就要95平方的銅線或120平方的(de)鋁線。
123Kw的電烤箱需用多少平方的三相鋁電纜(計算方法:21KW一般使用三相電;根據三相電相線電流計算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ);式中,P為功率(W);U為電壓(380V);cosΦ為功率因素(0.。
多大電纜帶多少千瓦計算方法選電纜線要根據敷設條件選,不同廠家的相同截麵導線的載流量是差不多的。
按照某廠家的電力電纜載流量表80KW可選銅芯50平方三芯或四芯電纜即可。
用電量在120KW需要多粗的電纜一個40瓦的燈泡連續點亮3000小時的用電量就是120千瓦時,可是其電流隻有0.18A,0.5平方毫米的電線就能使用。
312kw要配多大的電纜正常情況下,380V電路功率312kw的電機需要用300平方以上的(de)鋁線。
電流=320000/380/1.732/0.8=608A,取300以上平方鋁線。
想知道120千瓦需要多大的電纜若是三相380V係統,總負載120KW,可使用截麵為3x150mm²的VV型三芯銅電纜。
kw動力電源用多少平方電纜1千瓦電纜是1.5平方。
1KW單相設備額定電流約是1000/220=4.5A。
1.5平方毫米鋁線載流量經驗值是1.5*5=7.5A(銅線載流量是30A),電線載流量大於設備額定電流。
120kw要多大的電纜線120kw功率計算如下:三相電的功率因數以0.85計算。
功率/電壓/根號3/功率因數120KW/380/1.732/0.85=214A。
經查電纜電流對照表,120KW負載至少要選擇95平方的(de)電線。
122kw需要多粗電纜122kw需要三相四線銅電纜是3*70+1的(de)電纜或者3*150+1的鋁電纜。
適合是在100米以內的距離。
120kw要多大的電纜線當功率因數0.8時電流=120÷1.732÷0.38÷0.8≈228A國標單根多股銅芯電纜70平方的安全載流量為265~285A。
知道千瓦數如何算出用多大的線一般情況下1平方線允許最大容量1320瓦即1.32千瓦,用已知的千瓦數除以1.32得到結果的就是用多大的線。
谘詢一下300千瓦需要多大電纜300KW應該是三相,按三相的計算,應該是40平方的銅線,或60平方的鋁線.零線用16平方的銅線,或25平方的鋁線.如果按單相計算,75平方的銅線。
電纜kw對照表三相電纜平方與kw對照表:10平方銅電纜可載感型負荷20kw,阻型負高絞機荷10Kw等。
三相電纜平方與kw對照表:10平方銅電纜可載感型負荷20kw,阻型負荷10Kw等。
多少千瓦需要多大電纜的計算公式電機功率與配線直徑計算首先要計算100KW負荷的線電流。
對於三相平衡電路而言,三相電路功率的(de)計算公式是:P=1.732IUcosφ。
300千瓦要多大電纜誰能告訴我根據固定敷設聚氯乙烯電纜連續負荷載流量(A)銅材質的截麵.聚氯乙烯電纜電壓在450/750之間。
請問130千瓦用多大電纜130千瓦額定電流約260A,如果供電距離在30米內。
電纜截麵建議選擇95平方的銅芯電纜。
95平方的銅芯電纜明線敷設安全截流約300A。
求大神指教300kw需要多大電纜據我了解:如果300kW是車間的總負荷Pz,那麽(me)一般來說實際使用負荷Ps會小於300kW,有Ps=Kx×Pz,Kx—車間低壓負荷需要係數,根據車間類別而定。
誰知道100千瓦用多少平電線電纜這要看負荷性質,如果是電動機,那得選用120平方銅芯電纜線,如果是照明,用70或95平方銅芯電纜線就可以了。
請問各為老師120千瓦要用多大的電纜和開關,謝了三相380V、120KW功率負荷的用電設備,視供電電源的不同,三相三線應選同芯電纜YJV-3*150mm2或鋁芯YJV-185mm2。