井下高壓電纜,煤礦井下要求為什麽高壓電纜、與低壓電纜間距不小於50mm,有何緣由規定為了保證安全,若高壓電纜、與低壓電纜間距小於50mm,是防止高壓電纜絕緣擊穿後,將低壓電纜擊穿,高電壓就將送入低壓側,對人及設備構成危險.有這50mm的(de)距離。
井下高壓電纜應裝設什麽電纜和通信、信號電纜依自上而下的(de)次序分類吊掛,其次序為:本安線纜→照明信號線纜→高壓電纜→低壓電纜(1140伏、660伏)。
井下高壓電纜接線盒接線方法10KV常用防爆高壓接線盒安裝應首先對電纜仔細進行檢查,其護套應完整無損,芯線應沒有潮氣侵入,取來接線盒,查看標誌牌,警告牌及緊固件是否完整。
井下高壓電纜載流量YJV22-10kv-3*90mm-350米高壓電纜地埋,最大載流量240A。
井下高壓電纜必須是用安標嗎礦山井下所用高壓電纜必須是用安標的,有些特殊井下電纜還必須是阻燃電纜,具備井下防火要求。
井下35平方高壓電纜能帶多少千瓦井下10kv3*35平方高壓電纜過負荷能力為60kw10kv3*35平方的銅線能帶不大於60千瓦。
查煤礦井下用高壓電纜七十平方的(de)多少錢一米煤礦井下用高壓電纜七十平方的一米在100元左右。
高壓電纜鋁屏蔽能采用嗎煤礦井下高壓電纜接頭不可以用鋁接頭。
根據煤礦安全規程第四百六十七條,第三款,井下電纜嚴禁采用鋁包電纜。
高壓電纜中間接頭是否適用於煤礦井下理論上不適用於井下,立井向下麵打的話電纜有自重,有接口不好,井下的一般也不適合存在接口,一般解決方法是加一個開關,當然了,看你們上級單位管的嚴不嚴了。
煤礦井下常用電纜分哪幾類最大優點是絕緣束絲機強度高,適用作高壓電纜,在井下多用於對固定設備和半固定設備的鎧裝電纜的供電。
煤礦井下電纜與油管搭接嗎煤礦井下電纜與油管路按照煤礦安全生產操作規程是不可以搭接在一起的。
因為井下生產環境非常惡劣,生產場所變化無常,井下電纜都是高壓電纜。
煤礦井下高壓電纜熱穩定校驗公式10KV交聯聚乙烯絕緣電力電纜導體及金屬屏蔽的熱穩定計算書下表所列的導體和金屬屏蔽熱穩定計算值是根據下述公式計算的:式中:I――最大短路電流,A。
請問井下電纜規格有哪些各種類型及規格電力電纜井的(de)平、剖麵圖、配筋圖。
電力電纜井的防水、集水坑做法,排管與電力電纜井的接口做法,電纜支架和吊架的做法。
煤礦井下電纜吊掛離地高度標準是多少?哪裏有規定這一般沒有硬性規定,電纜吊掛一般不能遭受淋水,還一般不與壓風管、供水管在巷道同一側敷設,必須與瓦斯抽放管路分掛在巷道兩側。
高壓電纜在井裏麵可以盤幾圈預留電纜留在專門的(de)餘纜井裏麵,(很大的環形的井)預留2-3圈。
隻有道路、景觀的路燈線路在手孔井裏麵預留50—60公分。
煤礦10千伏高壓電纜絕緣電阻是多少電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下使用1KV搖表:其值不應小於10MΩ.煤礦10千伏高壓電纜絕緣電阻應不小於400MΩ。
井下高壓電纜允許熱縮中間接頭嗎(ma)不允許,接頭怕產生火花,發生瓦斯爆炸。
不允許,接頭怕產生火花,發生瓦斯爆炸。
井下電纜鋪設煤礦安全規程是如何規定根據煤礦安全規程規定,除手持式或移動式設備連接的電纜以外,井下敷設電纜時,必須遵守下列規定:電纜必須懸掛:(在水平巷道或傾角30。
井下電纜的選用原則是什麽(電纜實際敷設地點水平差與規定允許值造成。
(應帶有供保護接地用的足夠截麵的導線。
(嚴禁采用鋁包電纜。
煤礦井下電纜吊掛離地高度標準是多少?哪裏有規定這一般沒有硬性規定,電纜吊掛一般不能遭受淋水,還一般不與壓風管、供水管在巷道同一側敷設。
煤常用電纜型號有哪些井下常用電纜分為三大類,即鎧裝電纜,塑料電纜和常用橡套軟包纜。
鎧裝和塑料電纜主要用於井下供電幹線或向固定設備供電,常用橡套軟電纜主要向移動設備供電。
為什麽要求高壓電纜的泄漏和耐壓試驗高壓電纜的泄漏和耐壓試驗可以發現絕緣電阻測定過程中所不能發現的絕緣缺陷.能較好地反映出電纜受潮、絕緣下降、劣化和局部缺陷等方麵的問題。
常用高壓電力電纜頭製作工藝是YJV等係列的用熱縮接頭。
橡膠電纜用專用貼電纜技術或直接用高壓包布(橡膠絕緣帶)絕緣包紮即可。
是YJV等係列的用熱縮接頭。
井下電纜故障查找方法電纜高阻接地阻值為3摘要:隨著電力、能源行業的發展,各種電纜越來越多地運用到生產生活的各個領域,而且一般都埋入地下,當電纜發生故障後,如何快速準確的(de)查找故障點。
井下高壓中間接頭熱縮做法是剝護套,對於護套應有一些詳細的說明來進行,先外後內的順序進行。
另外還要保障充分的絕緣。
對於一些專用的鋼甲也會有相應的(de)工具進行。
井下電纜的連接有哪些要求井下電纜必須懸掛整齊,並滿足以下要求:在立井井筒中或傾斜30度及其以下井巷中敷設電纜時,應使電纜不承受拉力。
高、低壓電力電纜之間的淨距應不小於多少高、低壓電力電纜之間的淨距1kV以下高壓線的安全距離為4米;1-10kV低壓電纜的(de)高壓線的安全距離為6米。
高壓電纜都是有哪些型號高壓電纜常見型號列表:交聯聚乙烯絕緣電力電纜(普通高壓電纜)0.61KV66KV8.710KV8.715KV2635KV。
井下用75平方電纜直徑75平方電線直徑應該在60mm,有具體的參數對照表。
75平方單芯電線直徑是88mm。
75平米的(de)電纜外徑應該在5mm左右。