車間電纜架空安裝方法車間電纜架空安裝必須靠牆,安裝高度根據車間廠房實際高度來確定。
原則上架空線纜不低於地平麵二米五,要求使用絕緣線導管導線槽固定安裝。
一個車間的總功率500千瓦考慮總功率過大/單根電纜發熱問題,你的供電線路最好用多路供電.500千瓦換算成載流:500000/380=1316AYJV3*300+1*150直埋:461A。
車間總功率四十千瓦用多粗電纜車間總功率40千瓦,考慮一下同期係數,通常可按35千瓦左右考慮。
按380伏工作電壓,0.8的功率因數算,工作電流約66安培,可選用16平方毫米的四芯銅電纜。
防爆車間電纜如何鋪設防爆車間,目前國內對電纜的鋪設大致分為3種嵌入式鋪設:將電纜穿入事先預設好的電纜管線路,接出來之後,用防爆接線盒或者防爆穿線盒進行接線。
車間供電用線要求導線的截麵積應能滿足電氣性能和力學性能的要求。
布線時應盡量避免導線接頭。
導線必須接頭時,接頭應采取壓製或焊接。
廠房主電纜怎麽布置一般的電纜溝深度不超過0.9m,還需要在電纜溝上鋪磚或保護板。
電纜車間具體是做什麽的?請高人指教,謝謝電纜車間主要是完成電纜各道工序生產,銅杆,塑料,包覆帶進廠最後成品都是在車間加工製造完成。
車間供電,總功率380KW,問:用多大平方的電纜總功率380KW,使用三相電源,線路電流在1000A,查國家電工規範“500伏銅芯絕緣導線長期連續負荷允許載流量表”,1000A電流,至少需要2條185平方毫米的銅芯電纜。
總功率640KW的車間如何選擇電纜線功率640KW車間,工業用電380V1280A,要考慮車間與變壓器開關配電室的距離,考慮距離在100米以內,四根240加一根120電纜在考慮功率因數後,電流在1350左右。
車間儀表電纜安裝問題在荔枝视频app車間是直接放兩芯電纜到現場的要根據車間點數的分布情況來確定是否上接線箱,如果太分散的話就沒有必要上。
工廠設備高速絞線機電纜用多少平方工廠設備電纜用95平方廠房用的是鋁芯電線,三相四線製,功率200千瓦以上,主線95平方,中間75平方,下到配電箱有50平方和35平方,廠房是鋼結構。
四個問題,第一個:車間負荷500千瓦,請問使用多大平方的三相四線電纜線?多大電流500KW,電流1000A,可用400平方電纜2根並聯使用,每根載流514A,兩根並聯載流1024A,最好用185的電纜3根並聯使用,每根載流量為340A。
車間建設用的(de)電纜需要作為計提繳納房產稅的原值麽車間建設用電纜,屬於房屋的配套設施,構成固定資產原值,按照國稅發(173號文規定,計入房產原值,計征房產稅車間建設用電纜,屬於房屋的配套設施。
車間電線架空標準規範工廠車間電線按布線方式不同分為瓷夾板布線、塑料夾板布線、絕緣子布線、槽板布線、鋼管布線、塑料布線和鋼索布線等。
工廠配電用的電纜一般用什麽(me)型號應根據負荷性質來確定。
一般電纜用VV,或是YJV,對於直埋地,一般用VV22或是YJV22。
在高溫和有混塵的地方,要用礦物電纜(BTTZ),阻燃電纜(ZR),耐火電纜(NH)。
鋼結構車間如何下電纜本人是搞鋼結構生產的。
工廠用電纜選4+1還是3+2工廠使用推薦選擇4+1電纜。
原因如下:工廠用電負荷一般不會很平衡,4+1電纜中的零線和相線同截麵,可以承受更大的(de)不平衡電流。
廠房電纜敷設規範廠房鋪設電纜注意事項:電纜敷設區域必須有足夠的照明;電纜敷設的腳手架搭設符合規程、牢固可靠;橋架驗收合格,其內部雜物清理幹淨。
廠房裏的供電電纜一般用什麽型號,大概什麽價廠房裏一般在電纜溝裏,常用的一般是YJV,這是銅的,也可以用鋁的(de)YJLV等廠房裏一般在電纜溝裏,常用的一般是YJV,這是銅的。
我的車間有8台CNC機床,總功率為115KW,應該怎麽(me)選擇電纜和空開?隔壁一家差不多隻用了35平方的線,可嗎一台115KW鼓風機,假設電壓是三相380V,功率因數取0.8,則其工作電流大約是218.4A,3台總電流是655A,總空開用1000A,不要同時啟動,分空開用400A的。
車間安裝的(de)電纜計入什麽固定資產計入固定資產-房屋車間廠房的成本。
電線電纜車間現場管理製度車間每天必須保持衛生清潔,如發現三次雜亂不整,不發獎金或扣發工資。
電纜生產車間的安全隱患排查方法電纜生產車間的安全隱患排查主要方法就是要定期進行強度和耐壓實驗,溫度檢查。
電纜生產車間的安全隱患排查主要方法就是要定期進行強度和耐壓實驗,溫度檢查。
用於車間馬達的電纜應計入什麽會計科目電纜用於車間安裝設備記入借:在建建工程—X設備貸:有關科目電纜用於車間安裝設備修換記入借:製造費用—修理費貸:有關科目電纜用於車間安裝設備記入借。
電線電纜製造車間環境髒不髒嚴格來說電線電纜製造車間環境還是可以的,不存在油汙,粉塵汙染等,隻需要工人日常掃地就可以了,由於機器設備開動起來,噪音是是有點,但要分設備。