常用拖拽橡套動力電纜常見故障及排查方法煤礦電纜故障如何查找與處理煤礦電纜常見的(de)電纜故障有漏電、短路兩種。
漏電的(de)查找有以下方法:目測查找,找出電纜有外傷的(de)地方。
井下動力電纜頻繁跳電是什麽原因電纜相間短路故障相間短路故障,是電纜常見故障之一。
其原因主要有以下幾點:製作鎧裝電纜接頭時,工藝不符合要求,三岔口處的(de)絕緣受到損傷。
井下電纜故障點查找經典方法直接判斷首先應確定哪條電纜出了故障。
如果屬於電纜事故跳閘,應首先用搖表測定電纜芯線之間和對地的(de)絕緣電阻,初步判斷故障的(de)性質。
礦井井下常見的電纜故障及預防措施有哪些求解(電纜吊掛位置過低,電車頭或礦車掉道時將電纜碰撞壞;電纜吊掛過高,巷道頂板來勁時,由於支架變形將電纜擠壞。
電纜出現故障怎樣檢測電纜故障呢(ne)(當搖測電纜一芯或幾芯對地絕緣電阻,或芯與芯之間絕緣電阻低於100千歐時,為低電阻接地或短路故障。
電纜故障查找方法及精確定位(聲測高速絞線機法:它是由高壓脈衝發生器對故障電纜放電,故障點產生電弧,並產生放電聲音,在電纜直埋情況下,產生地震波。
常用電纜故障檢測方法有哪些?要檢測電纜的相間、對地絕緣阻值,必須先將路燈負荷切斷,然後選取中間點斷開,用兆歐表和萬用表逐相進行相間、對地絕緣測試。
電纜常見的故障有哪些如果發生電纜頭漏油,使絕緣性能下降或中間接頭接斷時,一般采用降壓或報廢;如果發生中間接頭和終端接頭接地、斷線造成故障時可把原電纜頭切斷,重新封端。
煤礦井下電纜常見的故障是什麽掘進機電機繞組有匝間短路現象或電機返修回後三相繞組匝數不同一般三相電流相差10%以內可以無視超過10%建議停機送修。
電纜對地短路怎麽排查電纜有接頭的地方,是電纜短路故障的多發點,查找的時候,主要以電纜接頭處作為主要查找對象。
橡套電纜表麵出現電壓是怎麽回事橡套電纜表麵出現電壓,可能是因為橡套電纜表麵的絕緣層破損了,所以出現電壓。
橡套電纜表麵出現電壓,可能是因為橡套電纜表麵的絕緣層破損了,所以出現電壓。
電纜故障應對措施及探測方法針對礦區電網近期出現的多起電纜故障,電氣試驗室根據工區領導的要求,及時研究電.導致電纜發生故障的原因是多方麵的(de)。
常用電纜漏電最好的處理辦法短路了(le)沒啥事,整根電筆,測測這個燈的開關下口有沒有電,沒有電上去用電工膠布好好包包。
再把漏水的地方處理下。
記住測測電,確定沒電了在上手。
電纜故障有多少種分類具體而言,按照目前電纜故障點絕緣電阻情況以及電纜故障檢測技術可以把目前常見的電纜故障分為以下三大類:一是低阻故障。
電纜中間短路故障點怎麽查找電纜中間短路故障點如何查找?一般來說,電纜出現短路故障時,空開是合不上閘的,不僅會造成小範圍的停電故障,如果處理不好,有時還有可能擴大故障範圍。
電纜故障的分析與探測定位處理如何快速、準確地確定故障點位置和判斷出故障類型已成為電力電纜使用和運行過程.一是電纜製造的問題,鉛(鋁)護層留下的(de)缺陷。
電線電纜常見故障有哪些電纜常見故障有短路性故障(指有相間短路,主要是在製造過程中留下的隱患)。
造成電纜故障的原因有哪些導致電力電纜產生故障的原因:機械損傷。
由於城鄉建設管理不嚴,施工不善等引起的故障,約占電纜事故的5%。
鉛包疲勞、龜裂、脹裂。
電力電纜故障分析原因有哪些絕緣老化變質。
電力電纜絕緣要受到伴隨電作用帶來的熱、化學及機械作用,從而使絕緣介質發生物理及化學變化,使介質的(de)絕緣水平下降。
絕緣受潮。
光纜牽引機常見故障及解決方法距離判斷當機房判定故障是光纜線路故障時,線路維護部門應盡快在機房對故障光纜線路進行測試,用OTDR測試判定線路故障點的位置。
電纜故障性質的類型有哪幾種,怎麽(me)判定電纜的故障性質開路故障,斷線故障,劃分為高阻故障和低阻故障兩大類,也就是說要麽擊穿沒有對地,要麽直接熔斷對地。
礦物電纜短路怎麽處理礦物電纜短路大部分是由受潮引起的,如果還沒有擊穿或者毀壞的情況下,可以嚐試再次利用;如果是受潮需要用噴燈對受潮段進行由內向外的烘烤,需要排除受潮水氣。
電纜是怎麽損壞的啊出現損傷的原因:一個是外力損傷。
比如:電線電纜敷設安裝時不規範施工,容易造成機械損傷。
井下大巷電纜負荷性排查如何做電纜選用的檢査(電纜實際敷設地點的水平差是否與電纜規定的(de)允許敷設水平差相適應。
(采區工作麵電源電纜油浸紙絕緣是否達到要求。
電纜在地底下拉不動解決方法電纜地底下拉不動解決方法如下:第一種,使用光纜牽引機,光纜牽引機可以有效的解決光纜過程拉不動的情況,但使用機器前提是管道是完好的,通過率比較好。
煤礦井下電工常見的故障煤礦井下電工常見故障那是太多了,主要有主線路上的,電纜由外力撞擊被直接撞斷造成整個井下大麵積停電。
10kv電纜終端頭故障原因分析端頭擊穿。
主要的原因是絕緣強度降低及受外力的損傷,歸納起來大致有以下幾種原因:(由於電源電壓與電纜的額定電壓不符,或者在運行中有高壓竄入。
myjv常用電纜參數MYJV高壓常用電力電纜8.7/15KV-3*120(國標)MYJV:交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套煤常用電力電纜用途:礦井中電能傳輸線路。
電纜接頭檢查周期標準電纜在敷設前要做檢查性試驗,除按設計要求檢查電纜的(de)型號、規格外,還要用搖表檢查一下絕緣情況,合格後才準進行施工。
地埋電纜故障排除口訣1首先將電纜的首端尾端斷開,線芯之間絕緣並懸空,用兆歐表測量相間線芯的阻值,依次逐個測試,阻值顯示無窮大1就是好的線芯,達不到的就是擊穿的(de)線芯。
電纜絕緣故障具體指什麽故障指電纜的絕緣強度降低(原因多方麵),或絕緣長期受電場作用已極化。
指電纜的絕緣強度降低(原因多方麵),或絕緣長期受電場作用已極化。
你好!常用鎧裝電纜和橡套電纜連接問題,請教了2017版煤礦安全規程第四百六十八條:電纜的連接應當符合下列要求:電纜與電氣設備連接時。
地埋電纜故障如何查找⽬前地埋電纜故障的查找般要經過診斷、故障測距、精確定點3個步驟。
⾸先要通對地埋電纜故障進⾏電纜絕緣阻測試,初步判斷出電纜故障的性質。
礦山地表需要用阻燃電纜嗎礦山地麵使用電纜時,如果具有可能出現火災的危險,則最好使用阻燃電纜。
阻燃電纜有獨特的特性,可以抵禦高溫的熱量,抑製電壓故障所產生的火花。
電纜浸水耐壓試驗規範交流浸水耐壓試驗要求根據煤礦井下安裝、運行、維修、管理工作細則和煤礦電氣試驗規程規定,檢修後的橡套電纜必須進行浸水耐壓試驗。
電力電纜故障的主要原因都有哪些超載外傷電纜本身缺陷。
電纜帶電抖動什麽原因是動力電還是民用電,用兩種說法,一般隻有民用電或是動力電上掛了照明線路(或是動力線上掛其它220v線路)才會出現,和電纜應該沒有多大關係。
煤礦井下各類電纜怎麽區分常用電纜的係列產品編號。
第二部分:應用應用特點編號,體現電纜線所應用的場所,C:采煤機用,D,超低溫自然環境用.允差截麵企業為平方毫米(mm。