井下高壓電纜的泄漏,為什麽要求高壓電纜的泄漏和耐壓試驗高壓電纜的泄漏和耐壓試驗可以發現絕緣電阻測定過程中所不能發現的絕緣缺陷.能較好地反映出電纜受潮、絕緣下降、劣化和局部缺陷等方麵的(de)問題。
高壓電纜泄漏電流大是怎麽回事高壓電纜的泄漏電流主要是電容性的泄漏電流,而且是對地。
其主要影響是在供電末端會抬高電壓,對絕緣束絲機有影響。
還有對地短路保護的要求高。
高壓電纜直流泄漏試驗標準若試驗電壓穩定,而泄漏電流呈周期性的擺動,則說明被試電纜存在局部空隙性缺陷。
在一定的電壓作用下,間隙被擊穿,泄漏電流便會突然增加,擊穿電壓下降。
高壓電纜泄漏電流規定35KV以下高壓電纜打耐壓時測量泄漏電流,一般要求加壓5分鍾時的數值不應大於加壓一分鍾時的數值,或者,35KV油紙電纜在140KV試驗電壓時不大於85微安。
高壓電力電纜過長泄漏大應該怎麽解直流耐壓試驗時要求耐壓5分鍾時的泄漏電流值不得大於耐壓1分鍾時的泄漏電流值。
高壓電纜泄漏電流測試怎麽做搖絕緣;做直流耐壓試驗並做泄漏電流的測量;根據電纜的電壓等級不同試驗電壓也不同。
在搖絕緣。
如果是新電纜還要加做電纜的(de)通斷和相序試驗。
高壓電纜試驗10kv電纜26kv5min,泄露不能超過50微安,並且三相要求平衡。
35kv電纜9萬5min泄露不超過50微安,並且三相要求平衡。
耐壓必須是直流電壓。
高壓電纜頭泄漏電流大會影響零序保護動作嗎(ma)高壓電纜頭上的泄露電流大會影響高壓零序電流互感器動作。
如果高壓零序電流互感器在高壓電力電纜前麵可以感應保護動作。
高壓電纜耐壓試驗和泄漏試驗是不是一回事高壓電纜泄漏實驗是用直流高壓發生器。
電纜工頻耐壓試驗目前比較好的方法就是用上海大帆DFVF3000串聯諧振耐壓設備。
10KV高壓電纜泄露電流值標準采用直流高壓發生器進行耐壓試驗,施加電壓為105kV試驗時,試驗電壓可分4~6階段均勻升壓,每階段停留1min,並讀取泄漏電流值。
10kv高壓電纜地埋漏電有什麽後果導致人身觸電。
當電線漏電,就會導致人身觸電事故。
此時如地電流的一部分將要從人體流過,其數值大到一定程度就會造成工作人員的傷亡。
高壓電纜漏出鋼鎧處理辦法不論電壓等級大小,鎧裝電纜做中間接頭時,剝除鋼鎧時,在其根部預留出一定長度的鋼鎧,並將預留部分的端頭綁紮牢固。
剝開鋼鎧至預留部端頭切斷。
直流高壓電纜泄漏電流正常範圍直流高壓的電纜泄漏電流正常範圍是10-20μA耐壓5min時的泄漏電流值不應大於耐壓1min時的(de)泄漏電流值。
煤礦井下常見的電氣失爆現象有哪些煤礦井下常見的電氣失爆現象有:(外殼嚴重變重變形或出現裂紋,焊縫開焊以及連接螺栓不齊全、螺扣損壞以及螺紋擰入深度少於規定等。
煤礦井下電氣設備漏電原因有哪些?漏電有何危害?如何預防電纜破皮漏電,用電設備沒有接地極。
漏電容易引起人體接觸設備觸電,設備對地泄露時產生電火花引起有害氣體的燃燒和爆炸。
請問:什麽情況需要做電纜泄漏試驗?電纜頭新做或重做,或者運行中電纜頭有放電弧光需要確認電纜頭故障時,要做泄漏試驗。
電纜泄漏試驗標準高壓電力設備如果新的產品,實驗依據GB50150交接試驗標準,如果是運行過程中出現定期檢修依據DL596電力設備預防性試驗標準。
電纜為什麽會有泄漏電流任何一種絕緣並不是完全不導電的(de),能夠作為絕緣的材料隻是它的電阻非常高,對電流的阻礙能力強,當電纜通上電壓之後,絕緣並不是完全不導電。
井下電纜絕緣多長時間檢測一次各礦井必須每季度檢查一次固定敷設電纜的絕緣,每周由專責電工檢查一次懸掛情況,並進行外部檢查。
電纜泄露實驗電纜故障點測試驗按點計算,內容包括準備、取樣、耐壓試驗、電纜臨時固定、試驗、電纜故障測試。
煤礦井下如何查找電纜漏電目前有一種集電纜路徑檢測、埋深測定和故障點定位三位一體的儀器。
這一檢測儀體積小,放在手提工具箱裏,重量輕,單人即可輕鬆操作。
井下電纜故障點查找經典方法直接判斷首先應確定哪條電纜出了故障。
如果屬於電纜事故跳閘,應首先用搖表測定電纜芯線之間和對地的絕緣電阻,初步判斷故障的性質。
10kv電纜試驗泄漏原因因為電纜存在泄漏電流。
因為電纜存在泄漏電流。
電纜試驗是的1KV及以下不作高壓電纜才做的。
低壓一般不需要,除非懷疑電纜有故障。
高壓電纜漏電是什麽原因高壓電纜絕緣層損壞,導致電纜漏電。
高壓電纜絕緣層損壞,導致電纜漏電。
井下通訊電纜破損屬於失爆嗎井下通訊電纜破損是屬於失爆的,隻要是帶電的導線無論電壓多大或多小隻要破損就是失爆,所有井下用電設施設備都必須具備防爆功能,決對不能失爆。
電纜泄漏試驗的合格標準是電纜直流泄漏試驗的國家標準:耐壓5min時的泄漏電流值不應大於耐壓1min時的泄漏電流值。
礦井井下常見的電纜故障及預防措施有哪些求解井下常見的電纜故障有:(電纜落在地上,甚至浸泡在水中。
許多人對電纜落在地上或浸泡在水中毫不在乎,不認為是故障,實際上許多電纜事故都是由此而引起的。
電纜漏電流最簡單解決方法線路電纜在電力線路正常運行時,可能會遇到漏電,那麽,如果線路在工作時電線電纜有漏電,怎麽辦,怎麽檢查?如果您的電纜泄漏,情況可分為兩部分。
高壓線漏電會造成什麽後果漏電,就是線路的某一個地方因某種原因(風吹、雨打、日曬、受潮、碰壓、劃破、摩擦、腐蝕等)使電線的絕緣下降,導致線與線、線與地有部分電流通過。
高壓進線電纜頭爆了是什麽原因鑄鐵終端頭發生爆炸的原因一般有以下幾種:(電纜負荷或外界溫度變化時,終端頭中的絕緣膠熱脹冷縮,發生“呼吸作用”,形成內外空氣交流,從而潮氣侵入。
煤礦井下開關顯示漏電有哪些原因原因如下供電器材的質量低下,不到服務年限就老化、斷裂、脫落、破損,導致漏電頻率增高。