110kv電纜埋深規範要求5.3直埋敷設於非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構築物基礎,不得小於0.3m。
2電纜外皮至地麵深度,不得小於0.7m。
110kv電纜直埋規範電纜的埋設深度應由地麵至電纜外皮不小於0.7m;電纜外皮至地下建築物的基礎0.6m,不得小於0.3m。
110千伏入地電纜多深一百一十千伏高壓電纜入地預埋深度一米至一米五左右,一百一十千伏是屬於高壓直流電源。
110kv接地線的埋深標準做法接地導體易受腐蝕,因此規定埋深不應小於0.6m。
10KV高壓線埋深及垂直廣州地區的(de)110KV高壓電纜埋深通常是地麵標高以下1米;正常情況下是不會將高壓電纜敷設在民宅下的。
若要求不應予隻能這樣敷設的話保持1米埋深就夠了。
110kv高壓線入地多深十千伏高壓線纜入地深度在一米左右,入地高壓線路接入口基本上采用鍍鋅鋼管護套。
通訊電纜距地麵高度中國移高速絞線機動通信電纜線路距離地麵高度標準"是按敷設地段和土質劃定埋深的:普通土,硬土,埋深≥1.2米砂礫土,風化石,埋深≥1.0米全石質,流沙。
電纜埋在地下需要多深直埋敷設於非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構築物基礎,不得小於0.3m。
2電纜外皮至地麵深度,不得小於0.7m。
電纜地埋深度為多少GB50054-95:低壓配電設計規範-電纜在屋外直接埋地敷設的深度不應小於700mm。
當直埋在農田時,不應小於1m。
110千伏高壓電纜允許直埋嗎110KV高壓電纜線,安全距離至少在6米以上,埋地走線不現實,先不說打這麽深的(de)地溝,投入成本大,維修成本也很高。
110kv鐵塔接地埋深要求接地導體易受腐蝕,因此規定埋深不應小於0.6m,井規定了接地網的引出線在通過地表下0.6m引至地麵外的一段需作防腐處理。
電纜埋地規範國家標準直接埋在地下的電纜,一般適用鎧裝電纜挖掘的(de)溝底必須時鬆軟的(de)土層,沒有石塊或其他硬質雜物,否則,應鋪以100mm厚的軟土或砂層。
電纜一般埋深多少必須在凍土層以下(北京凍土層0.7米)。
誰知道高壓電纜埋深多少電纜外皮至地麵深度,不得小於0.7m;當位於車行道或耕地下時,應適當加深,且不.電纜埋置深度應符合下列規定:電纜外皮至地下構築物基礎。
110KV架空線路該地埋電纜注意事項這問題屬於高壓電纜工程設計的(de)範疇,推薦兩本規程給你城市電力電纜線路設計積水規定DL/T5221-2005和電力工程電纜設計規範GB50217-2007。
高壓電纜埋深標準電纜埋地深度規範低壓電纜直接埋地電纜埋地深度0.7米,溝深0.8米,電纜上下各10cm黃砂,上麵再蓋紅磚(鋪砂蓋磚).在過路與進戶處埋深1米。
電纜管的敷設深度一般是多少電纜如直埋敷設,要注意土壤條件,一般建築物下電纜的埋設深度不小於0.3米,較鬆軟的(de)或周邊環境較複雜的,如耕地、建築施工工地或道路等。
電纜埋地敷設時要埋深多少?本人也很想知道,學習中。
700-900都可以的!電纜直埋深度大於700mm,而且要埋於凍土層以下。
室外電線埋多深最簡單的方法是數絕緣子片數,10kV、35kV、110kV、220kV分別對應2片、3片、7片、13片,可能略有偏差但基本是這樣。
電力建設安全工作規程規定電纜直埋深度是多少根據國標GB50217-2007電力工程電纜設計規範,直埋敷設於非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:電纜外皮至地麵深度,不得小於0.7m。
電纜電線埋地敷設電纜電線埋地敷設,一般埋深是多少電纜帶愷可以直接埋地0.9米,不允許過重物,‘’電纜穿保護管可以直接埋地埋地深度0.9米,塑料管不可以負重。
誰知道高壓電纜埋深多少一般電纜溝埋深1.5米電纜井比較深,淺的2米,深得4米也有,根據地形和用途人行道下電纜埋深不得小於0.7米。
電纜外皮至地麵深度,不得小於0.7m。
電纜埋地深度不應小於多少米0.3米電纜埋設深度、電纜間淨距離、電纜與其他管道的淨距離應符合以下要求:電纜直接埋深(從地麵到電纜外皮)為0.7米。
電纜的外皮是0。
請問高壓電纜埋深一般是多少6m杆普通土埋深1.2m,石質1.0m;7m杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、濕地1.4m,石質1.0m;8m杆普通土埋深1.5m,硬土1.4m,水田、濕地1.6m,石質1.2m。
高壓電纜敷設標準有哪些規範高壓電線有直埋式,管道式,隧道式等敷設方式。
1直埋式:指高壓電纜直接敷設於地下,要求埋深不得低於0.7米,穿越農田時不得小於1米。
電纜地埋深度為多少電力工程電纜設計規範5.3直埋敷設於非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構築物基礎,不得小於0.3m。
電纜保護管埋深通常是多少誰了解非凍土地區直埋電纜外皮至地麵深度,不得小於0.7m;當位於車行道或耕地下時,應適當加深,且不宜小於1m;穿套管敷設距地麵深度不宜小於0.5m。
電纜埋深標準電纜埋深要超過凍土層,埋槽內加十五公分細沙,埋溝前要使電纜在溝裏有蛇形彎預防凍鼓,穿越道路上方鋪磚石標記清楚,必要時應加穿鐵管加強。
城區電信聯通等光纜架設高度規定是多少?低於不同電壓,高度不同,以下是詳細資料。
根據中國移動通信光纜線路工程施工技術標準和要求規定電纜(光纜)線路埋深標準如下。
東北地區電纜正常埋多深電纜在地下埋藏的深度是有嚴格規定和要求的。
以農村地區的地下電纜為例,一般埋深不小於1米,以防止電纜在農業生產和種植過程中受到傷害。
室外電纜穿管埋地敷設埋深一般是多少有具體規定嗎電纜外皮至地下構築物基礎,不得小於0.3m。
電纜外皮至地麵深度,不得小於0.7m;當位於行車道或耕地下時,應適當加深,且不宜小1.0m。