1000kva變壓器進線電纜1000kva變壓器高壓進線規格1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用了(le)。
1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。
但是距離長了,會有壓降。
10000/400V,1000KVA變壓器高壓進線用多大的鋁芯電纜高壓側電流=1000000VA/(1.732×10000V)=57.74安,可用16平方的(de)鋁芯高壓電纜。
一千伏安的(de)變壓器要用多大的銅電纜1000VA的變壓器初級電流是100A,你可用35平方的高壓電纜,次級額定電流是1440A,你可用185的電纜4根並聯使用。
如果距離很短,條件適合,你可用100x8的銅排。
1000KVA的用電量配置多大的電纜,用幾根多大的電纜1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。
因為三相交流電的功率等於√3×電壓×電流×功率因素,缺少了電壓,則無法求解。
10kv供電1000kva應配多大電纜高壓電纜是不允許滿負荷工作的1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算隻需很小截麵積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。
1000kva變壓器要多大規格高壓電纜1000kvA的(de)變壓器高壓側電纜d選擇70mm2的夠用了。
1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。
但是距離長了,會有壓降。
1000kⅤA變壓器最小選多大高壓電纜1000kⅤA變壓器最小選240平方高壓電纜額定電流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的銅線。
1000va變壓器需要多大的高壓電纜1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用。
1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。
1000千瓦需要多大的電纜三相380V1000kW負載可選用5根3x240+1x120mm²VV型銅電纜並聯使用。
三相380V1000kW的電流Ie,Ie=1000kW/(根號3x380Vx0.=1899A。
1000kva用多大電纜1000KV滿載電流大概就是1440A,YJV係列電纜,240電纜的載流量是483A,185的是410A。
10千伏1000千伏安用多大高壓電纜高壓電纜是不允許滿負荷工作時發熱的。
1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算隻需很小截麵積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。
1000kva變壓器用多大高壓鋁電纜1000kva變壓器用380平方(毫米)高壓鋁電纜1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。
我是10kv的(de)。
現在要安裝一台1000kva的變壓器。
距離是1300米。
請問需要多大的高壓電纜。
謝謝10KV,1000kvA的變壓器,額定電流:57.7A距離是1300米,電纜選用麵積不小於:70平方毫米銅電纜10KV,1000kvA的變壓器,額定電流:57.7A距離是1300米。
10O0千伏安的變壓器高壓電覽選70平方的可以嗎(ma)1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用。
1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。
但是距離長了,高速絞線機會有壓降。
1000kva變壓器用多大lgj導線額定電流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的(de)銅線。
1000KVA變壓器高壓側電纜選型問題這個其實挺簡單,1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。
但是距離長了,會有壓降。
按照這個電流,放大一倍去選電纜就可以。
2000KⅤA變壓器配多大高壓電纜2000KVA變壓器高壓側電流115A,鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。
1000w變壓器用多大線1.2-1.25平方。
1000W,如果是220V的話,電流大約4.5A,相對為1平方MM左右的截麵積,用1.2-1.25的線合適。
1000kva變壓器中性線選多大中性線選300平方毫米鋁線。
變壓器低壓側額定電流為Ⅰ=1000÷√3÷0.38=1519.4(安)。
變壓器進線電纜選擇哪種好推薦1600KVA的變壓器電纜應該用母線連接,然後通過饋出開關櫃到負荷,這還要看變壓器的高低壓側的(de)電壓等級,如果高壓側的電壓是10KV。
1000KVA的箱變,需要多粗的高壓電纜你可以計算呀!1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。
因為三相交流電的(de)功率等於√3×電壓×電流×功率因素,缺少了電壓,則無法求解。
1000VA變壓器高壓需要多大切麵電纜若是10KV供電,1000KVA變壓器高壓側額定電流為:Ie=1000/17.32=57.7A;若10KV高壓選用鋁芯電纜,單從通流量來考慮,則其最小截麵可選擇為16平方毫米。