630kva箱變用多大電纜,求解:630KVA變壓器應多大的開關和電纜630kva變壓器二次側電纜確定:10/0.4kV等級,低壓側額定電流:I=P/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)根據電線電流對照表,630kva變壓器至少要500平方的電纜。
630kva用多大電纜合適630千伏安的變壓器高壓側電流很小的,S=1.732*U*I所以I=36A.高壓電纜的選擇主要不是看電流,主要是考核短路容量,你要知道變壓器安裝處的係統短路容量。
630千伏安變壓器需要多大電纜630kva選500平方輸入線計算630KVA變壓器額定電流:I=S/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)經查電線電流對照表,可以選擇500平方的電纜。
630變壓器高低壓電纜怎麽配630kVA變壓器配置二次側(380V)電纜,可采用不低於3根3x185+1x50mm²銅電纜(並聯,空氣中敷設)或3根3x150+1x50mm²銅電纜(並聯,埋土敷設)。
630kv變壓器用多大電纜630kvA變壓器用多大電纜?630變壓器一次側10kv供電的話,變壓器一次電流隻有36安培,可以選擇10kv高壓電纜,截麵積選25平方毫米鋁芯電纜即可。
S11-M-630KVA變壓器到一級配電箱出線怎麽接,應選什麽型號規格的電纜使用150MM2的銅電纜直接連到一級配電箱就行,零線使用95MM2的銅電纜。
630KVA變壓器內置的(de)線徑是多大假定是10/0.4kV的配電變壓器。
則高壓側額定電壓是630/10/1.732=36.374A選用導體截麵在35平方毫米及以上電纜即可。
630KVA的變壓器需要用多大的鋁架空導線一台630KVA的變壓器,平時滿載,額定電流:909A。
低壓需配銅導線總麵積:600平方毫米。
630千伏安變壓器高壓側選用多大銅芯電纜當然,如果所在供電部門沒有典型設計要求的話,可以按1.5A每平方毫米選擇,630*0.0577=36.35A36.35/1.5=24.24mm2,通過計算可以選擇3*25mm2的銅芯電纜。
請教630KVA變壓器用10KV高壓電纜連接,需要多大線徑電纜,低壓側需要多大線徑電纜電纜的選擇不是單靠電流的,電纜的電流不是固定,隨著環境溫度和敷設方式的不同還要乘一個係數,還有動穩定和熱穩定的校驗。
還要計算短路電流。
請問630kva變壓器低壓出線若要用電纜該選什麽電纜及配套的護管P=1.732UICOS&=623.52*II=630000/623.52=1000A銅質電纜的話,選用VV22-0.4/1Kv-3*400+1*185比較合理,護管最好采用直徑150mm的鋼管。
630變壓器高壓線呂線應該多大電纜應該25平方630千伏安的變壓器高壓側電流很小的,S=1.732*U*I所以I=36A.高壓電纜的選擇主要不是看電流,主要是考核短路容量。
630KVA變壓器用什麽規格輸出電纜比較適合你的問題不是很全麵看你的距離距離長有個電壓降的比例最主要的是你用多大的電纜是與變壓器沒有很大的(de)關係主要看你的設備功率是多大如果安你.你的問。
工地配置六台200KW一級箱,甲方提供二台630KVA的(de)箱變,問六台一級箱跟箱變間電纜怎麽(me)配置一台箱變控製3台一級箱,每台一級箱用240平方銅芯電纜接到箱變出線開關一台箱變控製3台一級箱。
630KVA變壓器低壓側到低壓開關櫃應用多大電纜連接630KVA變壓器低壓側額定運行電流在1100A左右,用YJV-1KV-4*(3*240+1*也就是240電纜四並可滿足使用要求。
如果距離很短(30米)內,三並也可以使用。
630變壓器中性點接地采用多大電纜采用50平方電纜630kVA變壓器配置二次側(380V)電纜,可采用不低於3根3x185+1x50mm²銅電纜(並聯,空氣中敷設)或3根3x150+1x50mm²銅電纜(並聯。
630變壓器最大負荷電流用多大電纜630變壓器輸出電壓是400伏。
用視在功率除以電壓再除以1.732就知道它的輸出電流了。
630kva變壓器配多大電纜、幾芯電纜、型號變壓器一次和二次電壓時多少?是10KV變0.4KV的麽如果是低壓側,則額定電流是909A左右,按照額定電流的1.5倍選擇,這時候。
10KV一次側.變壓器容量為630KVA的(de)一二次側要用多少平方的線變壓器的低壓側電壓是按照額定電壓400V計算不高絞機是380V公式:高壓電流-630KVA/10/1.732=36.37A。
高壓電纜與變壓器是怎樣配的為安全考慮通常會在理論值上預留20%左右,荔枝视频app以630kVA變壓器為例。
63okm變壓器用多少平方鋁線630kVA配電變壓器低壓側額定電壓為0.4kV則額定電流=909A。
根據DL/T5222導體和電器選擇設計技術規範中的規定應該選取500mm2以上的鋁導線。
630變壓器可用幾根185銅電纜630=1.732X380ⅹ工x0.8,得出工≈1260A,電纜電流口訣,百以乘2,185x2=370A,1260÷370≈3.4,需4根185電纜630=1.732X380ⅹ工x0.8,得出工≈1260A,電纜電流口訣。
630的變壓器零線用多大的排630的變壓器零線用35平方毫米計算630KVA變壓器額定電流:I=S/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)變壓器630配1kV電壓等級電力電纜。
630KVA的變壓器(滿負荷)低壓需配多大的線?銅線或鋁線需注明(132KW的電機,額定電流大約:251A。
選用銅導線麵積:120平方毫米。
(一台630KVA的變壓器,平時滿載,額定電流:909A。
已知變壓器的容量如何選擇母線,例如變壓器容量是630KVA,10/0.4KV,母線該怎麽選擇?麻煩說的具體些先計算出變壓器二次側額定電流,例如變壓器容量是630KVA其二次側額定電流=630/√3×0.4=630/1.7321×0.4=909.3A。
630kva變壓器用多大進線10kv線路歸屬供電公司直接管理,這類問題在布線的時候,供電公司會給你解決的,不需要你負責。
10kv高壓線630kva變壓器高壓側進線線徑用多大的銅芯線假定是10/0.4kV的配電變壓器。
則高壓側額定電壓是630/10/1.732=36.374A選用導體截麵在35平方毫米及以上電纜即可。
假定是10/0.4kV的配電變壓器。
50的高壓電纜可以帶多大的變壓器容量常指一個物體的容積的大小,容量的公製單位是升。
容量也指物體或者空間所能夠容納的單位物體的(de)數量。
現廣泛應用於計算機硬盤、電池等儲量的計量。
630變壓器允許多大電流630的變壓器高壓側額定電流為:I1=S/√3U1=630kvA/√3*10kv=36.4A10kv時。
2×630kva變電站組成變電站有這幾部分組成和發揮作用一次設備。
主要包括變壓器、高壓斷路器、隔離開關、母線、避雷器、電容器、電抗器等。