18個千瓦用多大電纜18kw用多大電纜誰能告訴我5x10鋁芯電纜空氣中敷設的載流量為35A。
你可以根據現場的(de)情況選擇電纜。
18kw的電機是380V的,它的額定電流是45A左右,如果電機與電源距離30米左右。
18kw用多大電纜誰能告訴我18kw的電機是380V的,它的額定電流是45A左右,如果電機與電源距離30米左右,4平方銅芯線就已夠了。
希望我的回答可以幫助到您。
18千瓦的功率用多大的電纜18千瓦的功率如果在三相電路裏電流=功率/電壓/1.732/功率因數=18000/380/1.732/0.9=30.4A,可以選6平方或者以上的銅芯線如果在220單相電路。
十八千瓦配多大的(de)電線十八千瓦380v配6平方電纜。
18個千瓦要幾平方線單相電,根據高絞機公式P=UI計算出電流大約為82A,16平方銅芯電線安全載流量為91A,18千瓦電線要使用至少16平方的銅芯電線。
18kw用多大電線合適18KW除以380伏等於47電流,4個電流要1平方,47個電流是12平方,市場上的電纜隻有10平方和16平方。
大神說說18kw電機用多大電纜18kW電機需要4平方的銅電纜。
接上去工作時,電線不能有發熱感覺,感覺到電線熱了,就要換更大的。
希望可以幫助到你。
18KW的電機要多大的電纜線18KW額定電流在35-38安培,一般每一千瓦按照2安培來計算,也就是18千瓦等於36安培,起動電流是額定電流的4-7倍,起動電流是252安培,配線一定要考慮起動電流。
18千瓦的設備用三相電該用多大的(de)電纜。
計算方式18KW的(de)電流約為18KW/(根號3x380Vx0.=34A如果選用3芯+1芯的銅導體電纜,可用3x6mm²+1x4mm,載流量是38A;如果選用3芯銅電纜,可用3x6mm²,載流量是37A。
18KW的電機要配多粗的電線18kW電機需要25平方的電線,因為18KW電機額定電流在35-38安培,一般每一千瓦按照2安培來計算,也就是18千瓦等於36安培,起動電流是額定電流的4-7倍。
三相四線18千瓦要配多大線18千瓦三相電用幾平方線18千瓦三相電需要用2.5平方的銅芯電線。
18千瓦380用多大電纜18千瓦380v可以用6根6平方三芯電纜線(國標線),或者是2.5平方的4芯或5芯電纜線,這兩種大小的種電纜都可以。
18kw充電樁用多大銅線電纜18kW電機需要4平方的銅電纜。
單相電總功率18KW要用多少平方線18千瓦=80安。
(配電度表的最大電流不小於80安)(220伏,按每一千瓦電器電流=4.5安計算。
18kw電機用多少平方線三相電的功率因數以0.85計算。
功率/電壓/根號3/功率因數:18KW/380/1.732/0.85=36A根據電纜對照表,考慮電纜的特性,電纜截麵積不應小於10平方。
18千瓦380伏的電機用多粗的電纜使用多粗的電纜得合計一下…由電氣應用知識,荔枝视频app(men)可以看出:I(電機電流)=P(電機功率)÷U(電源電壓)÷1.732÷cosφ(功率因數)。
18個千瓦三相用多大電線18千瓦三相電的額定電壓是380伏,建議采用2.5平米毫米的BV銅芯單芯。
三相電的電線粗細和電流有關係,電流小使用的導線也細,而通過的電流大,導線直徑也更大。
18kw用多少平方的鋁線18千瓦要配10平方毫米的鋁線。
18千瓦電機電流約36A。
經查電纜對照表,10平方的(de)鋁芯電纜明線敷設安全截流量約57A。
如果供電距離在30米內,建議選擇10平方的。
18kw要用多少平方電線!急!急!急18KW的用電器,假設功率因數為0.8,電流為34A,用BV5*6的銅芯線或者電纜即可。
18KW的用電器,假設功率因數為0.8,電流為34A,用BV5*6的銅芯線或者電纜即可。
三相18千瓦用多大電纜18千瓦電動機電流為36安,用6平方的銅電纜或10平方的鋁線就可以了18千瓦電動機電流為36安。
18千瓦直流電源用多大電纜18千瓦直流電源用6平方電纜如果是三相380伏有電機的電路18千瓦大致是35a電流。
如果是供電是220伏,使用銅線纜,可以依據p=ui公式求得電流是82A。
18千瓦三相電用多少平方電18kw三相電用10平方線。
380伏18千瓦洗碗機多大線一般情況下來說,18千瓦380v可以選擇使用6平方三芯電纜線(國標線),或者是2.5平方的4芯或5芯電電線,這兩種大小的電纜都可以滿足使用要求。
220v18kw用多大平方線如果是單相電,根據公式P=UI計算出電流,即18000÷220≈82A,16平方銅芯電線安全載流量為91A,18千瓦電線要使用至少16平方的銅芯電線。
18千瓦三相電用多少平方電線6平方,如果是三相380伏有電機的電路18千瓦大致是35a電流。
380v負載18千瓦要多大線纜三相用電18KW等於32A電流銅芯電纜可選用4mm導線空氣中載流量為40A埋地為53A考慮設備啟動電流和同時運作情況可以提高為6mm銅芯電纜空氣中為51A.三相。
十八千瓦需要多大電線18千瓦電機電流約是38A左右,選用6平方的導線即可。
導線截麵積與電流的關係一般銅線安全計算方法是:2.5平方毫米銅電源線的(de)安全載流量-28A。
18千瓦單相電用多大線18千瓦電器設備,采用三相四線供電時,電流約為36A。
供電距離如果在30米以內,電纜截麵建議選擇3*10+1*6平方的。
以上僅供參考。