電纜溝國標電纜溝的寬度為內壁之間的(de)寬度,深度為蓋板下皮距溝底的深度。
電纜溝是什麽在室外,采用直埋電纜溝,顧名思義就是將電纜直接買入土壤中。
首先要沿著(zhe)電纜的敷設路徑,開挖一條電纜溝,一般開挖深度不小於0.7米。
、隧道電纜溝怎麽做電纜溝敷設就是先修建出一條用於放置電纜的溝道,並設支架,再敷設電纜;電纜隧道則更為寬大,可以有人通過。
電纜隧道內敷設電纜。
電纜溝敷設和直埋敷設區別關於電纜溝敷設和直埋敷設的區別主要有以下幾點:環境不同:電纜溝敷設環境較好,沒有外界不良因素的影響。
直埋敷設環境較為惡劣,土石擠壓、地下水浸泡等。
變壓器電纜溝的要求(敷設在不填黃沙的電纜溝(包括戶內)內的電纜,為防火需要,應采用裸鎧裝或非易(或阻)燃性外護層的電纜。
電纜溝的寬度和深度施工規範10kv高壓電纜埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的過程中,要挖0.70m以上的深槽,且電纜溝的寬需控製在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕鬆。
充電樁電纜溝建設標準1.2電纜溝施工電纜溝沿車位底部30cm後方設置。
施工中逐段采用人工或機械開挖,並按各段設計要求,為保證電纜溝邊線平直。
室內配電電纜溝的挖法定點劃線:電纜溝開挖前先進行定點劃線,可有效控製電纜溝的順直度。
基層夯實,設置墊層控製樁:土方開挖後對基底進行夯實,防止電纜溝下沉。
高壓櫃電纜溝做法高壓櫃電纜溝的施工方法:電纜表麵距地麵的距離不應小於0.7m。
穿越農田時不應小於1m。
電纜溝的規範標準雙側三層一般為1000mm寬,900mm深。
按設計要求開挖並砌築,溝的側壁焊接承力角鋼架並按要求接地,上麵蓋以蓋板的地下溝道,就是電纜溝。
電纜溝施工規範設計圖紙和施工安裝規範,電纜溝或電纜井的功率寬度,不得小於相關規範的要求。
開挖應嚴格按照開挖斷麵和水平進行。
溝身應連續開挖,不得超挖。
知道的說一說電纜溝標準尺寸一般是多少按照常用的電纜溝,一般荔枝视频app指的都是工地上用的電纜溝,不是那種高壓的專用電纜溝單程的,一般為400毫米寬,600毫米深,而雙側三層表一般為一米寬0.9米深。
電纜溝防水規範一,電纜溝有三種施工方式:1,戶內電纜溝2,戶外電纜溝3,廠區電纜溝二,無論何種形式的電纜溝,其深度是根據電纜的敷設的多少來確定的。
地下室電纜溝深度規範要求電纜埋地深度規範低壓電纜直接埋地電纜埋地深度0.7米,溝深0.8米,電纜上下各10cm黃砂,上麵再蓋紅磚(鋪砂蓋磚).在過路與進戶處埋深1米。
臨時配電房電纜溝做法概70-100。
電纜排管與電纜溝區別電纜線路排管,並按口徑大小分層埋設,以後敷設電纜隻需要在人工井內穿送即可。
電.電纜排管,是根據電纜發展趨勢及市政規劃,一次性開挖。
電纜溝是因為什麽原因要鋪砂蓋磚防止受力不均電纜溝的地質不均勻,鋪砂後讓電纜在砂層上受力就比較均勻,電纜在地基不均勻下沉時讓電纜受到集中應力。
如何計算電纜線放入電纜溝的長度電纜溝蓋板揭、蓋定額,按每揭蓋一次以延長米計算,如又揭又蓋,則按兩次計算。
電纜保護管長度,除按設計規定長度計算外,遇有下列情況。
電纜溝裏麵的電纜還需要使用穿管嗎電纜溝裏麵的電纜是不需要穿管的。
電纜溝是專門為敷設地下電纜而開挖的,可同時敷設多組電纜,可以安裝支架來分層次敷設。
電纜溝有積水抽不幹電纜溝之所以會有積水抽不幹,是由於電纜溝在建設過程中的止水措施有瑕疵。
電纜溝裏有水對電纜有什麽危害呢(電纜井(溝)進水後,溝內水深,有的井(束絲機溝)水深達1m左右,因排水困難,電纜巡視人員無法下井進行正常巡視,影響到電纜巡視質量。
砌電纜溝用37磚還是24磚砌電纜溝一般用24磚。
磚砌電纜溝是普通的砌體結構,不承重,隻是起保護電纜和分隔電纜和其他線路的作用。
電纜溝內敷設電纜的方法是什麽電纜溝內全長應裝設有連續的接地線裝置,接地線的(de)規格應符合規範要求。
電纜溝排水怎麽解決清除電纜溝、電纜井內的垃圾和雜物,尋找漏點。
對於室外管道漏水導致的電纜溝、電纜井漏水,應找到室外管道漏點並將其修複。
室內電纜溝深度規範要求一般來說電纜溝深0.8米或者淺一點0.6米,但應考慮電纜彎曲半徑及電纜預留餘量(主要是高壓電纜);10kV配電櫃一般沒有低壓屏高,低壓屏高度一般2.2米高。
電纜溝多深屬於有限空間有限空間不光是指空間狹窄,操作受限,主要還是空氣流通不暢和有害氣體積聚不易排出的(de)環境。
電纜溝和電纜井需要連通嗎需要,電纜溝隻是在由戶外進入戶內時一定要做防水封堵處理,其餘的不必做防水處理,但是要在合適的位置留出排水設施。
請問電纜溝設計規範標準是什麽2.1質量檢測檢驗應達到的標準(直埋電纜的電壓等級、型號規格及路徑符合設計要求,電纜本體質量是合格的。
高壓電纜溝同溝敷設安全措施(電纜溝或電纜隧道應有防水排水措施,其底部應做坡度不小於0.5%的排水溝。
積水可直接接人排水管道或經集水坑用泵排出。
電纜溝t型怎麽鋪設如果電纜溝遇有T型溝的時候應該首先敷設直線段的電纜,而電纜應靠在T頭側敷設,以免電纜交叉,往T左側敷設的電纜應靠在左側敷設。
電纜溝鋪砂蓋磚要求規範直埋電纜的挖、填土(石)方,除特殊要求外。
兩根以內的電纜溝,係數上口寬度600mm、下口寬度400mm、深度900mm計算的(de)常規土方量(深度按規範的最低標準)。
電纜溝多少米設置檢查井1電纜溝由於截麵很小,需要掀開蓋板後才能檢修,所以電纜溝不用修檢查井或者通風井。
電纜溝占地補償標準永久性占地補償標準電網工程建設需要征用的土地、輸電線路塔基永久性占地及電纜溝道永久性占地按土地征用補償標準予以補償。
電纜溝照明規範5.4電纜溝應滿足防止外部進水、滲水的要求,且應符合下列規定:1電纜溝底部低於地下水位、電纜溝與工業水管溝並行鄰近時。
電纜溝電纜分層布置原則按照電纜敷設的有關規範要求,電纜溝內電纜分層敷設時的布置原則如下:(高低壓電力電纜布置在最上層的電纜支架(或橋架)層上。
電纜溝蓋板國家標準規範電纜溝蓋板的具體標準是:鋼筋混凝凝土電纜溝蓋板一般用50至100厚度;複合電纜溝蓋板和玻璃鋼電纜溝蓋板厚度一般用40至80厚度。