井下電纜敷設井下電纜鋪設煤礦安全規程是如何規定根據煤礦安全規程規定,除手持式或移動式設備連接的(de)電纜以外,井下敷設電纜時,必須遵守下列規定:電纜必須懸掛:(在水平巷道或傾角30。
井下電纜的(de)連接有哪些要求井下電纜必須懸掛整齊,並滿足以下要求:在立井井筒中或傾斜30度及其以下井巷中敷設電纜時,應使電纜不承受拉力。
井下吊掛電纜施工方法為進一步提高我礦安全生產標準化水平,結合煤礦實際,特製定井下巷道電纜敷設及吊掛標準。
電纜的敷設采用鋼絞線、電纜鉤吊掛。
煤礦井下電纜吊掛離地高度標準是多少?哪裏有規定井筒和巷道內的通信和信號電纜應與電力電纜分掛在井巷的兩側,如果受條件所限:在井筒內,應敷設在距電力電纜0.3m以外的地方。
井下鎧裝電纜怎麽做直接埋在地下的電纜,一般適用鎧裝電纜。
挖掘的溝底必須時鬆軟的土層,沒有石塊或其他硬質雜物,否則,應鋪以100mm厚的軟土或砂層。
敷絞銅機設礦井電纜應遵守的(de)規定是什麽橡圈是否密封良好,必須帶和橡圈一起的金屬墊片也就是壓線板,喇叭嘴的螺絲有無鬆動,螺絲必須加平墊和彈簧墊,電纜線與橡圈規格一致。
煤礦井下電纜吊掛離地高度標準是多少?哪裏有規定這一般沒有硬性規定,電纜吊掛一般不能遭受淋水,還一般不與壓風管、供水管在巷道同一側敷設,必須與瓦斯抽放管路分掛在巷道兩側。
簡述地下電纜線路布置和敷設的規定通過河流、水庫的電纜,沒有條件利用橋梁、堤壩敷設時,可采取水下敷設。
電力電纜的敷設方式不同時,應選用不同的電纜。
煤礦井下電纜穿牆管要求井下所有電纜均采用φ7.8鋼絲繩配合五鉤電纜鉤吊掛,φ7.8鋼絲繩每隔15米利用φ16×500錨杆固定在巷幫。
在鋼絲繩上按800mm的間距設五鉤電纜鉤敷設電纜。
井下電纜接線盒怎麽吊掛井筒和巷道內的通信和信號電纜應與電力電纜分掛在井巷的兩側。
如果受條件所限:在井筒內,應敷設在距電力電纜0.3m以外的地方。
井下電纜的選用原則是什麽(電纜實際敷設地點水平差與規定允許值造成。
(應帶有供保護接地用的足夠截麵的導線。
(嚴禁采用鋁包電纜。
井下電工現場安全確認的條例井下電工必須經過培訓,經考試合格並取得合格證後,方可上崗工作。
不準帶電檢修或搬遷任何電氣設備。
礦物電纜豎井內敷設方法礦物電纜豎井內敷設方法工藝流程敷設準備→電纜沿電纜溝及電纜豎井敷設→水平(垂直)敷設→掛標誌牌。
井下380伏電纜要求380伏地下電纜埋深是強製規範。
城市道路照明工程施工及驗收規程6.7電纜埋設深度應該符合下列規定:綠地、車行道下不應小於0.7米。
井下電纜與壓風管的(de)距離是多少井下電纜與壓風管的距離是0.3米電纜與壓風管、供水管、瓦斯抽采管路在同一巷道敷設時有何要求?電纜與壓風管。
電氣外網中,電纜在電纜井裏如何敷設?其預留怎麽(me)計算低壓開關櫃和雙電源箱都是低壓配電盤(櫃)的一種電纜進入配電櫃預留長度是櫃高+寬+1.5。
冬季鋪設電纜有什麽好的加熱辦法沒在寒冷季節敷設電纜時應采取的加溫措施有:室內溫暖法和電流加熱法。
井下電纜在選擇敷設線路時,應盡量縮短長度,便於敷設,便於維護檢修。
為什麽煤礦井下特別是采區內嚴禁使用鋁芯電纜礦井下的電纜敷設條件惡略,常常會遇到機械碰撞等,鋁材的延伸性和柔軟性都很差,容易折斷並在折斷處出現間隙電弧。