630kv高絞機a變壓器進線電纜需要多大計算630KVA變壓器額定電流:I=S/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)經查電線電流對照表,可以選擇500平方的電纜,500平方的銅線明線敷設安全載流約950A。
10kv高壓線630kva變壓器高壓側進線線徑用多大的銅芯線假定是10/0.4kV的配電變壓器。
則高壓側額定電壓是630/10/1.732=36.374A選用導體截麵在35平方毫米及以上電纜即可。
求解:630KVA變壓器應多大的開關和電纜630kva變壓器二次側電纜確定:10/0.4kV等級,低壓側額定電流:I=P/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)根據電線電流對照表,630kva變壓器至少要500平方的(de)電纜。
630幹變配多大的進線電纜變壓器630配1kV電壓等級電力電纜。
額定電流I=S/1.732U=2000/1.732X10==115A如果是近距離(幾十米以內),銅電纜35平方毫米,鋁電纜50平方毫米。
630kva用多大電纜合適630千伏安的(de)變壓器高壓側電流很小的,S=1.732*U*I所以I=36A.高壓電纜的選擇主要不是看電流,主要是考核短路容量,你要知道變壓器安裝處的係統短路容量。
630kva變壓器用多大進線這麽大的變壓器,低壓側電流達到上千安培,所以低壓配電首先要裝一個1600A的進線框架斷路器,然後再裝設不同容量的低壓配電箱。
630變壓器高低壓電纜怎麽配依據上述的計算和選擇,短距離(計算中未涉及電纜長度引起的壓降損失)的380V。
630kv變壓器用多大電纜630kvA變壓器用多大電纜?630變壓器一次側10kv供電的話,變壓器一次電流隻有36安培,可以選擇10kv高壓電纜,截麵積選25平方毫米鋁芯電纜即可。
請教630KVA變壓器用10KV高壓電纜連接,需要多大線徑電纜,低壓側需要多大線徑電纜電纜的選擇不是單靠電流的,電纜的電流不是固定,隨著環境溫度和敷設方式的不同還要乘一個係數,還有動穩定和熱穩定的校驗。
還要計算短路電流。
630變壓器高壓線呂線應該多大電纜應該25平方630千伏安的變壓器高壓側電流很小的,S=1.732*U*I所以I=36A.高壓電纜的選擇主要不是看電流,主要是考核短路容量。
630千伏安變壓器高壓側選用多大銅芯電纜應按當地供電部門的典型設計要求yjv-3*70mm2銅芯電力電纜。
當然,如果所在供電部門沒有典型設計要求的話,可以按1.5A每平方毫米選擇。
S11-M-630KVA變壓器到一級配電箱出線怎麽接,應選什麽型號規格的(de)電纜使用150MM2的銅電纜直接連到一級配電箱就行,零線使用95MM2的銅電纜。
使用150MM2的(de)銅電纜直接連到一級配電箱就行,零線使用95MM2的銅電纜。
高壓電纜與變壓器是怎樣配的為安全考慮通常會在理論值上預留20%左右,荔枝视频app(men)以630kVA變壓器為例。
10KV一次側.變壓器容量為630KVA的一二次側要用多少平方的線變壓器的低壓側電壓是按照額定電壓400V計算不是380V公式:高壓電流-630KVA/10/1.732=36.37A。
630變壓器中性點接地采用多大電纜采用50平方電纜630kVA變壓器配置二次側(380V)電纜,可采用不低於3根3x185+1x50mm²銅電纜(並聯,空氣中敷設)或3根3x150+1x50mm²銅電纜(並聯。
630kva變壓器配多大電纜、幾芯電纜、型號變壓器一次和二次電壓時多少?是10KV變0.4KV的麽如果是低壓側,則額定電流是909A左右,按照額定電流的(de)1.5倍選擇,這時候。
變壓器輸入側和輸出側各用多粗的(de)線變壓器的輸入層和輸出側用多大的導線,要根據變壓器的視在功率,型號決定的,一般高壓側要細一點,低壓側相對直徑要大一點。
63oka變壓器能帶多少銅芯線63oka變壓器能帶50平方毫米銅線芯銅線選5~8A/mm2變壓器630配1kV電壓等級電力電纜。
10kv電纜三台630kw變壓器如何分配進出線10KV電纜用於進線時,如果是單條電纜供電,應該建立10KV母線,在容量滿足前提下,可以給N台變壓器供電。
630變壓器最大負荷電流用多大電纜630變壓器945A電流,用20平方銅排630變壓器輸出電壓是400伏。
用視在功率除以電壓再除以1.732就知道它的輸出電流了。
630KVA的變壓器(滿負荷)低壓需配多大的線?銅線或鋁線需注明(132KW的電機,額定電流大約:251A。
選用銅導線麵積:120平方毫米。
(一台630KVA的變壓器,平時滿載,額定電流:909A。
變壓器進線電纜選擇哪種好推薦1600KVA的變壓器電纜應該用母線連接,然後通過饋出開關櫃到負荷,這還要看變壓器的高低壓側的電壓等級,如果高壓側的電壓是10KV。
630變壓器可用幾根185銅電纜630=1.732X380ⅹ工x0.8,得出工≈1260A,電纜電流口訣,百以乘2,185x2=370A,1260÷370≈3.4,需4根185電纜630=1.732X380ⅹ工x0.8,得出工≈1260A,電纜電流口訣。