50mm2電纜是指什麽50mm2電纜指的是電纜的截麵積是50平方毫米。
電纜的規格型號中除了表示電纜的結構型式,材質,電壓等級外,另一個重要參數就是線芯的(de)截麵積。
50mm2電纜規格50mm²的銅芯電纜一般都是有19根銅絲組合而成的,國標每根銅絲的直徑為1.87mm,合在一起(電纜芯)的直徑為8.60mm。
3芯50mm2電纜是指什麽NLYV-3*50mm²——鋁芯導體聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套農用直埋電纜,3芯,每芯導體截麵積50mm²。
50mm2銅線最大能通過多大電流單50mm2的銅芯線的電流在300A左右,3*50mm2的電纜當一根線用總電流在800A左右,這些都是在不發熱的正常情況下,能不能通過的(de)話那是極限。
50mm²的(de)銅電纜最大允許電流是多少,怎樣計算如果采用YJV-0.6/1-交聯聚錄乙烯電力電纜,單根電纜敷設50mm2就可以了,距離不能超過100m;單層敷設(梯級電纜橋架),電纜截麵要50mm2,距離不能超過140m。
50mm2銅電纜載流50㎜2銅電纜載流,根據銅導線允許載流量每1㎜2是5安培,那麽50㎜2銅電纜允許載流250安培。
50mm2的電纜的安全電流50平方的(de)銅芯電纜安全電流為200A左右是每一根50平方毫米的電纜線可以承受150A的電流。
應該是三芯50平方鋁線電纜,三相能承受的的最大電流之和是450A。
電纜型號中4*50+1*25,指的(de)是4根每根截麵50mm2還是4根火線總麵積50mm2說明這條電纜是三相五線製電纜,4*50+1*25的意思是:三根相線(黃、綠、紅)每根截麵積50mm2,再有一根截麵積也是50mm2零線(藍色。
50mm2/35KV電纜能承受多大功率50平方的銅線明線敷設安全載流約200A,三相電的功率因數以0.85計算,則該線能承受的(de)最大功率為:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110KW。
50m2電纜線有多大電流一般情況下,50mm²的四芯銅電纜大概能過100A電流,能帶50kw的負荷。
若是銅塑線則能過120A電流,帶60kw負荷。
50mm2鋁芯電纜能帶多少千瓦50平方的銅芯電纜能帶110千瓦,50平方的鋁芯電纜能帶84千瓦。
50mm²電纜線的過流量是多少50mm²電纜線的過流量是210A根據口訣,50平方的鋁電線其安全載流量為其截麵的3倍,即50x30=150A。
50mm電纜多大電線的截麵積等於3.14乘以半徑平方,1平方電線就是1mm2即是1平方毫米,50平方電線50mm2=3.14*r2,r=4mm,直徑等於2倍半徑,等於8毫米。
3x95電纜線規格(3x95+2x代表每根電纜內有五芯,其中三芯是絞銅機95mm2,二芯是50mm2。
應該是3*95+1*50的電纜吧,直徑38mm左右。
50mm²電纜焊機線最大電流147A或者86A的電流。
計算過程如下:50平方的銅電線400米,導線電阻R=ρ(L/S)=0.017X400/50=0.136Ω,允許下降的電壓為20V。
bvr50mm2線芯多大不對,每根電纜隻計算一個電纜頭,按大的截麵計算。
250kv高壓50mm2電纜價格是多少電纜的型號和材料不同價格也是不同的,三芯YJV的是大概是180元一米。
電纜的型號和材料不同價格也是不同的,三芯YJV的是大概是180元一米。
50mm2電纜選用多大的壓線鉗50平方的電纜如果需要接線的(de)話,壓接鉗沒有區別。
但是,壓接線用的壓塊要跟電纜截麵匹配。
電纜50平方,壓塊也選50平方的(de)。
yh50平方焊線多少毫米YH50平方電焊線為電焊機電纜,用於焊機地線、焊把線。
50平方電纜純銅多少公斤不同型號的電纜重量不一樣。
鋁芯地埋電纜型號鋁芯電纜地下直埋敷設,負載70kw,可選用50mm2,安全載流量,三芯為155A、四芯為141A。
距離50m沒有問題。
銅芯電纜地下直埋敷設,50mm2,安全載流量。
50mm電纜載流量給你一個常用的口訣吧,也不用刻意去記那一個規格的載流量了:銅芯電纜導線安全載流量計算:10下五,100上二,25四,50三,95兩倍半。
50m2銅線米能出多少銅50電纜單芯的出銅約450克。
50平方電纜價格如何3銅心大概50左右,地區不同會有差異,隻供參考。
電纜的種類很多,包括電壓等級、電纜線芯材料、單芯還是多芯、絕緣方式等等。
類型不同,價格不等。
三相電表配多少電纜80kw功率三相交流380v時,其額定電流為122a,當功率因數0.8時為152a,50mm2的電纜是銅線埋地敷設時載流量為165a,計量電度表配5a,電流互感器配150/5。
50平方電纜價格大概多少電纜的(de)種類很多,包括電壓等級、電纜線芯材料、單芯還是多芯、絕緣方式等等。
類型不同,價格不等。
高壓電纜平方規格表電纜規格可太多了,一般是由電線合成股叫做電纜,電線常用的有0.75mm2,1mm2,2.5mm24mm2,6mm2,10mm2,16mm2,25mm2,35mm2,50mm2等一直到300mm2左右。
地埋線敷設NLYV套電纜敷設120MM2一下。
數量安三根算,在子目下換主材為50Mm2電纜,輸入主材價格。
2(3x95+2x50)電纜什麽意思(3x95+2x2代表2根電纜,(3x95+2x代表每根電纜內有五芯,其中三芯是95mm2,二芯是50mm2。
什麽是電力電纜電力電纜是指以傳輸電能為目的的電纜,有電壓等級之分,有不同絕緣之分,有單芯多芯之分等等電力電纜敷設是指將電纜放置到預先設計好的路徑上。
yjy4x50平電纜規格yjy4×50平電纜規格是:YJV-0.6/1KV-4*50mm2的(de)電纜近似外徑是29mmYJV22-0.6/1KV-4*50mm2的電纜近似外徑是31.3mmVV-0.6/1KV-4*50mm2的電纜近似外徑是31mmVV-0.6。
50mm²電纜重量計算口訣電線重量=導體重量+絕緣重量導體重量=導體比重×截麵積其中銅導體比重為8.9g/cm3,鋁為2.7g/cm3。
電力電纜型號是什麽電力電纜的型號及品種主要有以下幾個方麵:35kV及以下電力電纜型號及產品表示方法用漢語拚音第一個字母的大寫表示絕緣種類、導體材料。
電機50KW,距離300米,需要多大的鋁電纜?求專業人士解答電機50KW,額定電流=容量*2=100A按發熱量選35mm2鋁電纜按距離300米運行壓降。
大家說說50平方電纜線多少錢現在一般電纜采用銅芯的(de)。
50米電纜50千瓦100米的型號國標50mm2的電纜就可以了。