配電室內電纜溝,室內配電電纜溝的挖法定點劃線:電纜溝開挖前先進行定點劃線,可有效控製電纜溝的順直度。
基層夯實,設置墊層控製樁:土方開挖後對基底進行夯實,防止電纜溝下沉。
室內電纜溝施工全過程室內電纜溝施工全過程如下:電纜溝選型:配電裝置區不設置電纜支溝,采用電纜埋管;本站主電纜溝寬采用800mm、1000mm、1200mm。
配電室內電纜溝內積水到什麽程度需停電室內電纜溝不應該有積水,有積水馬上引流或水泵抽走。
然後做好補救措施,不能再發生,如果施工需要停電,申請停電後,停電施工。
配電室內電纜溝蓋板用什麽材質的電纜溝蓋板好如果不在道路上,或者隻在綠化帶中,可以使用複合材料電纜溝蓋板,質量好的(de)可以承重3t而不壞,一般的轎車,甚至叉車都沒有問題,這個我做過試驗。
配電房室內電纜溝蓋板用什麽材質好推薦酚醛複合材料強度高:酚醛複合材料電纜溝蓋板主要成份中是連續玻璃銅線,大大提高了電纜溝蓋板的承載力。
室內電纜溝設計規範有哪些電纜在電纜溝內,隧道內敷設時,不應有黃麻或其他可延燃的外被層。
配電房電纜溝深度怎麽確定暫時不用的預埋管兩端利用速幹水泥封堵中間填塞泡沫以利需要時方便鑿空。
電纜布放後預埋管的(de)空隙采用建築泡沫發泡劑填充。
並且利用速幹水泥封堵兩端。
室內電纜溝深度規範要求一般來說電纜溝深0.8米或者淺一點0.6米,但應考慮電纜彎曲半徑及電纜預留餘量(主要是高壓電纜);10kV配電櫃一般沒有低壓屏高,低壓屏高度一般2.2米高。
請問室內配電房電纜溝蓋板采用防滑花紋鋼蓋板,有什麽安全隱患室內電纜溝蓋板,采用花紋鋼板是符合電纜溝施工規範的。
不存在有安全隱患。
配電房內的電纜溝應該深度多少配電房內的電纜勾應該是在800-1000毫米左右的深度。
如果這個電纜溝內的電纜數量不多,而且電壓等級低,那麽600毫米也可以。
請教室內電纜溝集水坑的問題電纜溝內作集水坑比束絲機較好從多年的施工來看,北方工程不需要,南方的工程在室內設積水坑很有必要,同時積水坑不能和室外排水係統連通。
臨時配電房電纜溝做法頂邊用5#槽鋼預埋固定以利放置配電櫃、槽鋼需要進行水平處理保證水平放置與配電櫃連接采用螺栓連接槽鋼開孔不可采用熱切割.寬度與配電櫃等寬。
請問10KV配電室的電纜溝的設計標準室內電纜溝做法請參考國標圖集94D101-535kV及以下電纜敷設第26頁室內電纜溝。
變配電房電纜溝一般由哪方施工配電房內的電纜溝和高壓櫃混凝土基礎是土建工程做的,不是安裝公司做的。
強電工程是不需要計算室內電纜溝的工程量,這個屬於土建範疇。
配電間電纜溝蓋板國家標準規範電纜溝蓋板的(de)具體標準是:鋼筋混凝凝土電纜溝蓋板一般用50至100厚度;複合電纜溝蓋板和玻璃鋼電纜溝蓋板厚度一般用40至80厚度。
室內電纜溝設計規範有哪些原發布者:pqsavbs66708電纜溝的具體設計規範直埋電纜線路工藝標準總則1.1目的:為使電纜線路分項工程施工作業規範化,促進施工技術進步,確保施工質量。
室內電纜溝設計規範有哪些電纜標準:一.交聯聚乙烯絕緣電纜:GB3-IEC60502-1997標準二.銅鋁杆、鋁絞線、鋼芯鋁絞線(稀土):GB3952.2-GB3954-83。
配電間內的電纜溝套什麽(me)定額合適呢配電間內的(de)電纜溝套地溝定額合適。
配電室內電纜溝蓋板有什麽要求嗎總體來說就是要美觀,電纜溝蓋板要幹淨,鋪設整齊,牢固,人走在上麵不能有晃蕩的聲音業主如果嚴格的話,會要求蓋板之間不能有明顯的縫隙。