800a電纜800a三相四線用多大的電纜計算如下:電纜截麵積=電流÷電流密度銅導線是6A/mm²。
800a直流電流用多大電纜如果是三相電流為800A,則可以采用兩根YJV或VV185mm2的(de)銅芯電纜;如果是單相電流為800A,則可以采用兩根YJV120mm2或兩根VV150mm2銅芯電纜。
380v800a電流用多大電纜800A的電流需要配160平方毫高速絞線機米的YJV電纜。
800安培電流需要多少平方鋁線電纜800A電流,一般不會輸送很遠,常見的地方就是從變壓器到配電櫃的主線,使用最多的配線3X150。
額定電流800A用多大電纜雙拚240mm2的(de),也就是兩根240mm2的電纜並聯使用,一根載流量465A,兩根就930A,可以承受一定距離的壓降。
800a電流用多大電纜800kw低壓電機的電流=800×1000/1.732×380×0.8=1519a。
目前單芯電纜最大才400mm',安全載流量是空氣中845a、直埋土中705a,三芯銅電纜最大300mm?。
請問額定電流800a用多大的電纜選用兩根240平方的銅電纜並聯使用或用一根500平方的也可以,還不知道你有多遠的距離呢,這樣的配置估計也就能拉個2-300米,太遠的話電纜會發熱。
800a的電焊家用線是多少平方800a的電焊家用下使用的是100個平方的(de)用戶還是可以的,因為這種家用線電焊的800是可以進行家用的,當然,在家用過程中。
800a五芯母線槽等於多大電纜YJV22-8.7/10-3X(3x即可,不過如果距離遠的話建議更換為高壓。
YJV電線電纜,即0.6/1kv交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜。
額定電壓380V,額定電流800A要使用多粗電纜長期通過800A電流,至少要用2根185平方毫米截麵的電纜,如380/3相配電,常用2-YJV-4*185+1*95或2-YJV-3*185+2*95前者為三相不平衡負載如照明等。
800a斷路器用多大電纜線電纜的大小需要依據電纜的材料來選擇。
800a空開用多大電纜看負載類型:阻性負載,無衝擊,800A斷路器即可感性負載有電流衝擊,1250A斷路器看負載類型:阻性負載,無衝擊,800A斷路器即可感性負載有電流衝擊。
5KW800A電流選多大的電纜800A的電流需要配160平方毫米的YJV電纜。
銅導線載流量按5A/MM²計算:800÷5=160(平方毫米)800A的電流需要配160平方毫米的YJV電纜。
800ah直流電池用多粗電纜800ah直流電池用2根185平方毫米截麵的(de)電纜長期通過800A電流,至少要用2根185平方毫米截麵的電纜,如380/3相配電。
800a是多少千瓦如果是380伏的動力電,800a電流相當於差不多400千瓦的電機了!這個用鋁芯電纜做主線真的是非常不建議的!鋁線電纜非常容易壞!如果的確要用的(de)話。
800a母線槽一米多少銅6X60的銅排。
電流800A-電壓400V需要6X60的銅排和500平方的電纜。
6X60的銅排的額定工作電流是873A,可以滿足800A的電流通過,並且通過效率也高。
6X60的銅排。
800A母線槽對應多大電纜對應的(de)電纜,240MM平方毫米每相兩條,三相一共六條。
對應的電纜,240MM平方毫米每相兩條,三相一共六條。
XLC-II800A這種導線如何輸入XLC-II800A,這個型號是西門子800的密集型母線,其中,XL表示西門子母線的密集型係列,C表示銅材質(如果是鋁則為A),後麵的II表示二代。
額定電流800A用多大電纜在土壤中敷設的話使用單芯電纜截麵積400mm2的銅芯電纜,經濟實惠條件允許的情況下建議每相都使用2根單芯截麵積120mm2的銅芯電纜,這樣造價會低一些。
請問額定電流800a用多大的電纜這麽大的電流還用電纜?最好是用銅排。
密集型母線槽與電纜的作用一樣,輸送電流的。
啟動電流需要800A800A的(de)電流要300平方的銅線。
查下麵的電纜安全載流量有,300平方的單芯銅線,在空氣中,一字型排列的情況下安全載流量為810A,滿足800A的電流要求。