30個千瓦用多大電纜,30千瓦用多大的(de)電纜30千瓦可以采用10平方的鋁銅芯線或16平方的鋁芯線。
根據口訣,10平方鋁銅芯線的安全載流量為50A,所以在線路較短、電纜工作環境溫度不高,無穿管敷設情況下。
30千瓦需要多少平方的電線30千瓦的電機額定運行電流一般為54安,16平方銅線可長時間連續負荷60安的電流,25平方銅線可長時間連續負荷77安的電流。
有30個千瓦,需要用多大的電纜30千瓦可以用25平方鋁芯線100A空氣斷路器;電纜的應用領域:阻燃橡套電纜用途本產品為常用橡套軟電纜係列產品。
30kw電機用多大電纜最合適30kw要用16平方的銅電纜和63A開關。
30千瓦配多大銅電纜30千瓦用電量需要25平方的銅電線(220V)。
30千瓦用電量,因為是單相220V,其額定電流為I=P/U=136.4A。
三十千瓦需要多少平方電纜30千瓦的電機額定運行電流在54A左右,16平方銅電纜長期連續負荷允許電流在60A,25平方銅電纜長期連續負荷允許電流在77A。
有沒有人清楚30kw用多大的電纜首先看看你電機銘牌上此電機的工作電流,啟動電流,然後根據電流確定導線的截麵,要考慮電纜的長度的影響。
30kw用多大電纜如果電纜是銅製的(de),用16平方就可以了,開關用63a。
銅製電纜每平方米額定電流為6A,電流為I=P/(1.732ucos)φ),根據30除以(1.732x0.38x0.可得60.8a。
30千瓦需要多少平方的電線25平方銅線那麽長時間使用的話,那麽(me)可以負荷77安的電流。
所以30千瓦時就需要使用25平方的銅電線。
請問30千瓦用多大的電纜據了解30千瓦用的電纜型號為電機額定運行電流在54A左右,16平方銅電纜長期連續負荷允許電流在60A,25平方銅電纜長期連續負荷允許電流在77A。
30千瓦用多大電纜三相80kw線路電流在210.5A多一點,220V30KW線路電流在136.4A左右,查國家電工規範“500伏銅芯絕緣導線長期連續負荷允許載流量表”,210.5A電流。
30kw用多少平方線30千瓦,使用三相電時,電流大約為(功率因數取0.:I=30000÷(1.732×380×0.=57A不考慮敷設方式、適應環境等因素,考慮設備啟動電流稍大。
三十千瓦的負荷用多大的電纜三相負載30kw,電流大約60A,可以用12平方的銅線。
單相負載30kw,電流大約170A,要用30平方的銅線。
三相負載30kw,電流大約60A,可以用12平方的銅線。
30千瓦要多少平方的線30千瓦用16平方以上的鋁線或10平方以上的銅線。
問下30千瓦用多大電纜30千瓦的電機,3高絞機80V的電機,額定電流60A,25平方的鋁芯的電纜/16平方的銅芯電纜的安全載流量是100A,所以選25平方的鋁芯的電纜,或16平方的銅芯電纜。
30KW電路用多少平方夥r感謝邀請!對於380V三相四線製係統來說。
三十個千瓦用五乘十平方的電纜行嗎基本上可以用。
銅芯電線的(de)載流量,通常可以按每平方通過電流5-8A計算。
10平方的電纜,最大可以過80A的電流。
30kw電機需幾平方mm的銅線30千瓦電動機要用25平方毫米的銅芯電纜線。
30千瓦要用多少平方電線用6平方毫米銅芯線絕對沒有問題。
30千瓦要用多少平方電線,三相的電流約60A,應選用16mm2及以上的銅芯導線,16mm2的導線載流量是66A空氣中敷設。
30kw單相電要多少平方電線30kw要用35平方的銅電纜。
電流為I=P/(Ucosφ)=30/(0.22x0.=210A(cosφ是負載功率因數,單相一般取0.。
30KW電加熱用多大電纜選擇16mm²的銅芯聚氯乙烯絕緣電纜或者25mm²的鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜合適.計算三相電流:Ijs=P/U/√3/cosφ=30000/380/1.732/0.95≈48A。
30千瓦需要多少平方的電線三相線100米30千瓦需要3*6+1*4平方的電線三相線100米。
三相電源電壓是380V,功率是30KW,根據公式P=✓3UI,其電約是30000/380/1.732=46A。
30千瓦的電機需要多少平方的電纜30千瓦電機需用25平方聚氯乙烯電力電纜。
三相電動機每千瓦額定電流為2A。
3O千瓦電機額定電流6OA,選用電纜以負載顏定電流乘5倍安全係數,6OAX5=90A。
30千瓦需要多少平方的(de)電線您好?供您參考:大家都知道。
W-=AV嚴格的計算方法建議您網上查詢相關信息。
30kw用多大電纜線和斷路器開關30千瓦負載電流約為60A。
供電距離如果在30米以內,電纜截麵建議選擇16平方的(de)。
16平方的銅芯電纜,經查電纜對照表,明線敷設安全截流量約95A。
30kw要用多大的電纜和開關50A斷路器10平方YJV22電纜距離不遠,電纜用YJV3X16+1X10,距離遠用YJV3X25+1X10;斷路器用GV3馬達專用斷路器的,可以選GV3-ME63(整定40-63A)。
30千瓦電機需配多大的電纜答,三十千瓦電機額定電流應該是60安培,那麽需要的電纜應該十平方的銅電纜,你可以經常查一些電纜的使用手冊,在任何溫度的情況下,不同的天氣。
220v30千瓦電線需要用多大的30千瓦的電機,220V的電機,額定電流60A,25平方的鋁芯的電纜16平方的銅芯電纜的安全載流量是100A.所以選25平方的鋁芯的電纜,或16平方的(de)銅芯電纜。