10kv電纜肘形頭製作10kv終端接頭做法10KV的高壓電纜終端頭的製作步驟:電纜終端頭作用是裝配到電纜線路的首末端,用來完成與其他電氣設備連接的裝置。
10kv單相電纜頭的製作方法10千伏電纜中間頭冷縮製作方法如下開剝電纜按照圖紙尺寸開剝兩端電纜外護套、鋼鎧、銅屏蔽。
10kv單根電纜終端頭的製作方法(首先將電纜接直,剝離外護套及鋼鎧,其次在剝離銅屏層乖半導體層。
(將剝好的電纜分叉,打磨鋼鎧鐵鏽,把地線固定在鋼鎧上,與銅屏線要分開固定。
10kv電纜頭製作工藝哪位朋友熟悉(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心後,在中心處鋸斷。
(剝切外護套;按一定尺寸剝切電纜兩端外護套並清潔之。
(剝切鎧裝層。
10千伏電纜頭的製作與安裝規範和相關技術要求10kV高壓電纜終端和接頭的製作電纜終端及接頭製作時,應嚴格遵守製作工藝規程。
在室外製做6kV及以上電纜終端與接頭時,其空氣相對濕度宜為70%及以下。
電纜終端頭製作的一般要求是什麽製作時對環境的要求:10kV電纜冷縮終端頭的製作必須在天氣晴朗、空氣幹燥的(de)情況下進行,施工場地應清潔無飛揚的灰塵或紙屑。
10KV冷縮電纜終端頭加長做法步驟如下:如果用銅中間連接管連接;按電纜規格尺寸開剝二端電纜,芯線用壓接管壓接,包紮絕緣層,恢複半導電層,纏繞防水層及屏蔽層連接。
10KV電纜終端頭裏麵的填充物是什麽材料★10KV電纜終端頭的製作主要用環氧樹脂、石英粉、聚酰胺樹脂等。
10kv冷縮電纜頭製作需要哪些工具冷縮終端頭製作不需要太多工具,大慨如下:電工刀用於割除電纜外護層,鋼鋸用於切割鋼鎧或者鋼絲,尖嘴鉗絞銅機或者虎口鉗用於剝除半導體層。
10kv熱縮電纜頭製作切割電纜。
(將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線並作記號,同時將黑色填充保留後翻,不要割斷)。
視頻怎麽製作10kv冷縮戶外電纜頭準備二至三隻攝像機(最好是高清),從不同角度進行拍攝,關健工藝多點多角度攝製,同時請有經驗的老師傅進行講解,完成後進行合成講解。
10kv高壓熱縮電纜頭的製作方法剝半導電層,一般在離銅帶斷口10mm處為半導電層斷口,斷口內側包一圈膠帶作標記。
10kv電纜中間接頭製作方法是什麽切割電纜本次接頭製作選用JSY10/3.270-120mm熱縮套件;切割電纜。
將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm。
做一個10kv高壓電纜頭得多長時間得1.5—2小時具體步驟是:(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心後,在中心處鋸斷。
(剝切外護套。
製作10kv高壓電纜終端頭有哪些注意事項製作10kv高壓電纜終端頭必須注意一下標準。
(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心後,在中心處鋸斷。
(剝切外護套。
電纜頭製作安裝五芯電纜頭製安執行定額時,按相應截麵電纜頭製安定額乘以係數1.3,六芯電纜頭製安.按照240mm2以內的套用一根電纜兩個頭。
請問10kv電纜中間接頭製作方法是啥電纜頭安裝的前期工作中間頭電纜要留餘量及放電纜的位置。
電纜t型頭和肘型頭區別T型電纜頭與肘型電纜頭的(de)區別:外觀形狀:T型電纜頭就是平常所說的電纜中間分支頭,T型電纜頭是從一根電纜上,分支出一根電纜,接頭的形狀像T字型。
10kv電纜中間頭製作方法是什麽買成品中間接頭,發把老電纜清理幹淨對接套熱縮管再套絕絕套,相線接好再接地線再套外包裝護套印可希望答案對你有幫助我是做超高壓電纜頭安裝的。
10kv熱縮電纜頭做法清潔電纜。
按安裝工藝要求尺寸,剝去700mm電纜外護層。
剝切電纜外護層。
除去鋼鎧上將要綁紮地線的部位的防鏽漆。
請問10kV電纜冷縮終端頭的製作過程要注意哪些事項(準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查並確認電纜有無潮氣後,檢查電纜.(切除多餘電纜。
1KV的10KV電纜頭製作1KV電纜頭是一般製作方法是指幹包式,而10KV電纜頭因為其電壓等級的不同,一般做法為熱縮式或冷縮式,其熱縮頭或冷縮頭主材費用應另計。
低壓電纜頭製作工藝哪位朋友掌握有製作工藝剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。
將電纜校直、擦淨,剝去A+端子深度(C)長的外護套,綁紮線,留鋼鎧30mm,內護層10mm。
10kv熔接電纜中間頭製作方法切割電纜。
將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,交疊長度為200~300mm;量取交疊長度的中心線並作記號,同時將黑色填充保留後翻,不要割斷。