1140伏電纜型號,1140電壓,負荷600千瓦用多粗電纜1140v600kw電機的電流約為360安,電源線宜用185mm2銅纜,接觸器到電機則可用120電纜(共6線)。
600KW的(de)設備電壓可能是10KV,6KV,3KV,也有可能是400V。
200千瓦電機,1140伏用多粗電纜200千瓦電機,電壓大小是1140伏,那麽通過計算,功率除以電壓,能夠得到電流525a,對應選擇的電纜規格就要選擇150平方的,同時要選擇銅芯電纜。
功率420kw電壓1140v選用多大電纜合適?謝謝加急420000/1140=368安左右,選擇安全電流3A,銅線截麵積368/3=123平方毫米左右。
可見比較保險的話最低最低123平方毫米單股銅線以上。
1140伏的電壓約500千瓦的設備需要電纜多大的500千瓦功率電流計算:三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:電壓;I:電流;cosφ:功率因數,電阻負載取1,感性(比如電機)負載取0.85。
1140伏70平方電纜1000米能帶多少個kw所以負載功率=1140伏×280安-19600瓦=299600瓦=299.6千瓦。
即1140伏70平方電纜1000米能帶功率299.6千瓦以下的負載。
1140v電壓450kw電機用多大的電纜1140v電壓450kw電機用450平方的電纜根據P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=450/(1.732x0.38x0.=804A(用三相市電計算。
1140v25平方電纜能帶多少kw1140v25平方鋁芯電纜可承受1661千瓦(單相)計算:三相市電時,根據功率公式P=1.732UIcosφ,電機功率因數為0.8絞銅機,電壓為1140V。
25平方鋁芯線電流為99A。
75千瓦電機1140電壓用多粗電纜多大開關1140V是660V供電係統的線電壓,這台75kw電機就是用在這種係統的。
他的額定電流大約=75000÷(1.732×1140×0.=45(安)。
1140v電機維修用什麽(me)線450KW電機在1140V電液等級下電流約為250A,使用120平方電纜。
90KW的電機電流大約是180A。
因要考慮電機瞬間啟動電流較大。
電壓1140電機22千瓦最低用多大的電纜根據電流選電纜,選擇10的聚氯乙烯絕緣銅線載流量為50-80A,最為合理。
煤礦井下1140伏電纜能帶多少電流電流為0.596安培。
如果是三相1140V50HZ交流電,1KW的電流是:0.596安培。
370千瓦1140v電壓1000米需多大電纜370千瓦1140v電壓,則輸送電流是370000瓦÷1140伏=325安培,若選用銅芯電纜,其安全載流量是4安培/平方,則應選用電纜大小是325安÷4安/平方=82平方。
什麽是JBQ電纜電機引出線JBQ電纜(軟線)該型號產品為交流額定電壓1140V及以下的B級絕緣電機、電器繞組連接並引出機殼或繞組與電機殼體上的接線柱連接用電線。
1140電壓110kw電機用多大電纜答1140電壓110kw電機用多大電纜?要知道1140伏電壓110kw電機用多大電纜,首先要知道這個電機在工作時需要多大的電流,再根據電流來選擇合適的電纜線。
1140v電壓10平方線帶55kw電機1140v電壓10平方線不能帶55kw電機,因為55kw電機需要35平方線55kw電機可以使用35mm²的(de)鋁電纜,或者25mm²的銅電纜,如果電纜穿在管道中,為增加安全係數。
1140伏電壓70平方銅芯電纜能帶多少千瓦若是70平方銅芯電纜。
則其載流量是4安/平方×70平方=280安培。
1140v37kw電機用多少電纜1140v37kw電機用16平銅電纜,或者25平鋁電纜根據P=根號3*U*I*COSφ,取電機功率因數為0.8(一般電機功率因數都在這個左右)則:I=37/(1.732*0.38*0.=70.3A。
1140v450kw電機用多大電纜1140v450kw電機用360平方電纜根據P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=450/(1.732x0.38x0.=804A(用三相市電計算。
1140伏功率60千瓦電纜怎麽(me)配60個千瓦電要用25平方銅電線。
1140v450kw電機選用多大電纜1140v450kw電機選用450平方的電纜根據P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=450/(1.732x0.38x0.=804A(用三相市電計算。
1140v電纜一平方多少千瓦已經電纜截麵積和負載額定工作電壓,要想知道電纜所帶負載容量,必須先知道額定工作電壓下所對應的(de)額定電流。
yjv電纜規格型號有哪些yj代表著交聯聚乙烯絕緣v代表著聚氯乙烯護套yjv則表示整個電纜型號的名稱——交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜yjv所能承受的額定電壓範圍主。
交流1140v用什麽樣的電纜交流1140伏應該用6000伏的電纜。
交流1140伏應該用6000伏的電纜。
1140V電機用多粗電纜1140V絕緣阻值相間和相對地不得小於50兆歐。
450KW電機在1140V電液等級下電流約為250A,使用120平方電纜。
90KW的(de)電機電流大約是180A。
1140v電壓6平方電纜過流量6平方的銅線通過電流量是48A。
一般銅線安全計算方法是:2.5平方毫米銅電源線的安全載流量-28A。
4平方毫米銅電源線的安全載流量-35A。