分支電纜跟預分支電纜的(de)相同點和不同之處在哪預分支電纜是工廠在生產主幹電纜時按用戶設計圖紙預製分支線的電纜.是近年來的一項新技術產品。
分支電纜:連接用電設備配電網路的電纜。
電纜分支線接法第一種方法是用分支的電線頭去纏繞在主幹電線上。
第二種方法是使用絕緣並溝線夾,也就是說分支線的線頭與主幹線用並溝並接。
分支電纜與預分支電纜的區別分支電纜:連接用電設備配電網路的(de)電纜。
預分支電纜是工廠在生產主幹電纜時按用戶設計圖紙預製分支線的電纜.是近年來的一項新技術產品。
電氣的(de)預分支電纜是怎麽回事預分支電纜就是在電纜幹線在樓層分線處已經根據要求接出一定截麵的分支電纜,不需在分線處再加分線箱或T接箱,預分支電纜有單芯電纜和多芯電纜。
什麽是預分支電纜例如:某建築配電層數為24,每層分出1個分支,幹線分為3路(每路為8個樓層配電,電流315A),每樓層分出1路電纜,計算電流40A。
主幹電纜,分支電纜,配線電纜之間有什麽區別主幹電纜就是與電源直接連接的電纜。
分支電纜就是從分接箱出來到各用戶(或車間)的電纜,配線電纜就是電器連接配電箱的電纜。
分支電纜檢測方法是什麽分支電纜檢測方法:檢測出試樣的絕緣電阻值後,還要乘以試樣的(de)有效測量長度,從而得出每千米長度下的絕緣電阻值。
預分支鋁電纜型號YFD-ZR-YJV-4(1×/4×(1×,阻燃交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套型,主幹電纜為1×240,分支電纜1×25的電纜分接係統。
室外鋁電纜分支怎麽做預分支電纜應充分冷卻後才可裝盤,否則會造成連接體扁形,影響美觀。
包裝時應注意分支和主幹的端頭密封,防止線芯進水。
分支電纜規格大於主電纜分支電纜規格大於主電纜WPEM電纜是NG-A-5*10,分支為NG-A-4*25+16。
穿刺分支電纜接法穿刺線夾有兩個夾口,一個是夾在主幹電線電纜上,一個是夾在分支電線電纜上。
夾口中有銅穿刺導體。
5芯的穿刺分出來是5根線,單相電。
樓層豎井電纜分支怎麽接豎向主幹電纜安裝就位,在預備分支處留有適當的寬鬆度。
確認好主電纜、分支電纜的規格、回路,選擇型號與之匹配的穿刺線夾及相應的工具。
預分支電纜的(de)固定方法預分支電纜在電纜井內敷設必須放在電纜橋架內,並在電纜橋架內隔一定距離(1.5~2m)進行綁紮固定,若電纜橋架為金屬材質還應做好完善的係統接地。
什麽是分支電纜?要預製的嗎分支電纜是要預製的,需要施工單位和廠家提前商定主電纜和分支電纜的型號規格以及長度,和分支點位置分支電纜是要預製的。
預分支電纜接頭怎麽算預分支電纜的接頭是工廠按照電纜用戶要求的主、分支電纜型號、規格、截麵、長度及分支位置等指標,在工廠內一係高速絞線機列專用生產設備。
預製分支電纜計算規則預分支電纜要單獨計算,因為他分為預分支主電纜和預分支分支電纜。
1.5*16:預分支主電纜是從起點到終端的直線纜,按延長米計算量。
請問主電纜和分支電纜或電線連接方法最常用的方式就是絞合連接,連接的時候,需要將電纜的絕緣層剝離一段距離,之後再將需要連接的兩個電纜直接緊密攪合在一起。
主電纜和分支電纜定額如何區分主電纜和分支電纜按照截麵規格分別選用定額項目。
誰了解電纜等級分類一般都有哪幾個等級緣V-聚氯乙烯護套B-平型(扁形)。
S-雙絞型。
A-鍍錫或鍍銀。
分支電纜上的1234分別代表什麽(me)顏色般標準的是黃色,綠色,紅色,代表的是火線,藍色代表的是零線。
黃色代表的是a相,綠色代表的是b相,紅色代表的.黃色代表的是a相,綠色代表的是b相。
現代高層建築使用預分支電纜好還是電纜分支器好預分支電纜由三部分組成:主幹電纜;分支線;3起吊裝置,並具有三種類型:普通型、阻燃型、耐火型。
電纜分支器怎麽(me)計算垂直部分按主電纜是yjv35*3+2*16計算長度,垂直到照明箱的長度包括預留按分支電纜是yjv5*10計算,一條分支按一個電纜頭yjv5*10,總電纜一個電纜頭yjv35*3+2*16。
什麽是預製分支電纜預製分支電纜是是工廠按照電纜用戶要求的主、分支電纜型號、規格、截麵、長度及分支位置等指標,在工廠內一係列專用生產設備。
請問電纜可以分支嗎可以采用T接端子分支、穿刺線夾分支、預製分支電纜。
分支電纜吊頭是什麽(me)分支電纜吊頭是作為預製分支電纜在垂直安裝布置時的起吊掛具,是預製分支電纜的附件,在水平布置時,則無需該附件。
分支電纜可以用別電纜的代替麽可以有多種辦法。
電流不大的(de)情況下,可以用穿刺線夾。
分路電流大,還可以用插接母線,隻不過母線會貴很多。
可以有多種辦法。
電流不大的情況下,可以用穿刺線夾。
從電纜T接箱出來的分支電纜長度最長不能超過多少米,有無相關規範要求主電纜上采用T接箱出來的分支電纜,接線方式有兩種:1,直接.用T接端子接線就不用計算預留裕量,就直接用穿刺線夾接上就行.隻需計算的個數。
關於預分支電纜是不是YJV4*150+E95套用預分支電纜,計兩個電纜頭+3個分支器?答;按YJV-4*150+E95計算主預分支電纜的工程量,和一個主電纜的電纜頭。
fz預分支電纜表示方法4x(fz一ng一a一1x10/1x型號電纜表示為4根預分支分別是單芯截麵為10平方和單芯截麵為16平方毫米的隔離型柔性礦物絕緣電纜BTLY。
電纜分支分別套啊主/分支電纜分別按各自的規格選擇子母,穿刺線夾按主電纜規格套價。
電纜分支接法分支線路與主幹線搭接線也叫T接。
T接電線的方法一般來講有兩種,第一種方法是用分支的電線頭去纏繞在主幹電線上。
絕緣穿刺電纜與預分支電纜有什麽區別穿刺線夾和預分支電纜的分支連接體是2個不同的概念,穿刺線夾主要是用在電纜在安裝敷設後在需要做分支的地方做分支連接。