380v24千瓦需要多少平方的電線,請各位,380V24千瓦需要多少平方的電線電壓380V,功率24KW,需要用截麵積10平方毫米的銅芯電纜。
380V,24KW的(de)三相設備,計算額定電流約24*2=48A(電力加倍)。
24kw380v空調用多大的電線24kw380v空調用16平方的電線先根據這個功率算出正常運行時需要的電流三相電流=功率/電壓/1.732/功率因數(一般為0.85左右)根據功率公式P=1.732UIcosφ有I=。
380v24kw蒸飯櫃用多大線24KW的電熱蒸飯櫃,要配8.58平方毫米的電纜和43A的斷路器。
380v24kw用多大電纜用16平方毫米的線最合適,如果線路比較短,用10平方的(de)也行。
24千瓦三束絲機相電用多大平方電線24個千瓦用25平方毫米的電線220V24千瓦的電流是24000÷220=109A,25平方銅線的截流量是109A,正好到了臨界點,稍小了點,可用35平方銅線。
24kw380v需要電覽多大平方一個KW的電流大約是2A,24KW也就是48A,一個平方的導線可同電流4A,48/4=12,選擇16平方的就行。
38ov24千瓦的炸鍋用多大的電纜線答案是380V24千瓦的炸鍋用3X16十1x6平方的們銅芯電纜線就可以,要知道380V24千瓦的炸鍋用多大的電纜線,就要先算出380V24千瓦的電流,24千瓦等於24OO0瓦。
24千瓦烤箱380需要多大的線回千瓦380伏需要用16平方毫米的線最為合適,更安全。
24千瓦機器380v電壓要用多少平方電線功率因數按0.8計算的話,電流大概是45.6A,用YJV-0.6/1KV-3*10mm2的銅芯電纜就可以了,壓降按照5%考慮的話。
380V的三相電,24KW的功率,請問用什麽樣的電纜三芯10平方毫米線徑。
24個千瓦380V的設備需要多大的鋁線需要用16平方鑽線。
因為24千瓦額定電流在48安左右,而16平方鋁線的安全載流量為64安,所以承受48安電流是完全可以的(de)。
380V24KW電鍋爐用多粗的電線,多大的開關65000/1.732/380/5=20mm如果是24小時滿負荷工作,暗線,散熱不好,按4安,平方毫米,如果散熱好,3根單芯,間歇工作,10安,平方毫米。
24千瓦單相電用三相供電需要多大電線24KW380V三相供電的電流約44A,所以用10平方毫米較妥,如果線路很短,用6平方毫米也行。
24KW380V三相供電的電流約44A,所以用10平方毫米較妥,如果線路很短。
24千瓦蒸箱用多少平線24kw蒸箱用16平方的電線。
24kw/380v三相蒸箱,正常工作時的電流應該在36安培左右。
所以可以選用截麵積為6平方毫米~10平方毫米銅芯導線。
24000瓦三相電用多粗電線380v24kw其工作電流約48A,可選用10mm²(安全載流量為60A)塑料銅芯線。
380v24kw其工作電流約48A,可選用10mm²(安全載流量為60A)塑料銅芯線。
24個千瓦用多大電線括號內的36表示4平方的電纜允許長期運行的額定電流為36A,以380V電壓,24KW來算電線的話,可以這樣計算,380V電壓下,每個KW電流為2A,那麽24個KW就為48個電流。
24千瓦三相熱水器用多大電纜至少需選用25A容量的空開,及5.5平方的導線。
消耗功率12kW的電熱水器,三相380V電源,負載電流約為19A。
24千瓦電鍋爐用多粗電源線24千瓦電鍋爐用16平方的電源線應該先計算負載最大線電流,再根據電線(纜)允許安全載流量選擇合適的(de)線徑。
380ⅴ/24kw蒸車用多少平方線有一台380V,24KW的電熱蒸飯櫃,要配8.58平方毫米的電纜和43A的斷路器。
380V24KW蒸飯櫃需要多大電源線,多大漏電保護器,多大接觸器?請高手指教380V3個加熱管,P=1.732*U線*I線*功率因數,蒸飯櫃是阻性負載功率因數為1,單管額定電流約36A,6平方的線夠用,不過為保險起見建議用10平方的。
24kw用380v配開關需多少安培三相380V,一般1KW=2A,24KW=48A,電線選用10平方就可以了,RV10平方,或者BVV10平方,電線的過電流,有個電工口訣的,10下五,100上二,三界。
380v24千瓦發熱管要放多大的線380V1KW=2A24KWX2=48A10平方銅芯電纜載流量:空氣中敷設46A,地下敷設65A。
16平方銅芯電纜載流量:空氣中敷設60A,地下敷設84A。
24千W三相電要幾平方線24千瓦三相電機的電流I=P/(1.732Ucosφ)=24/(1.732X0.38x0.=49A(用標準三相市電電壓計算,cosφ是負載功率因數。
38oV24kw蒸箱要多大線380V,24KW的電熱蒸飯櫃,要配8.58平方毫米的電纜和43A的斷路器。
24千瓦二開門蒸汽櫃,380伏,用多少平方的線?開關多大?怎樣接電源?最好是有圖24千瓦二開門蒸汽櫃,額定電流約48A。
可選擇10平方的銅芯電線。
10平方的銅芯電線明線敷設安全截流量約74A。
開關可選擇63A的漏電保護器。
380V電機,24千瓦電機距離200米要用多大鋁蕊電纜線正常情況下,380V電機10KW距離200米選用10平方毫米以上鋁線。
電流=10000/380/1.732/0.8=19A。
20℃,鋁電阻率:0.0283Ω·mm2/m,電壓降允許10%。