變壓器高壓電纜應該用多大的變壓器高壓電纜,因為地埋,應首先考慮滿足發熱要求;通常銅芯電纜按經濟電流密度2.25A/mm2選擇,但實踐經驗是不宜超過1.5Amm2。
變壓器高壓側對應電纜規格一般是多大以10KV為例,通常按照以下經驗做:以500KVA為界,500KVA及以下多采用50平方導線或電纜。
主要考慮的是導線與電纜的機械強度。
變壓器與高壓電纜對照表變壓器高壓側絞銅機電流0.3km以內0.5km以內1km以內1.5km以內2km以內備注31518.23x503x503x503x703x70銅芯電纜40023.13x503x503x503x703x95。
3200A變壓器配多大的高壓電纜3200A變壓器配240平方的高壓電纜3200kva變壓器高壓側用240平方的電纜。
一般的配電變壓器。
10/0.4的(de)話,高壓側是173A,低壓側是4323A。
高壓電纜與變壓器是怎樣配的630kva的變壓器高壓側電流=630/(10*√=37A,也就是說電纜要承載的(de)電流必須大於37A,通常選用3*10的高壓電纜。
250kva變壓器高壓進線電纜規格250kva變壓器用電線I=250/10/1.732≈15A,考慮熱、動穩定及線損,建議選用高壓絕緣鋁芯電纜3*16或3*25電纜低壓側250/0.4/1.732=361A。
2000KⅤA變壓器配多大高壓電纜2000KVA變壓器高壓側電流115A,鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。
1000kva變壓器要多大規格高壓電纜1000kvA的變壓器高壓側電纜d選擇70mm2的(de)夠用了。
1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。
但是距離長了,會有壓降。
高壓櫃到變壓器的(de)電纜叫什麽由高壓開關櫃至變壓器高壓側的電纜截麵的選擇,應綜合考慮:應能承受最大短路電流作用時間內產生的熱效應,即應滿足熱穩定條件。
2500kva變壓器用多大高壓電纜【1】首先計算2500KVA變壓器的額定電流:Ie=Pe÷(Ux×√=2500÷(10×1.=144.5(A)。
變壓器高壓電纜拆除方式(拆電纜之前確保所有機器設備停止運轉,主配電櫃開關關閉,設備和配電櫃進行安全接地,所有配電櫃及設備懸掛禁止操作安全指示牌並派專人看守。
我要從10KV高壓環櫃上接一個400KVA的變壓器,請問應選用多大規格的高壓電纜根據400KVA變壓器,從高壓櫃到變壓器的(de)供電距離,大概隻有幾米或者幾十米遠,根據10KV/0.4KV的變壓器的高壓電流是。
200kVA的變壓器需要配多大的高壓電纜,低壓最大的負荷能帶多少kW電壓等級為10/0.4KV,容量200KVA的變壓器需要配國標單根多股銅芯電纜95平方,如果選用組合電纜,120平方就行了。
1200kva變壓器高壓電纜要多少平方1200kva變壓器高壓電纜要25平方毫米的銅芯電纜求10KV側的額定電流Ie:Ie=1200KVA/(根號3x10KV)=69A2。
1250kva變壓器用多大鋁芯高壓電纜1250KVA的變壓器高壓側電流一般在72A左右,電纜選用15KV3*120mm2的就可以,如果是直埋電纜,建議使用鎧裝電纜,低壓側電流一般在1800A左右。
200kw變壓器用多大進線高壓電纜200kw負荷的變壓器及電纜應該用:低壓側(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的電纜。
低壓側(380V)。
800KVA的變壓器高壓側要用多大的電纜如果高壓側額定電壓是10kv。
可按0.0577A/kvA估算800*0.0577=46.16A(額定電流)。
求助變壓器的高壓側電纜選擇1250kva,6kv,可以算出電流大約為130a。
2200kva,6kv,可以算出電流約為230a。
如果是埋地敷設,為保險起見,再往上浮一檔。
知道變壓器容量如何選擇高壓電纜根據變壓器的容量和一次側的輸入高壓的電壓值,可以計算出該變壓器的一次側高壓的輸入電流。
然後根據輸入電流和輸入的高壓值,可以確定高壓的(de)進線電纜的型號。
1000kⅤA變壓器最小選多大高壓電纜1000kⅤA變壓器最小選240平方高壓電纜額定電流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的銅線。
1250KVA變壓器得用多大平方的高壓電纜1250KVA的變壓器高壓側電流一般在72A左右,電纜選用YJV-8.7/15KV3*95mm2的就可以,如果是直埋電纜,建議使用鎧裝電纜,低壓側電流一般在1800A左右。
400KVA變壓器高低壓分別用多大的電纜合適怎麽算400KVA變壓器高壓側(6KV)電流I=400KVA/(1.732*=39A;電纜質量問題和機械強度等,可選擇25平方銅芯塑料電纜。
高壓電纜頭與變壓器工作地線能接到一起嗎不可以的。
必須要分開單獨接入主幹接地網上,這樣才能保證供電的安全穩定。
1000va變壓器需要多大的高壓電纜1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用。
1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。
160kvA變壓器配多大的高壓電纜160kvA變壓器高壓側額定電流I=P/1.732U=160/1.732/10=9.2A,電流不大,但是10KV的電纜太細沒有,建議選用3*50的高壓電纜。
560變壓器高壓側應配多大電纜560變壓器高壓側應配35平方毫米的電纜假定是10/0.4kV的配電變壓器高壓側額定電流為560/10/1.732=86.6A低壓側額定電流為560/0.4/1.732=721.7A按電流密度2.5A/。
10000KVA的變壓器用多大高壓電纜線這個一般都不做計算。
實際接入時都以上一級的(de)開關設備線夾的規格,作為電纜選擇的依據。
不是說您的變壓器需要35平方的電纜,您接上就行了(le)。
3150kva變壓器高壓側用多大電纜3150kva變壓器高壓側用120平方毫米的(de)鋁芯電纜。
因為3150kva變壓器10kv供電其額定電流是179.5安培,120平方毫米的鋁芯電纜完全可以放心使用。
500kW變壓器高壓銅芯電纜用多大500個千瓦要用185平方的三芯電纜,三相電壓為380V的500KW電機類負載,電流約1000A附近,大截麵銅芯電線每平方安全載流量約2.5~3A。
2500kva變壓器高壓側用多大電纜2500KVA變壓器屬於大型變壓器了這麽大的變壓器不會放在室外變台上,是需要變電所的,變壓器高壓側為10KV進戶,如果采用高壓銅芯電纜。
250ka變壓器需配多大高壓電纜I=250/10/1.732≈15A,考慮熱、動穩定及線損,建議選用YJV-6/103*16或3*25電纜低壓側250/0.4/1.732=361A。
2500kw幹式變壓器用多大高壓電纜2500kva變壓器配35平方毫米的出線首先計算2500KVA變壓器的額定電流:Ie=Pe÷(Ux×√=2500÷(10×1.=144.5(A)。
10kv80kva變壓器用多大高壓電纜3.6KV~35KV為中壓電纜;35KV~110KV為高壓電纜;110~220KV為特高壓電纜。