900a電流用多大電纜,900安培電流,用多少平方電線作為電源進線合適電流為900A的(de)設備要選用180平方毫米的電纜。
電流為900A的設備要選用多大線經的電纜國標400平方單根多芯銅電纜在空氣中敷設(在環境溫度25℃時,允許工作溫度65℃),其安全載流量為940A,在不考慮線路距離時完全可以滿足負荷要求。
功率為700KW,額定電壓380V,電流約900A請問需要配多大的空開及三相五線銅線需要多大平方的規格電纜。
謝謝功率700KW,額定電流一般在1400A左右,你怎麽隻寫900A,真要按照900A計算怕是不行的,我按照1400A計算給你,開關最少要用到1600A,這個等級一般為框架式斷路器。
功率為500KW的發電機終端負載電流900A應用多大的電纜500KW的發電機沒怎麽高的額定電流的500/0.4/1.73=722.54A(端電壓按400V計)500/0.38/1.73=760.57A(端電壓按380V計)電流密度按3-3.5計,自己算一下吧。
900a空開用多大的銅排900A需要的電纜尺寸如下:需要的電纜尺寸是:選用180平方單芯銅電纜。
原因:900A電流較大,建議選用銅電纜。
酒店350KW的負荷,400V,30米距離,要選用多大的電纜350KW的總負荷,這裏的總負荷是指阻性負載還是感性負載,如果是感性負載,側350KW除0.8約450KW變壓器。
450kw電加熱器的電流多大450千瓦有900A電流可以使用經驗公式:KW×2,就是額定電流:450KW三相電動機,額定電流約900A左右你的(de)450KW是高壓電機,電流約在32A多。
380v900a用多少平方的線你好,12千瓦電器設備,采用三相四線供電時,電流約為24A。
漏電保護器按照負載電流的1.5倍左右選擇,建議選擇32A。
560a電流需要多大的電纜560電流需要25平方毫米的電纜。
如果是473kw,電流應該在900A,建議用63x6.3的母排進線,或者3跟150平方的電纜並聯,如果是560A,2跟150平方的電纜並聯。
誰能告訴我100kw用多大鋁電纜比較合適100kw的電纜在環境溫度35℃時2條300MM2的單芯電纜並聯使用總載流量約900A的電流。
900a電流用多大千瓦已知三相四線電路各相的電流均為900A,三相四線電路的(de)的總功率P=1.732X380X900X0.8=474(kw)。
考慮到發電機的效率,它所需要的(de)發電機至少能輸出550千瓦的功率。
500的變壓器用多大的鋁芯電纜1250A的萬能斷路器,實際電流約900A,埋地的話,500-630平方的電纜就差不多了(le)如果是500KVA容量的變壓器,二次側電壓是380V,電流=500÷1.732÷0.38≈760A。
6百千瓦的負荷需要多大的開關電纜多粗變壓器多大350kw的總負荷,這裏的總負荷是指阻性負載還是感性負載,如果是感性負載,側350kw除0.8約450kw變壓器。
求解100kw用多大的(de)電纜據了解:單相負荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。
),電機100千瓦=200A。
200千瓦電機,1140伏用多粗電纜200千瓦電機,電壓大小是1140伏,那麽通過計算,功率除以電壓,能夠得到電流525a,對應選擇的電纜規格就要選擇150平方的,同時要選擇銅芯電纜。
750個電流需要多粗的(de)電纜選用2根(3×240+2×的交聯銅芯電纜並聯使用,它的單根安全載流量分別是500A。
考慮環境因素和敷設方式影響留有20%的餘量,750×(1+20%)=900A。
900a電流能帶多少千瓦900a電流能帶499kw先假設廠負荷功率因數為0.8,那麽就可簡單計算,S=1.732*0.38*900=593kVA,開始選型,接近的容量有630kVA,這樣日常用可能暫時夠用。
1000a電流用多少平方的銅線1000A電流至少要用兩條240的銅芯電纜。
1000A的電流,一般普通的電纜難以長時間承受如此高的負荷,荔枝视频app可以算一下,假設鋁電纜電流密度是4A/MM。
想知道400kw用多大電纜電纜類型和走線方式是有差異的,關鍵看散熱情況,一般每平方毫米載流量選擇3A就比較合適的(de),估算的話選200-300平方毫米的電纜。
3300的電纜能承受的電流要看是220V或380V(220V一個千瓦4.5A、380V一個千瓦2.5A)。
220V,3300W電流是15A,選用2.5平方毫米的銅線(銅線一個平方毫米載流量6A)。
1000A要用多少平方的線假設鋁電纜單位麵積載流量是4A/mm^2,1000A電流用250mm^2的鋁電纜比較合適。
因為銅排截麵積更大,散熱效果會更好,更適合在配電櫃及密封場所使用。
三相500kw用多大電纜怎麽(me)計算500KW,電流1000A,可用400平方電纜2根並聯使用,每根載流514A,兩根並聯載流1024A,最好用185的電纜3根並聯使用,每根載流量為340A,3根並聯1020A。
192a電流得用多大電纜電纜並聯使用總載流量約900A的電流。
450千瓦用多大的3相電三相450KW要用420mm²的鋁電纜,300mm²的(de)銅電纜。
額定電流800a用多大的電纜如果是銅導線,用134平方毫米的電纜如果是鋁導線,用20高絞機0平方毫米的電纜計算如下:電纜截麵積=電流÷電流密度銅導線是6A/mm²。
請教各位高手,1000A電流用多大的電纜合適如果是連續負荷的,可用400平方銅心電纜。
如果是開兩班或以下的,用300銅纜即可。
如果是連續負荷的,可用400平方銅心電纜。
如果是開兩班或以下的,用300銅纜即可。
800a直流電流用多大電纜800A的電流要300平方的銅線。
300平方的單芯銅線,在空氣中,一字型排列的情況下安全載流量為810A,滿足800A的電流要求。
1000安用多大電纜240平。
1000a的電流最起碼要選擇240平的電纜,按這個數據並不是靠猜測來的,而是經過科學的計算的,不過這個計算必須是要由專業的人士來計算才能夠被參考。
多少安電流用多大平方電纜在選擇電纜的時候,肯定是要結合具體的電壓和電流來進行選擇的,一段時間內通過的電流量比較大。
900A和300A電流需多少平鋁線300平方和100平方。
380伏500平方鋁心電纜能用多少安電流380伏500平方鋁心電纜能用900安電流三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截麵積數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
1000A電流用多少平銅電纜國標聚氯乙烯銅絞線630平方(安全載流量1250a)或者240a(安全載流量660a)二組。
國標聚氯乙烯銅絞線630平方(安全載流量1250a)或者240a(安全載流量660a)二組。
想了解下怎麽根據電流選擇電纜的大小一般設計的電纜的載流量是所帶負荷電流的兩倍在給配電箱配電纜時候最好比實際計算電流大兩倍。