100a電纜,100A用多粗的電纜線100A需要用16.667平方毫米粗的電纜線。
100a臨時電纜需要多大100a臨時電纜,要用16平方毫米的銅芯電纜,或者25平方毫米的鋁芯電纜。
35mm的導線載流量為截麵數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
100a電機用多大電纜100a電機用35平方電纜。
如果100A是常用的,至少要選35平方的,如果是備用的,可以選25平方的.從成本上考慮,也可以選25平方,甚至16平方。
100安電流用多大電纜如果100A是常用的,至少要選35平方的,如果是備用的,可以選25平方的.從成本上考慮,也可以選25平方,甚至16平方。
請問100a電流用多大電纜50到350平方的為1-2A/平方一般情況下,最好選擇的時候有足夠的冗餘,但是冗餘不可過多。
100a直流電流用多大電纜送電距離不超過200米時,電流100A用25平方的銅線就可以。
三相150Kw相當於230A,送電距離不超過200米時,要用70平方的(de)銅線才行。
100a的線多少平方銅線用16平方。
對於銅線,每平方毫米允許通過電流為7安,100a的導線截麵為100÷7=14.3(平方毫米),故選擇16平方銅線。
如果是鋁線,則需25平方毫米。
100a電纜用多大開關100a的電纜用125A的開關總開關一般為額定電流的(de)1.2-1.5倍,分開關配額定電流的1.0-1.2倍,開關選擇原則:選擇等於(或剛大於)已知電流(你是100A)的開關。
100a空開用多粗鋁電纜100A空開配用鋁電纜。
其電纜的載流量應等於或大於空開額定電流的1.2倍及以上。
目的就是,空開過流跳閘時,其過電流任然處在鋁電纜的(de)載流量範圍之內。
100a空開配多大的電纜計算公式100a空開配25平方的電纜計算如下:100安的(de)空氣開關,按照配線要求,至少需要25平方銅芯電線。
25平方的銅芯電線,明線敷設安全截流量約126A。
100a的塑殼用多大的(de)線60-80左右。
100A的(de)空氣開關所帶的負荷是否達到100A,肯定不會,沒有哪一個傻瓜會讓空氣開關長時間滿載負荷。
100A配多大銅電纜正常需配置25平方毫米的銅導線才行,一般電線的安全負載電量和它的材質相關,以銅導線為例,小於10平方的(de)銅導線每平方能夠負載6到7安的電流。
三相四線100a需多大線徑三相四線100a需25平方線徑。
三相四線100安空開用25平方的電纜。
100安的空氣開關,按照配線要求,至少需要25平方銅芯電線。
100A的電流需要多少平方的(de)電纜200A用70平方的電纜,100A用35平方的電纜。
一般情況下,電纜不能滿載,滿載會出事情,通常10平方以下的,每平方5A,一百平方以上的每平方2A。
100a銅鼻子能夾住50平方的電纜嗎100安是指他可以承受的安全載流量,即額定電流而35平方指適用的電纜截麵大小不同的概念。
100A的(de)銅鼻子可以是35平方,也可以是50平方,甚至是其它尺寸大度小。
單相100a電表用多大電纜單相100a電表用10平方電纜。
單相電表的接線樁最大能接1o平方的線。
根本接不了5o平方銅,鋁電纜。
家用單相電表最大的10(4o),電流最大40A。
100a三相五線用多大電纜根據電纜電流口訣,25平方每平方乘以4A=25X4=100A根據電纜電流口訣。
100a三相電流用多大鋁電纜100A的電流要用截麵積20mm的線。
2.5mm及以下的各種截麵鋁芯絕緣線,其載流量約為截麵數的9倍。
如2.5mm導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。
電流100a用多大電線100A電流選用35平方銅線就足夠了,因為35平方銅線的截流量是134A。
酒店三相四線供電,全是單相用電,總電流是100A,選電纜的時候是每相33A,還是按單相100A算假如你是把三相電平均分配給用電設備,那當然是每相100/3=33A。
選50A的三相斷路器和10平電線。
100a空開多粗電纜100A的空開,如果電源線是明線鋪設的,適合25平方的銅芯線或35平方的鋁芯線。
三相電壓100安電流用多大電纜三相送電距離不超過200米時,電流100A用25平方的銅線就可以。
三相送電距離不超過200米時,電流100A用25平方的銅線就可以。
100a銅線耳帶多少千瓦三相四線100安培的電度表最大負載為50kw,可以使用25平方毫米的銅質電纜如果電動機負載比較多可以使用三加一的電纜,如果是照明為主可以使用四等芯的電纜。
100a漏電最大可以承受多少w電纜要配多大得看實際應用中帶什麽類型的負載以及電壓等級假設帶的是普通照明類的負載,其空開是按照工作電流的1.2-1.3倍配置,若采取中間值1.25倍,反推過來。
100a斷路器用多少平方電纜如果是100a斷路器用35平方電纜(鋁線),銅線25平方。
如果是100a斷路器用35平方電纜(鋁線),銅線25平方。
請問380V,50平方毫米,電流100A的電纜斷了,能接嗎?要能接怎麽接呀?謝了采用50平方毫米的(de)中間連接管壓接連接,如買不到連接管,可以采用線纜打接綁紮方式.連接後如是在空氣中放置,采用自粘絕緣膠帶恢複絕緣。
離變壓器150m的銅電纜走100a用多大平的銅線電纜長度為150米,允許壓降10V的話,電阻R=u/i=10/100=0.1Ω,電纜截麵為S=0.018×150×2/0.1=54平方毫米,距變壓器輸出端150米,線損電壓10V情況下。
三相四線城市30長100安用多大的銅芯電纜三相四線100A,因16平方銅芯線安全載流量為高絞機96A,所以至少選25平方銅芯線。
如穿管敷設及適當增容,可考慮選35平方的。
100A等離子割槍用多粗電纜輸入線國標3根X4平方毫米的銅芯電纜,長度不超過三米。
等離子切割機外殼安全接地線≥國標6平方毫米整根線,中間不得有接頭。
100A的電流,380V。
因為是用在設備上的,能用多大的電纜,怎麽算出來的。
謝謝導線的安全載流量跟它的材質有關,你要知道精確就必須查表.如果大概的話可以按照下麵的進行估算:銅導線。
100a開口線鼻子壓多少平的鋁電纜100a開口線鼻子壓50平的鋁電纜。
100安是指他可以承受的安全載流量,即額定電流。
100a的開口線鼻子可以壓35平方的銅電纜,也可以壓50平方的鋁芯電纜。
100a銅鼻子是多少平方100a銅鼻子是35平方。
100安是指他可以承受的安全載流量,即額定電流而35平方指適用的電纜截麵大不同的概念100A的銅鼻子可以是35平方,也可以是50平方。
380v110a用多大電纜根據國家電工規範,“500伏銅芯絕緣導線長期連續負荷允許載流量表”,110A電流,可以選擇25平方毫米的銅線就可以了。
電壓380v,100a該選用50平方的銅芯電纜。
100的(de)斷路器用多大電纜100A電流,建議35平方銅芯線根據計算電流、線路規格,選擇配電保護開關設備。
斷路器起保護開關的作用,保護裝置的額定電流應略大於儀表的電流。