500kw用多大的鋁電纜500千瓦要多少平方電纜鋁線500千瓦要500平方電纜鋁芯線。
(380伏電壓下的負載功率是500千瓦)如果提高電壓值,相應的負載功率也是500千瓦,則需要的鋁芯線徑就相對小一些。
500千瓦需要多大的(de)鋁芯電纜功率是500千瓦,可以計算出它的電流量,在三相電路當中,通過功率的計算公式得到電流大概是455安,如果是電動機能夠高達500牛左右。
請問我500KW的用多大的鋁線電纜計算公式是什麽啊如果是三相的,即使功率因數為1.0,電流也有500000/(√3×=760A,大概要采用三芯銅電纜185mm^2的兩條並聯,或鋁芯的150mm^2的3條並聯。
500千瓦需要多大規格的電纜500KW,電流1000A,可用400平方電纜2根並聯使用,每根載流514A,兩根並聯載流1024A,最好用185的電纜3根並聯使用,每根載流量為340A。
500kw高壓部分需多大電纜500kw高壓部分需120平方鋁芯電纜I=500/10/1.732=289A2.8km允許壓降5%得500V線路允許阻抗Z=500/289/1.732=1Ω電纜每公裏阻抗z=1/2.8=0.3571Ω/km查<設計。
500千瓦的功率用呂線要多少平方的線用銅線多少怎麽算的銅線每平走6A,鋁線每平走4A。
你們工廠裏應該是380V的吧,500KW大概是1000A,要用銅排或鋁排,建議高壓部分用銅排,低壓部分用鋁排。
380伏500kw用多大鋁電纜500KW的(de)功率,380伏電壓,電流大約1000A大功率輸電宜采用單芯電纜。
500千瓦需要多少平方的鋁電線路500/3/220/6=126平方毫米。
一個車間的總功率500千瓦考慮總功率過大/單根電纜發熱問題,你的供電線路最好用多路供電.500千瓦換算成載流:500000/380=1316AYJV3*300+1*150直埋:461A。
500千瓦用多大的鋁芯線架空線有一百二十米長是帶電機用500kw的話,其實我個人覺得隻需要兩根250平方的鋁線其實就差不多了,而且250平方的鋁線質量也是相當不錯的,而且這種材質的電纜導電性也是相當不錯的。
500千瓦用多大的鋁芯線架空線有一百二十米長五百千瓦的動力,它的額定電流可以達到1000個安倍,所以1000個安貝的女性線架空的話,需要用的電線的五百千瓦的動力,它的額定電流可以達到1000個安倍。
500千瓦滿負荷電機300米用多大鋁線500KW的功率電流大約是456A(如果用電動機之類的話在500A左右)算上寬裕度至少要采用240mm500Kw電流500A,如果能承受造價,選用VV22-4X120mm2銅芯電纜雙根。
500KW的三相鋁電纜是多大500kw負載電流計算:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=500÷(√3×0.38×0.=909(A)根據電流對照表。高速絞線機
500000瓦用多粗的(de)鋁線500000瓦用400平方的(de)鋁線500000瓦=500千瓦首先計算出500千瓦功率的電流三相電壓為380V的500KW電機類負載,電流約1000A附近。
500千瓦的功率三相電要用多大電纜500KW,電流1000A,可用400平方電纜2根並聯使用,每根載流514A,兩根並聯載流1024A,最好用185的電纜3根並聯使用,每根載流量為340A,3根並聯1020A。
弱弱的問下500千瓦用多大電纜500千瓦用多大電纜三相電壓為380V的500KW電機類負載,電流約1000A附近,大截麵銅芯電線每平方安全載流量約2.5~3A。
500千瓦的用電設備500米長,用多大的鋁芯低壓電纜這麽大功率不適合低壓傳輸電能,很不經濟。
根據線路壓降計算,至少得400平方鋁線,根據載流量應選擇兩根600平方電纜並聯使用。
500千伏安變壓器低壓側要配多大的(de)鋁芯線500千伏安變壓器低壓側當輸出電壓是400伏時,則要配置300平方毫米的鋁芯電纜雙線並接使用。
5百瓦燈用鋁線要多少平方始端電壓400V、500KW電動機總電流1000A為例,末端正常運行時要求電壓為380V。
弱弱的問下500千瓦用多大電纜500KW的功率電流大約是456A(如果用電動機之類的話在500A左右)算上寬裕度至少要采用240mm500Kw電流500A,如果能承受造價。
500Kw用多大電纜已知功率是500千瓦,可以計算出它的電流量,在三相電路當中,通過功率的計算公式得到電流大概是455安,如果是電動機能夠高達500牛左右。
單相500千瓦要用多大銅線單相500千瓦要用185平方銅線500千瓦大約1000個電流.國標每平方銅線的(de)電流是6A,1000/6=167A.所以用185平方的銅線足鋁線按百二平方配百數,500/1.2=416。
500kwa需要多大電纜500kwa需要435平方的電纜三相電壓為380V的500KW電機類負載,電流約1000A附近,大截麵銅芯電線每平方安全載流量約2.5~3A。
220伏500千瓦用多大的(de)銅線220伏500千瓦用185平方的銅線500千瓦大約1000個電流.國標每平方銅線的電流是6A,1000/6=167A.所以用185平方的(de)銅線足矣.鋁線按百二平方配百數,500/1.2=416。
五百個幹瓦的三相負荷需要配多大鋁芯電纜500千瓦大約1000個電流.國標每平方銅線的電流是6A,1000/6=167A.所以用185平方的銅線足矣.鋁線按百二平方配百數,500/1.2=416。
求大神解答500kw需要多大電纜500KW容量380V電壓,電流為1315A,6平方銅線的最大載流量為55A(還要在低溫空氣中),是絕對不行的。