380v45千瓦用多大電纜45千瓦380V需要多少平方的電纜用15平方電纜,因為沒有此規格可選16平方電纜。
根據電氣輸配電設計規範計算,每千瓦時工作電流為2A,45千瓦需90安培電流,而每平方毫米電纜芯線載流量為6A。
45kw380v用多大電纜和空開正常情況下,380V電路功率45kw的電機需要用25平方以上銅線。
100A的空開電流4102=45000/380/1.732/0.8=85.5A,取25平方以上銅線。
380v45千瓦空調用多大線45幹瓦380V可選擇25mm²的銅芯聚乙烯絕緣電纜或者35mm²的鋁芯聚乙烯絕緣電纜合適。
計算三相電流:Ijs=P/U/√3/cosφ=45000/380/1.732/0.85≈80.4A。
380v45kw電機用多大的電纜線如何計算45千瓦的電動機額定電流為90安培可先用銅線用16平方的導線。
45kw380v用多大電纜45Kaw380V可選擇25mm²的銅芯聚乙烯絕緣電纜或者3束絲機5mm²的鋁芯聚乙烯絕緣電纜合適。
計算三相電流:Ijs=P/U/√3/cosφ=45000/380/1.732/0.85≈80.4A。
45kW380V發熱管用多大的銅線45kw380v發熱管用25平方的銅線功率計算公式:三相電時,根據功率公式P=1.732UIcosφ單相電時,根據功率公式P=UI25平方毫米銅電源線的安全載流量為120A。
45kw380v用多大電纜正常情況下,380V電路功率45kw的電機需要用25平方以上銅線;電流4102=45000/380/1.732/0.8=85.5A,取25平方以上銅線。
45千瓦三相電用多大的線在380伏供電係統裏45千瓦的負荷需25平方毫米的銅芯電纜,或者是50平方毫米的鋁芯電纜。
因為,在380伏供電係統裏,45kw的負荷的額定電流是90安培左右。
380伏45千瓦用多大鋁纜在300米之內用25平方鋁線,超過300米應用35平方鋁線,45千瓦等於多少安電流這個前提是要知道電壓多少,要知道機電設備功率因素才能根據P=UIcosφ公式算出電流。
三相45千瓦用多大的電線45KW的電機應是三相電機,選用16mm²銅芯線或25mm²的(de)鋁芯線,見下麵計算:計算三相電流:Ijs=P/U/√3/cosφ=45000/380/1.732/0.85≈80.4A。
45千瓦380v用多大鋁電纜正常情況下,380V電路功率45kw的電機需要用25平方以上銅線。
電流=45000/380/1.732/0.8=85.5A,取25平方以上銅線。
45千瓦用多大電纜比較合適45千瓦用多電纜正常380V的話,就用VV3*25+1*16的電纜。
樓主說距離200米,100A電流,那麽要算一下壓降。
45kw380v用16平方3根火線可以嗎45幹瓦380V,如果是電動機,一般額定電流小於90A,要距離短,但是在啟動時,不能直接啟動,用星三角啟動或變頻器啟動,16平方銅芯線是可以運用的。
380伏45千瓦經互感器需要多大電線380v45kw滿載電流約90A,明敷可選16平方銅芯線(每平方安全載流量為,暗敷可選25平方的。
45千瓦電機配多大電纜額定功率45千瓦電機通常其額定電壓為三相380伏,那麽(me)該45千瓦電機的額定電流為90安培,針對該電機的額定電流值應選用線徑為25平方的三相銅芯電纜。
45千瓦的電機用多大的電纜45KW三相電機(380V)的額定電流約80A,則最小要用70平方的銅電纜。
45KW三相電機(380V)的額定電流約80A,則最小要用70平方的(de)銅電纜。
380電壓,功率45千瓦,需要多少平方的銅芯電纜線最小100A空開。
35mm2銅芯電纜。
三相380V電機大約每千瓦2安培,45KW電機額定電流90A左右,空開的額定電流的選擇必須等於或大於電機電流,由此可見。
45千瓦的空壓機用多大平方電纜45千瓦的(de)空壓機用3*16+1*10平方毫米的銅電纜。
空壓機額定功率45千瓦,電壓380V,則額定電流計算值是45000/1.732/380/0.85=80A。
45千瓦熱水器380伏用多粗線和開關最小100A空開,35mm2銅芯電纜。
三相380V電機大約每千瓦2安培,45KW電機額定電流90A左右,空開的額定電流的選擇必須等於或大於電機電流,由此可見。
45千瓦用多大電纜45千瓦功率電流計算:三相:P=1.732UIcosφP:功率;U:電壓;I:電流;cosφ:功率因數,電阻負載取1,感性(比如電機)負載取0.85。
45千瓦電機用多少平方的銅線一般這麽大的(de)電機都是用到三相380V供電,電流近兩倍的功率即為90安培左右,電纜線要用到至少25平方銅線,如果鋁線的話要加倍放到55平方。
45千瓦電伴熱需要多大主線380伏的45千瓦電伴熱需要多大主線380v的(de)?答案是45千瓦電伴熱需要30.6一38.2平方主線380v,要知道45千瓦電伴熱需要多大主線380v的。
45千瓦電機用多少平方的(de)銅線25平方45千瓦電動機額定電流約90A,可選用25平方的銅線(或35平方的鋁線)為其供電正常情況下,380V電路功率45kw的電機需要25平方左右的銅線,但如果三相不平。
45KW電機需要多少銅線正常情況下,380V電路功率45kw的電機需要25平方左右的銅線,但如果三相不平,其中一項電流超90A,那就要增加電線的(de)截麵積。
45KW的電機應該用多大的電纜3相380V的話,45KW電機電流是45000÷380÷√3÷cosφ(電機可取0.=85.46A電纜可以用VV22-3*35mm2的銅芯電纜,載流量為100A,當然沒考慮距離的(de)壓降。
45千伏安銅線要多少平方需要16平方的銅芯電纜或者是25平方的銅芯電纜是最合適的,開關可以選用100A的漏電保護器就能滿足使用要求了。
45kw三相電機用多大導線正常情況下,380V電路功率45kw的電機需要用25平方以上銅線。
2電流=45000/380/1.732/0.8=85.5A,取25平方以上銅線。
45千瓦用多少平方的銅線45千瓦用16平方銅電纜。
因為:45千瓦電機用多大電纜假如荔枝视频app(men)使用的是三相的(de)45kw的情況下,它是要用十六平方的銅芯電纜以及二十五平方的銅芯電纜的(de)。
45千瓦電機軟啟動用多少平方的銅線電機45千瓦,額定電流大約:86A電纜選用不小於:3*25+1*16的(de)銅電纜正常情況下,380V電路功率45kw的電機需要用25平方以上銅線。