10kv電纜與架空線相連10kv高壓電纜和架空線怎麽連接10kv電纜做好後一般有銅鼻子,改用銅鋁過渡鼻子就能與T型線夾直接連上。
或者T型線夾用銅鋁過渡線夾。
再次,用銅鋁過渡板安裝在鼻子和T型線夾之間也成。
在電杆上10kv高壓戶外電纜與架空線路怎麽連接線路T接電纜,從上至下,引流線—戶外隔離刀閘—跌落保險—避雷器—電纜頭,引流線與架空線大街最好使用安普線夾。
高壓10KV鎧裝電纜可以起架空線嗎10KV鎧裝電纜不能直接用於架空線敷設,因為其承受拉力不能滿足架空線的要求。
架空光纜與10KV電纜同杆架設間距要求是多少不是間距吧你說的是垂直淨距,按要求是不可以同杆架設的。
10kv交聯電纜可以架空敷設嗎當然可以。
首先必須安裝架空鍍鋅鋼絲(繩),再用電纜吊裝專用並鉤線夾將電纜懸吊敷設在鋼絲(繩)下。
10KV電力線路(裸導線)上跨另一條10KV線路(架空絕緣線),安全距離有何要求安規規定就是10千伏線路與10千伏線路交叉安全距離就是1米,絕緣導線執行標準與裸導線相同。
10kv架空跨接采用什麽(me)連接10kv電纜中間接頭目前比絞銅機較成熟的方法有:熱縮、冷縮、冷澆鑄。
壓接隻是做電纜中間接頭的一項工作,還有剝外護套、鋼鎧、內護套、焊接地線等等。
10kv架空線路跨接連接方法線路導線的跨接連接一般出現在起、終點杆,以及轉角杆,分支杆和耐張杆等。
相間跨接是符合安全距離的規範,連接時用並購線夾連接。
10kv架空導線跨接用什麽線夾跨接線連接可采用並溝線夾或接續管進行連接。
引落線可采用並溝線夾或T型線夾進行連接。
同時要將接口處用絕緣罩或絕緣自粘膠膠帶進行包紮。
請問10kv架空交聯電纜可以架空敷設嗎10kv架空交聯電纜可以架空敷設,電纜敷設時環境溫度應不低於-20℃;電纜允許彎曲半徑,低煙無鹵阻燃,交聯聚乙烯絕緣,聚乙烯護套電纜。
10kv架空線路末端怎麽接線.一是直接綁接的方式,將接火線搭在線路上,用同型號的導線破股成單根將接火線纏繞綁紮。
這種方式現在已很少采用,隻適合負荷不大的配電變壓器。
10kv跳線什麽意思10KV電線跳線就是導線引線。
在高壓架空線裏有此術語。
又稱“引流線”。
10KV出線櫃為什麽電纜出線的一定要安裝避雷器呢如果是架空出線,應當裝設避雷器,以防止大氣過電壓侵入開關櫃。
如果采用了(le)真空斷路器和電纜出線,應當裝設壓敏電阻,以防止工頻過電壓。
10kv絕緣架空導線中間可有接頭嗎(ma)鋼芯鋁絞線,鋁絞線在檔距內的接頭,宜采用鉗壓或爆壓;銅絞線在檔距內的接頭,宜采用繞接或鉗壓。
10kv架空線敷設標準架空敷設10kV電纜時應滿足以下要求(電纜架空敷設時,應使用鋼索懸吊,兩端固定在建築物支架上或電杆上。
10kv架空線中間斷了怎麽接標準做法是用壓接管。
采用熱縮頭,也有采用冷縮技術的,一般的(de)電纜中間頭材料都是全套的,按照說明書完成即可。
10kv架空線路t型接法電源線需要分支時,在主電源線上再接出一根導線,其連接形狀如同字母T,稱之為T型接線電源線需要分支時,在主電源線上再接出一根導線,其連接形狀如同字母T。