電纜直埋施工方案,電纜直埋地敷設的施工工序及工藝要求請參考國家標準GB50168-2006電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規範第5節電纜的(de)敷設下的第2條。
35kv電纜直埋敷設施工流程挖掘電纜溝電纜埋地敷設是在地上挖一條深度0.8m左右的溝,溝寬0.6m。
溝底平整後,鋪上100mm厚的細砂土,作為電纜的墊層。
電纜直埋敷設施工(地下直理電纜線路應采用鎧狀電纜,電纜的埋設深度應由地麵至電纜外皮不少於0.7米,電纜外皮至地下建築物的基礎0.6米,不得小於0.3米,電纜相互間距。
電纜直埋地穿管敷設的方法1管孔數宜按發展預留適當備用。
2導體工作溫度相差大的(de)電纜,宜分別配置於適當間距的(de)不同排管組。
3管路頂部土壤覆蓋厚度不宜小於0.5m。
電纜直埋地敷設的施工工序及工藝要求編寫電纜清單,根據路徑、電纜型號調整敷設次序對施工人員進行安全交底和技術交底分派人工按電纜清單準備電纜在電纜一端做好標識。
直埋光纜敷設有哪些步驟(光纜溝的深度應符合設計要求。
原郵電部規定:一般情況下光纜溝的深度為1.2m,上寬為60cm,底為30cm。
高壓電纜施工方案求一份電纜沿橋架敷設應排列整齊,不應出現交叉現象,垂直敷設的電纜每隔1.5~2m處應加以固定,電纜固定楞以用尼龍卡帶或電纜卡子進行。
低壓電纜直埋敷設施工規範直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。
直埋電纜的深度一般不小於0.7m,農田中不小於1m,35KV及以上不小於1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。
多根電纜直埋怎樣敷設直埋電纜的"直埋"就是束絲機:是按照規範的要求,挖完電纜溝後,在溝底鋪砂墊層,再敷設電纜,電纜敷設完畢後,還要在電纜上麵蓋一層磚來保護電纜。
高速路直埋放電纜方法直埋敷設是將電纜直接埋在地下,具有投資小、施工方便和散熱條件好等優點,是最經濟而廣泛采用的一種敷設方法。
誰懂電力電纜施工技術首先沿電纜全長應覆蓋寬度不小於電纜兩側各50的保護板,保護板宜采用混凝土。
城鎮電纜直埋敷設時,宜在保護板上層鋪設醒目標誌帶。
鎧裝電纜直埋敷設的規範直接埋在地下的電纜,一般適用鎧裝電纜。
挖掘的溝底必須時鬆軟的土層,沒有石塊或其他硬質雜物,否則,應鋪以100mm厚的軟土或砂層。
10KV電纜直埋穿管敷設電纜直埋舉報/反饋1894123您好:在選擇電纜穿線管時要根據電纜穿線管所經路徑的(de)地理情況,按標準選擇電纜套管的類型,采用相應的敷設方法。
高壓電纜敷設施工方法求份直埋電力電纜的敷設要求主要有:直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。
直埋電纜的深度一般不小於0.7m,農田中不小於1m,35KV及以上不小於1m。
10KV電纜直埋穿管敷設電纜穿線管所經路徑的地理情況,按標準選擇電纜套管的類型,采用相應的敷設方法。
A類電纜穿線管適用於砼包封情況。
室外道路下直埋電纜施工規範室外直埋電纜敷設的要求主要包括:1選用鎧裝電纜,防止電纜被堅硬的異物損傷;2電纜的敷設深度為距地表麵800mm;3電纜底四周鋪滿細砂。
10KV電纜直埋穿管敷設電纜敷設完畢、應請建設單位、監理單位及施工單位的質量檢查部門共同進行隱蔽工程驗收。
地下電纜敷設方法哪位知道埋地敷設,一般0.8米或以下,最起碼要到凍土層,要鎧裝電纜,如果低壓的,就是YJV22或YJV23(舉例),挖開溝,下麵是軟土的,沒有石頭就不用鋪砂。
發電廠,變電所電纜直埋敷設時的要求有哪些由電纜外皮至地坪的埋深,不得小於700mm;穿越農田段的埋深,不應小於1000mm;當電纜埋深未超過土壤凍結深度時,應采取措施以防止電纜受到損壞。
低壓地埋電纜施工方案地埋低壓電纜施工方法挖簡易溝時減少拐彎,簡易溝最好保持直線,簡易溝的深度最少達到70公分,寬度在40公分。
直埋電纜線路在埋設時有哪些要求與規定直埋電纜線路在埋設時的要求與規定如下:地下直埋電纜線路應采用鎧狀電纜。
電纜的埋設深度應由地麵至電纜外皮不小於0.7m。
高壓電纜直埋敷設要求直埋電纜的埋深不應小於0.7m,敷設時應做波浪形,最小彎曲半徑不得小於電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規範(GB50168-中的規定。
電纜敷設施工方案施工方案中要包含以下幾點:工程名稱電纜規格型號敷設路徑(即起點終點,米數)工藝:先檢查通道,是否暢通,轉彎是否滿足彎曲半徑。
直埋光纜敷設有哪些步驟直埋光纜敷設步驟:(光纜溝的開挖及要求:光纜直埋敷設時,可能會受到諸多因素的影響,如耕地、排水溝和其他地麵設施、鼠害、凍土層深度等。