電纜鋪設工程電纜敷設的施工工藝是怎樣的電纜的敷設:工序:材料一運輸、保管—電纜管敷設及電纜橋架安裝—電纜安裝前的絕緣電阻測試—電纜敷設。
電纜頂管敷設施工流程將電纜放線架及電纜盤通過棧橋吊上鐵駁,按指定位置安裝並焊牢。
利用拖輪將鐵駁移至棧橋平台東側,頭朝南,尾朝北,利用人力在棧橋上將電纜放開。
工地一級箱電纜怎麽鋪設由配電室一級櫃至二級配電箱的電纜采用直接埋地,埋地深度不小於0.7米,電纜周圍鋪50mm厚的細砂,上麵蓋紅磚保護,然後回填夯實。
電纜敷設施工標準規範是什麽電纜敷設施工標準規範如下所示;強電與弱電線路平行敷設,距離1米及以上。
埋設深度:直埋敷設、穿管敷設均為當地凍土層以下。
電纜安裝施工規範有哪些電纜橋架應盡可能在建築物、構築物(如牆柱梁、樓板等)上安裝。
電纜橋架的總平麵布置應做到距離最短又滿足施工安裝、電纜敷設的要求。
電纜是鋪設還是先做井電纜鋪設是先做基礎設施架設塔架或者地下廊道,通風井電纜溝事先要做好過後才能夠鋪設線纜。
電纜敷設順序電纜敷設施工順序及部署安排施工準備技術準備1·1認真熟識、審核施工圖紙,領會設計意圖,嚴格按照圖紙要求進行電纜敷設。
電纜直埋地敷設的施工工序及工藝要求請參考國家標準GB50168-2006電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規範第5節電纜的敷設下的(de)第2條。
電纜敷設施工方案工藝:先檢查通道,是否暢通,轉彎是否滿足彎曲半徑;結合現場情況,確定電纜盤放置位置,計算牽引力和側壓力,配置相應的輸送機。
電纜鋪設規範要求電力工程電纜敷設規範,在選用電線電纜時,一般要注意電線電纜型號、規格(導體截麵)的選擇。
電纜敷設施工規範是什麽電纜橋架安裝施工規範1.1為饜足工程設計中對電纜橋架的安裝要求,特體例此暫行規定。
待國度規範有電纜橋架安裝的具體要求後,即以國度規定為準。
電纜敷設包含的內容電纜敷設包括電纜路徑確定,土石方工程,電纜運輸、驗收,電纜牽引施放,電纜線路圖測繪等項目。
海底電纜是如何鋪設的海底電纜的鋪設一共分為3步,每一步都直觀重要,不容有失!探測海床形狀,設計鋪設路線海洋深處,地形十分複雜,有高山,有深澗,凹凸不平。
35kv電纜直埋敷設施工流程挖掘電纜溝電纜埋地敷設是在地上束絲機挖一條深度0.8m左右的(de)溝,溝寬0.6m。
溝底平整後,鋪上100mm厚的細砂土,作為電纜的墊層。
電纜都有什麽敷設方式電纜敷設方式有直埋敷設、溝槽敷設、管排敷設、隧道敷設等。
電纜敷設方式應根據電壓等級、最終條數、施工條件及初期投資等因素確定。
地下室電纜敷設規範電纜埋地深度規範低壓電纜直接埋地電纜埋地深度0.7米,溝深0.8米,電纜上下各10cm黃砂,上麵再蓋紅磚(鋪砂蓋磚).在過路與進戶處埋深1米。
電纜敷設規範及標準1應避免電纜遭受機械性外力、過熱、腐蝕等危害。
2滿足安全要求條件下,應保證電纜路徑最短。
3應便於敷設、維護。
4宜避開將要挖掘施工的(de)地方。
樁基電纜敷設規範(其它電纜線路敷設後,不能再進行的建築工程應結束。
電纜敷設前檢查應符合下列要求:(電纜的規格、型號、電壓等級應符合設計要求。
電纜安裝施工要求規範是什麽準備工作(檢查設計資料、原材料、施工工具和器材是否齊全。
(組建一支高素質的施工隊伍。
電纜安裝施工規範有哪些電力電纜敷設安裝時,應注意以下幾點要求:(在安全運行方麵,要盡可能的避免電力電纜受到各種外力損傷,提高電力電纜線路的(de)供電可靠性。
電纜直埋敷設施工要求如下:(地下直理電纜線路應采用鎧狀電纜,電纜的埋設深度應由地麵至電纜外皮不少於0.7米,電纜外皮至地下建築物的基礎0.6米,不得小於0.3米。
電纜敷設規範標準參照規範SGBZ-0601電纜敷設施工工藝標準依據標準:建築工程施工質量驗收統一標準GB50300-2001建築電氣工程施工質量驗收規範GB50303-20021。
建築工地硬化地麵電纜線怎麽(me)敷設處理方法:電杆柱空中架接線,這種方法主要要考慮空間周圍不能有任何建築物特別是高壓電線,涉及到安全問題。
外牆電纜安裝規範室外電纜施工規定主要包括:電纜敷設前對電纜進行外觀檢查,並用搖表進行絕緣檢測,同時作好記錄。
工廠主電纜鋪設多深不得小於0.7米根據建設工程相關規範標準要求,施工現場直接埋地敷設電纜應選用鎧裝電纜,且電纜埋地深度一般不小於700毫米,地麵有機動車道的。
電纜可以敷設在地麵上不不可以。
電纜線路應采用穿管埋地或沿牆、電杆架空敷設,嚴禁沿地麵明設。