冷縮電纜頭製作工藝,高壓電纜頭冷縮做法程序是哪些冷縮電纜頭製作的基本工藝原理利用冷縮管的收縮性,使冷縮管與電纜完全緊貼,同時用半導體自粘帶密封端口,使其具有良好的(de)絕緣和防水防潮效果。
高壓冷縮電纜頭詳細製作步驟剝外護套將電纜校直、擦淨。
剝去從安裝位置到接線端子的外護套(可將恒力彈簧暫時繞在外護套切斷處,以方便剝去外護套)。
冷縮電纜頭製作工藝早期的冷收縮電纜終端頭隻是附加絕緣采用矽橡膠冷縮部件,電場處理仍采用應力錐型式或應力帶繞包式。
10KV冷縮電纜終端頭加長做法如果用螺絲螺杆連接;需要將續接電纜部分加工製作即可,按照電纜頭的製作工藝,剝除半導體,露出絕緣體,在絕緣體上用冷縮式絕緣管收縮。
1KV冷縮電纜終端頭製作方法剝外護套、鋼鎧和內襯層→固定鋼鎧地線→纏填充膠→固定銅屏蔽地線→固定冷縮指套、冷縮管→端子壓接→固定冷縮終端→密封端口→測試即可。
低壓冷縮終端電纜製作方法帶有鋁皮的低壓電纜頭製作是怎樣呢,製作時對環境的要求:電纜冷縮終端頭的製作必須在天氣晴朗、空氣幹燥的情況下進行,施工場地應清潔無飛揚的灰塵或紙屑。
請問10kV電纜冷縮終端頭的製作過程要注意哪些事項(準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查並確認電纜有無潮氣後,檢查電纜.(切除多餘電纜。
高壓電纜頭冷縮製作工藝和流程製作步驟可以看冷縮頭的隨箱製作指南,注意半導體層一定要剝夠長度、不能太短,並要清洗幹淨,盡量不要傷及主絕緣層。
熱縮低壓電纜頭製作工藝哪位朋友掌握有電纜頭製作工藝剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。
將電纜校直、擦淨,剝去A+端子深度(C)長的外護套,綁紮線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。
10千伏電纜頭的製作與安裝規範和相關技術要求10kv電纜頭製作標準:10KV電力電纜作為電力線路的一部分,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而高絞機得到廣泛應用,10KV高壓電纜在實際使用過程中一旦出故障。
低壓冷縮電纜中間接頭怎麽製作裝入中間接頭。
恢複原有的電氣連接。
這個步驟主要是針對電纜附件-中間接.裝入中間接頭。
恢複原有的電氣連接。
視頻怎麽製作10kv冷縮戶外電纜頭準備二至三隻攝像機(最好是高清),從不同角度進行拍攝,關健工藝多點多角度攝製,同時請有經驗的老師傅進行講解,完成後進行合成講解。
10kv冷縮電纜頭製作需要哪些工具冷縮終端頭製作不需要太多工具,大慨如下:電工刀用於割除電纜外護層,鋼鋸用於切割鋼鎧或者鋼絲,尖嘴鉗或者虎口鉗用於剝除半導體層。
電纜中接頭該怎麽去製作它的主要作用是使電纜保持密封,使線路暢通,並保證電纜接頭處的絕緣等級,使其能夠安全可靠的運行。
低壓電纜冷縮中間頭的(de)做法算你的是銅線,材料185平方銅壓接管3根,95平方銅壓接管1根,150平方銅壓接管4根,低壓熱縮管2套(120平方—185平方),接頭處最好是固定,減少拉力。
電纜幹包頭的(de)具體做法材料隻是用高壓膠布、相色膠布、塑料帶、接線端子等等,用人工直接纏繞,電纜芯線上沒有附加的保護。
問下如何做電纜頭電纜頭需要請供電局相關部門做,電纜頭可不是你想怎麽(me)做就怎麽做的,銅鼻頭、自粘帶、熱縮套的製作工藝還有尺寸都有嚴格規定的。
低壓冷縮電纜中間接頭怎麽製作用與電纜線相同規格銅接線管,工具為壓些鉗。
製作完成後用黃蠟布及絕緣膠布包裹。
這種方法可以拖動。
哪位親曉得怎麽做電纜頭為盡量使電纜在屏蔽層斷口處電場應力分散,應力管與銅屏蔽層的接觸長度要求不小於20mm,在做中間接頭時,必須把主絕緣層也剝去一部分。
3m10kv冷縮電纜終端頭製作按電纜規格尺寸開剝二端電纜,芯線用壓接管壓接,包紮絕緣層,恢複半導電層,纏繞防水層及屏蔽層連接,套好冷縮管抽去內襯物冷縮。
10kv電纜冷縮終端接頭該怎麽去製作10kv電纜冷縮終端接頭該怎麽去製作按尺寸剝去電纜外護層、鋼帶(若有鋼帶)。
電纜終端頭製作過程如下:(做好備用材料準備,如露天作業,要做好空氣中有害塵埃防塵。
(無論熱縮和冷縮,都要嚴格每道工序,按尺寸不要隨意切割,保證三相對接。
10kv熱縮電纜頭製作切割電纜。
(將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線並作記號,同時將黑色填充保留後翻,不要割斷)。
低壓電纜頭製作工藝哪位朋友掌握有低壓電纜頭製作工藝剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。
將電纜校直、擦淨,剝去A+端子深度(C)長的外護套,綁紮線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。
高壓電纜冷縮電纜頭製作終端頭是用於電纜與設備連接的線端頭,套定額電纜頭安裝及主材調整就行了。
熱縮電纜頭製作方法部件加熱收縮是熱縮頭製作質量的關鍵環節。
加熱工具選用大功率電吹風器或噴燈均可。
加熱前撮好將電纜立放,有利於加熱操作和部件均勻收縮。
電纜冷縮管安裝方法哪位知道安裝時,冷縮管先安裝,然後安裝電纜終端,二者安裝完成後是同材質緊密結合的。
10kv熱縮電纜頭做法清潔電纜。
按安裝工藝要求尺寸,剝去700mm電纜外護層。
剝切電纜外護層。
除去鋼鎧上將要綁紮地線的部位的防鏽漆。
冷縮電纜頭每個步驟有什麽作用冷縮電纜頭步驟:電纜開75厘米鐵皮留3厘米,其餘剪去,鐵皮的尖頭也剪掉裏層保護皮留2厘米。
10kv高壓熱縮電纜頭的製作方法.測量接線端子壓接芯線的長度,按尺寸剝去主絕緣層,芯線上塗點導電膏或矽脂,壓接線端子。
10kv單根電纜終端頭的製作方法製作方法如下:(首先將電纜接直,剝離外護套及鋼鎧,其次在剝離銅屏層乖半導體層。
(將剝好的電纜分叉,打磨鋼鎧鐵鏽,把地線固定在鋼鎧上。
冷縮和熱縮電纜終端頭的區別是什麽高壓電纜用冷縮頭好,因為其冷縮管具有彈性,隻要抽出內芯尼龍支撐條,可緊緊貼服在電纜上,不需要使用加熱工具,克服了熱縮材料在電纜運行時。
電纜頭熱縮套的做法部件加熱收縮是熱縮頭製作質量的關鍵環節,加熱工具選用大功率電吹風器或噴燈均可。
加熱前撮好將電纜立放,有利於加熱操作和部件均勻收縮。
我想知道電纜頭幹包還是熱縮選擇幹包和熱縮一般要看設計要求,我談一點個人經驗,供參考:高壓(1kv以上)可用熱縮電纜頭,但不能選擇幹包電纜頭;埋地敷設盡量采用熱縮電纜頭。