高壓電纜電纜頭高壓電纜頭用熱縮還是冷縮高壓電纜用冷縮頭好,因為其冷縮管具有彈性,隻要抽出內芯尼龍支撐條,可緊緊貼服在電纜上,不需要使用加熱工具,克服了熱縮材料在電纜運行時。
高壓電纜頭一般有多少米在規程中,電纜的設計長度沒有規定為電纜頭預留1.5M,但實際上,在設計時,根據電纜的長度,較圖紙計算長度增加5-10%。
高壓電纜頭進水了如何處置加強電纜頭製作工藝的管理一旦電纜進水,則最早出現擊穿現象的往往是電纜頭,因而電線頭製作得好,可以延長電纜的整體壽命。
高壓電纜怎麽接電纜頭(清潔線芯絕緣表麵、應力管及分支手套表麵。
(將絕緣管套至三叉根部,管上端應超填充膠10mm以上,由根部往上加熱收縮並將端子多餘的絕緣管在加熱後割除。
高壓電纜頭破皮怎麽處理高壓電纜的絕緣層損傷後,絕緣層的損傷深度在絕緣層厚度的10%及以上時必須進行絕緣補強處理,進行絕緣修補時首先要清潔損傷處的(de)汙穢。
高壓電纜頭有哪些種絞銅機類有連接接頭、絕緣中間接頭,對充油電力電纜及鋼管電力電纜還有塞止式接頭等。
高壓電纜頭製作說明書高壓電纜頭製作詳細的操作工藝是剝護套,對於護套應有一些詳細的說明來進行,先外後內的順序進行。
另外還要保障充分的絕緣。
高壓電纜頭不知說的是多高電壓等級的,220kV的電纜頭還要十幾萬呢。
我估計你說的是10kV的,10kV的電纜頭也分三種:中間頭最貴,一般3500元/套冷縮頭價格。
中高壓電纜頭配件功能介紹高壓電纜接頭主要指電纜中間接頭,即通過此部件將兩段高壓電纜連成一段電纜,有時也包括電纜終端接頭,及電纜兩端的接頭,用於和其他設備、線路連接。
高壓備用電纜頭做好後用什麽包裹高壓備用電纜頭做好後包裹的方法如下:如果是10KV電纜接頭,先包自粘帶後包絕緣帶,如果是低壓電纜接頭,先包絕緣帶後包自粘帶。
環網櫃高壓終端電纜頭做法銅屏蔽層處理,在電纜芯線分叉處做好色相標記,正確測量好銅屏蔽層切斷處位置並用焊錫焊牢,在切斷處內側用銅絲紮緊,順銅帶紮緊方向沿銅絲用刀劃一淺痕。
高壓電纜頭製作安裝規範高壓電纜在製作電纜頭之前,要對電纜進行耐壓和泄露試驗,合格後製作電纜頭,如果電纜頭在室外進行,必須搭建臨時施工棚,空氣潮濕度不大於百分之60。
35千伏高壓電纜頭溫度標準高壓電纜運行溫度一般不得超過35℃。
因為電纜長期允許工作溫度的高低與電纜的額定電壓成反比,高壓電纜的額定電壓一般較高,當溫度超過35℃時。
做高壓熱縮電纜頭用火焊烤可以嗎如果在高壓熱縮頭的時候用普通火來考是不可以的。
高壓電纜頭雙接地做法電纜鐵鎧用銅編織線錫焊焊接好,用裸銅線綁紮。
熱縮或冷縮時將編織線頭引出,壓接銅線鼻子。
用25平方耐候線作為接地引線,兩頭壓銅鋁過渡線鼻子。
高壓電纜頭冷縮頭三叉頭用填實嗎需要。
自斷口以下50mm至整個恒力彈簧、鋼鎧及內護層,用填充膠纏繞兩層,三岔口處多纏一層,這樣做出的冷縮指套飽滿充實。
10高壓電纜頭裂開了是什麽原因要看什麽地方開裂。
終端頭上開裂,大多是合模線上開裂,注射成型時模具,壓力等會有影響產生。
擴張後就明顯了。
做一個高壓電纜頭需要多長時間至少要2小時。
因為做高壓電纜接頭或者終端頭,是一個耐心細致的活,從電纜芯線的接續及絕緣介質的恢複纏包,直到外護套完美收關。
高壓電纜頭燒毀原因主要原因有以下幾個方麵:一是現場條件比較差,電纜和接頭在工廠製造時環境和工藝要求都很高,而施工現場溫度、濕度、灰塵都不好控製。
高壓電纜頭填充膠溢出有危險嗎電纜頭分為中間接頭和終端頭。
中間接頭一般的填充料為高壓絕緣密封膠,在填充後12小時內會固化,不可能溢出。
高壓電纜頭的型號電纜頭有110KV35KV,10KV6KV用,又分三芯交聯熱縮【冷縮】電纜頭,單芯交聯熱縮【冷縮】電纜頭,般一以導線型號分25-50是一種,70-120是一種。
高壓電纜頭型號有哪些熱縮指套熱縮指套用於電纜分叉處的絕緣和密封保護,熱縮指套分為二芯、三芯、四芯、五芯。
電纜頭有110KV35KV,10KV6KV用。
高壓電纜接頭多少錢一個下麵是一些電纜接頭的知識電纜接頭是電纜線路中不可缺少的部件,用它來實現兩段電纜的(de)連接,同時改善兩根電纜末端電場。
95kv高壓電纜頭國家標準國家標準主要包括以下幾個方麵:外觀標準,電線上必須有認證標誌、製造商、線徑等。
高壓電纜頭接地線為什麽能燒斷接地線燒斷是地線截麵選擇過小導致的。
當用電設備絕緣擊穿發生短路時,短路電流經地線和大地之間形成短路回路,由於短路電流非常大,導致地線燒斷。
高壓電纜的接頭問題在高壓電纜聯接必須用國家法定生產許可的專用中間接頭來連接。
高壓電纜終端必須用國家法定生產許可的專用電纜終端頭做護套防護。