10kv電纜用多大10kv用多大電纜10kV線路、LJ架空導線的截麵分別有:185幾種。
10kV線路還可以選用三芯電力電纜。
10kv電線用什麽規格選擇10千伏的高壓電纜,它的型號主要有以下幾種,分別是YJV,這是一種銅芯材質的電纜,並且是交聯聚乙烯類型。
10kv電纜選擇計算公式電流計算:I=P/(1.732×U×cosφ)=/(1.732×10000×0.≈170(A)較大截麵銅芯電線每平方安全載流按3A計:170/3≈57(平方)選3×70平方電纜。
10千伏電纜規格10KV電纜一般常用規格為3*50/3*70/3*95/3*120/3*150/3*185/3*240/3*300等。
10kv電機配多大電纜在10KV係統,小於35平方的銅電纜,一般熱穩定都達不到要求。
如果需要詳細校驗,需要短路容量。
建議選35或者50的銅電纜。
選擇功率因素一0.85應該是67.9A。
10kv多大電線10kv架空線路用35平方毫米的線徑10kV線路的架空要求導線截麵不小於35平方毫米的鋼芯鋁絞線。
10kv電力電纜最大規格是多少如果10KV電纜最大規格是300平方(三芯,不考慮單芯),其載流量是530A左右,那麽可帶最大負荷是530X10X1.732=9180KVA10KV的電壓。
10kv線路能帶多少容量10kv的高壓線路所帶負荷容量為3000kw至5000kw,根據負荷計算公式:功率=1.732乘以10kv乘以電流,可得電流在173A至288A之間。
高壓防爆電纜10KV125A用多大的(de)線經合適標準50平方毫米銅芯電纜載流量為150A,能夠載流量125A電流的滿足需要,選過小斷麵的電纜不能滿足需要,選過大斷麵的電纜,增中一次投入。
300平方高壓電纜10kv能用多大的絞銅機負荷如果三相負載平衡P=√3UIcosa電流密度按每平方毫米6安培計算300平方毫米就是1800安培功率因數按0.85考慮P=1.732x10000x1800x0.85=(W)=26.5(MW)計。
10kv高壓電纜外徑尺寸對照表10KV-YJV22-3*400平方高壓交聯電纜的外徑是95.4mm,交聯電纜是交聯聚乙烯絕緣電纜的簡稱。
800kw的10kv高壓電纜要多大800KW的用電設備應該屬於高壓設備,也就是供電電壓為10KV,先算設備電流I=P/1.732*U*0.8=57.7A,查載流量16平方米電纜可以滿足載流量。
10千伏線路線徑有哪些10kv高壓電纜線徑規格:10kv3*3*3*95高壓銅電纜(符合高壓電纜國標的電纜)直徑分別為:46mm、50mm、54mm。
兆歐表測量10kv電纜用多大電壓長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為20℃時,其絕緣電阻值不應低於400MΩ。
三相之間,絕緣電阻值比較一致。
1700kw10kv高壓電機電纜配多大10kv,1700kw的高壓電動機需要配35平方毫米的(de)銅芯10kv的高壓電纜即可。
10千伏高壓200kw電機用多大電纜10kv200kw用120平方電纜。
計算方法如下:根據三相電相線電流計算公式I=P÷(U×1.732×cosΦP-功率(W);U-電壓(380V);cosΦ-功率因素(0.。
負荷為4000KW的負荷,10KV銅芯電纜應該選多大平方根據P=UI,計算出需要電流約400A,如果你選擇的電纜是YJV型10KV的(de)話,你隻需要選擇導體標稱截麵240MM2即可,根據P=UI,計算出需要電流約400A。
10kv高壓1250kw電機用多大的電纜安裝1250kVA變壓器,10KV高壓電纜用32平方毫米的銅芯電纜。
10kv電纜搖絕緣用多大的量程按規程規定,低壓用500V,或1000V的絕緣搖表,高壓用2500V絕緣搖表。
現代多用絕緣電阻測試儀,所以常用2500V或5000V電壓檔。
已知小區需要負荷20000KVA,需要架設一條高壓10KV專線,求需要多大電纜,載流量如何計算20000KVA,這個小區用電容量可是夠大的,不會數字搞錯吧(ba)?就按20000KVA來考慮吧(ba)。
10kv高壓電纜最大什麽規格10kv高壓電纜最大規格:10KV的電壓,高壓電纜電壓規格是選用8.7/10KV。
電纜的額定電壓應和使用電纜的係統電壓和運行狀況相匹配。
10kv電力電纜選擇方法哪個曉得一般確定電線電纜的使用規格(導體截麵)時,一般應考慮發熱,電壓損失,經濟電流密度,機械強度等選擇條件。
10kv380V配多太的電纜4平方的電纜。
要是感性負載需要6平方銅線,阻性負載功度率因數為1感性負載功率因數為0.8左右。
10千伏需要多大電纜及開關10KV高壓線可用多少平方的電線?有以下幾種:1,10kV線路、XLPE架空絕緣導線的截麵分別有:300幾種。
10kv8000負荷用多大導線高壓是10KV就是平常說的一萬伏~需要大於300平的高壓電纜(銅)才能滿足8000千瓦的輸出要求。
10kv供電1000kva應配多大電纜高壓電纜是不允許滿負荷工作的1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算隻需很小截麵積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。
10kv高壓電纜95平方負荷帶多大YJV226/10kV或8.7/10kV3X95銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜的參考載流量:在空氣中:255A。
三相10kv950kw用多大的電纜三相10kv950kw用50平方的電纜如果是380V三相電機電路。
10kv高壓電機450kw用多大電纜10kv高壓電動機450kw應該選擇10平方毫米的銅芯高壓電纜,或者考慮成本也可以選擇25平方毫米的鋁芯高壓電纜。
工作電壓10KV,功率315KW,的電動機配多大的電纜,電纜采用YJV的,不考慮電纜長度10KV315KW電動機額定電流大約為:25A左右。
10kv導線規格10KV電纜一般常用規格為3*50/3*70/3*95/3*120/3*150/3*185/3*240/3*300等10KV電纜一般常用規格為3*50/3*70/3*95/3*120/3*150/3*185/3*240/3*300等。
500kw10kv電機需多大電纜500kw10千伏,用400平方銅芯電纜。
500KW,電流1000A,可用400平方電纜2根並聯使用,每根載流514A,兩根並聯載流1024A,最好用185的電纜3根並聯使用。
高壓電纜的類別規格和如何選擇去使用,比如的710KW,10KV的(de)電機該使用多大的高壓電纜選用電纜的截麵積的大小是根據電流的大小來選定的P=根號3*UI=6765w算出電流I大概有400A用YJV-223*240電纜滿足要求如果近期還要增容的話。
500KVA箱變,1000米電纜,10KV鋁芯高壓電纜應該選多大的建義用95平方高壓電纜,因為題主沒說明是架空還是地埋。
如果是地埋用70平就夠用了。
如果架空最好用95平方,因為他有拉力。
還有強度。
250的10kv電纜帶多大負荷250*4=1000A(銅導線)1000*220=220KW(千瓦)能負載220千瓦10kv電纜載流量為100。
負荷為25kw。
10kv高壓185銅電纜容量多大10千伏185絕緣導線載流量為530A單根的截麵185平方毫米聚氯乙烯銅芯線明敷設時最大載流量是530A。