電纜槽過路保護,電纜過路保護管理規範井坑深度不小於0.8m,人孔直徑不小於0.7mm;排管處需要有傾向井坑0.5%~1%的排水坡度。
過路電纜怎麽(me)保護電纜與鐵路或道路交叉時應穿管保護,保護管應伸出軌道或路麵2m以外。
電纜與建築物基礎的距離,應能保證電纜埋設在建築物散水以外。
臨時電纜過馬路防護用什麽(me)如果馬路不允許開挖,那隻有用專用的電纜保護鋼管加以保護並且在鋼管的(de)周圍墊上合適的泥砂,減少過往車輛對電纜保護管的衝擊。
臨時電纜過路麵保護措施臨時用電線路必須使用絕緣良好的(de)橡皮線,線徑必須與負荷相匹配,接頭處包紮可靠、全線無裸露。
哪個曉得電纜過路保護管長度是多少一般電纜保護套管規定是5米一根,兩端有接口,嫌不夠長的(de)話可以用幾根電纜拚接在一起。
請問電纜過路保護管怎樣選取過路穿SC25鍍鋅鋼管,且出道路兩旁各2米的距離。
電線過馬路怎麽防護電線電纜線過馬路使用電纜保護管就是能保護電纜線不至於被重物所壓迫,以及在馬路施工時不至於被人為損壞。
電纜過路穿管,保護管應如何選擇型號,主要從抗壓和防腐考慮采用熱鍍鋅鋼管或焊接鋼管,焊接鋼管內外要刷防鏽漆和防腐漆。
電纜過路管和保護管的(de)區別電纜過路管也是電纜保護管之一,電纜過路管一般是電纜經過路麵時使用。
過路槽是什麽(me)過路槽是用來在地麵保護電纜線和地麵管線的。
橡膠過路槽通稱橡膠線槽板,過橋板和線槽保護板,又叫橡膠減速帶保護槽。
關於清單電纜保護管清單項有電纜保護管,電纜安裝內容中有過路保護管,兩管有什麽區別?電纜保護管有個標準,那就是管口進行擴口了,否則就不是電纜保護管。
有沒有人能告訴我電力電纜直埋敷設穿過小區道路時選用何種保護管,急急急!謝謝現在有一種電纜專用壓力保護束絲機管,是CPVC材質的,抗壓強度大專門用電纜過道路保護的,具體規格請根據道路,載重車輛通行及電纜類型選擇。
過路保護管問題在算室外電氣時,比如一根電纜埋地穿SC32的管子,過路保護管是SC50的,那在穿過馬路時還算不算SC32的管(即在SC50管裏再穿SC32管)?SC32是鋼管。
光纜倒在馬路上如何做保護於裸露出來的光纜,荔枝视频app要做好之後工作3/5其他位置的光纜,荔枝视频app(men)可以使用塑料管來進行包裹,然後綁紮牢固4/5其他位置荔枝视频app所用不到的光纜。
商場地麵臨時電線用什麽保護電纜敷設路徑的選擇。
商場集熱槽做法打開上蓋板將線纜放入線槽板中,合好線槽板蓋後,車輛,行人可以隨意通行,【電纜過路保護槽使用維護】線槽板的頭部凸出部分卡著另一塊線槽板的尾部凹槽部分。
什麽是電纜保護管電纜套管敷設的要求:電纜敷設方式一般分為直埋、穿管、電纜溝三種形式。
電纜直埋,電纜埋深不小0.8米,電纜上要鋪砂蓋保護板。
電纜沿電纜溝敷設電纜沿電纜溝敷設,是指把電纜敷設到電纜溝裏的支架上,要計算電纜敷設和支架的製作安裝,不是電纜埋設,不要計算鋪沙蓋磚,也不用計算挖填土方。
關於電纜過路管的接地問題如果用工鋼管,本身就是埋地,不存在接地問題。
電纜敷設問題YJV22-4*50+1*25為直埋鎧裝電纜,電纜過路保護管為80,直埋深度700mm,套用定額為電纜敷設、過路保護管鍍鋅鋼管DN80敷設、電纜溝土石方、鋪砂蓋磚。
關於過路電纜穿保護管8代表的是:鋼管的壁厚。
電纜保護管鋼管可以算電纜保護管,兩端管口需用“耐火封堵材料”(一種長時間保持泥狀的材料,耐火、防水、防鼠)堵住,防止老鼠進入咬壞電纜。
防爆電纜保護管如何連接對於一般情況的安裝:可以在電纜槽上用開孔器開口,保護管套扣後用螺母固定在電纜槽上就行了。
想問問埋地電纜保護管施工有什麽要求呢按照設計要求,埋管外可作混凝土鋼筋混凝土包封,以適應不同的環境。
電纜埋管均(jun1)采用明挖方法施工。
施工過路電纜敷設規範電纜敷設安裝應由有資格的(de)專業單位或專業人員進行,不符合有關規範規定要求的施工和安裝,有可能導致電纜係統不能正常運行。
施工現場電線電纜隨地敷設,過路無保護,怎麽打整改回複單按照檢查部門下發的整改通知單,逐項進行整改。
按照供電部門的要求規範敷設電纜,電纜的規格要滿足所帶負荷的要求,電纜絕緣良好,沒有破損。