4 120電纜,4x120電纜線一米多重4*120=480平方毫米,480平方毫米=4.8平方厘米,1米=100厘米,銅電纜銅的密度是:8.92克/平方厘米。
重量=底麵積*長度*密度=4.8*100*8.92=4281.6克。
yjv4*120銅芯電纜能帶多少千瓦4*120銅芯電纜能帶負荷:120平方的4芯銅芯電纜,根據電纜質量載流量約為250-300A,按VV型電纜載流量250A計算的(de)話,配電負荷P=250A*0.38*1.732=164.54KW。
4*120電纜直徑多少4*120電纜直徑是43MM預埋(4*120+1*的電纜要用DN65的鋼管;預埋(4*70+1*的電纜要用DN65的鋼管。
(4*120+1*電纜理論外徑為43mm。
4x120電纜截麵積4X120,4芯120平方毫米。
那麽合起來就是480平方毫米的橫截麵積,一米的話就是480×1÷1000000=0.00048來立方米。
銅的密度是8900kg/立方米,所以重量是4.27kg。
4x120鋁電纜線能帶照明多少千瓦4*120平方鋁電纜在220伏電壓下,可以負載照明功率66千瓦。
在380伏電壓下,可以負載照明功率168千瓦。
4*120鎧裝銅芯電纜每米多重銅電纜每米重量公式:每米重量(千克)=截麵麵積*0.89(銅的密度)÷100*芯數,如:YJV4*120每米的重量=120*0.89÷100*4=4.272千克。
電纜線規格4x120/4x95/4x70什麽意思4x120表示4芯,每芯截麵120平方毫米4x95表示4芯,每芯截麵95平方毫米4x70表示4芯,每芯截麵70平方毫米ZR-阻燃,YJV-交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜。
4乘120鋁電纜功率對照表鋁線每平方毫米允許通過電流為4安,120平方毫米允許通過電流Ⅰ為480安,對於三相四線製低壓供電係統,線電壓U為380伏。
4x120電纜線直徑多大(120x4/π)=12.36mm,每根電纜芯帶外皮的直徑大約是1.2倍的芯徑,即帶外皮直徑大約是15mm。
4*120電纜出銅率4×120的電纜一米出銅0.437Kg電纜的總截麵積S=(4*120+1*/100=5.5(平方厘米),一米長度總體積V=5.5*100=550(立方厘米)。
4*120銅電纜帶三相四線負荷4x120鋁電纜線,如果全部帶220V照明的話,可以負載145千瓦120平方的鋁線按敷設方式的不同,能承受79.5Kw-145Kw的負荷。
4x120銅線能帶多少千瓦銅芯每平方毫米允許通過電流為7安,120平方毫米允許通過電流Ⅰ為840安,線電壓U為380伏,當功率因數cosφ=0.8時。
4芯120電纜的規格和型號120電纜線是要分幾芯銅線的(de)告訴你4芯電纜的(de)外徑數據(3+1的):YJV22-0.6/1KV-120:42.9YJV22-0.6/1KV-150:46.6YJV22-0.6/1KV-185:51.9YJV22-0.6/1KV-240。
4*120鋁電纜帶多少功率120鋁芯電纜帶168個千瓦。
120平方的鋁線其安全載流量為其截麵的2.5倍,即120x2.5=300A。
200kw用4*120電纜可以嗎200kw不可以用4*120電纜如果距離不遠(200米以下),總功率200KW可選用150平方的(de)銅芯電纜,但已無裕量,建議改用185平方的銅芯電纜200KW的負荷,大致電流400A。
4*120銅電纜一米多重4*120電纜一米4281.6克。
4*120=480平方毫米,480平方毫米=4.8平方厘米,1米=100厘米,銅電纜銅的密度是:8.92克/平方厘米。
總功率150千瓦,選用4*120銅芯電纜是否正確正確:功率150kw的額定電流I=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安如果是近距離(幾十米以內),銅電線70平方毫米,鋁電纜線120平方毫米。
4x120鋁芯鎧裝電纜多少錢一米4芯120mm鋁芯電纜多少錢一米YJLV4*12038元/米國標包檢測。
鋁芯電纜用字母L表示。
4x120鋁芯電纜能帶多少千瓦120平方鋁芯電纜線能帶168個千瓦根據口訣,120平方的鋁線其安全載流量為其截麵的2.5倍,即120x2.5=300A。
120四線電纜,可以負載多少千瓦電流由於電纜線質地有銅有鋁,而且是在不同的環境和條件下使用的,因此它的安全載流量也是不同的,以四芯電纜為例:銅質308A,鋁質231A。
4×120電纜配多大空開4*120電纜配250A的空開。絞銅機
動力電纜的配置是由負荷來決定的。
配電線路線纜的長期載流量不能小於其保護的(de)1.25倍。
三相四線120平方的電纜有多粗國標120平方電纜的線芯是37根直徑2毫米的圓線擰成。
國標120平方電纜的直徑單芯是20.2毫米、兩芯是39.9毫米、三芯是42.9毫米、四芯是47.8毫米。
4芯120平方電纜載流量是多大4芯120平方電纜載流量270A~280A,五芯電纜就是有五個相互絕緣的芯線,其外麵又有包裹這五個芯線的塑料護套或鋼鎧加塑料護套。