電纜電阻值電纜絕緣電阻標準6~10KV電纜的絕緣電阻值不小於400MΩ,20~35KV電纜的絕緣電阻值不小於600MΩ,220KV電纜的絕緣電阻值不小於4500MΩ/Km。
電纜每個截麵的電阻是多少電阻R=ρL/Sρ是電纜材質的電阻率,常溫下,銅是1.75x10^-8Ω*m,鋁是2.84x10^-8Ω*mL是長度,也就是1米,S是截麵積。
電纜的絕緣電阻值一般是多少一般情況:電力電纜的絕緣電阻3KV:300MΩ-750MΩ6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ最低不能低於400MΩ。
電纜絕緣電阻國家標準高壓電纜電阻是3兆歐以上才算絕緣良好低壓電器的絕緣電阻,如電動機及建築內電線絕緣電阻。
信號電纜每公裏多少電阻一般情況下,每米銅導線的平均電阻為0.0175歐姆/平方毫米。
新電纜絕緣電阻標準值電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下的使用1KV搖表:其值不應小於10MΩ,1KV以上使用2.5KV搖表:3KV及以下的電纜絕緣電阻值不小於200MΩ。
電纜電阻低於多少是電纜有問題低壓電纜絕緣電阻值不應小於0.5MΩ,高壓電纜絕緣電阻值不小於200MΩ。
電線國標電阻是什麽標準如果是1KV的電纜,其絕緣電阻值不能小於10兆歐。
如果是1-3KV的電纜,要求絕緣電阻值不能小於200兆歐。
如果是6-10KV的電纜,其絕緣電阻值的標準應大於400兆歐。
電纜絕緣電阻標準對照表線芯對外皮的絕緣電阻:1~3KV應不小於50M歐6KV及以上的應不小於100M歐對於舊電纜沒有明確標準。
萬用表測電纜阻值多少是正常使用絕緣搖表搖測,一般10兆歐以上為良好,當然越大越好。
電纜兩線之間阻值多少合格電纜絕緣電阻測量值規定:電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻,1束絲機KV以下的使用1KV搖表,其值不應小於10MΩ。
一根電纜電阻多少國際電線的電阻取決於電線的規格與溫度,不同的規格或不同的溫度,國際電線的電阻都不一樣。
下麵列舉同一溫度下不同規格的電線的電阻。
電纜線的相線之間的電阻應該是多大電纜絕緣電阻換算到長度1Km和溫度20℃時,對於額定電壓為6KV及以上的電纜,應不小於100MΩ;1-3KV的電纜,應不小於50MΩ。
電纜的絕緣電阻值有人能告訴我嗎(ma)數值隨電纜的溫度和長度而變化。
為了便於比較,應換算為20℃時單位長度電阻值,一般以每千米電阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃時。
電纜絕緣電阻測試國家標準電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下的使用1KV搖表:其絕緣值不小於10M歐。
1KV以上的使用2.5KV搖表:其絕緣值不小於50M歐。
電線阻值對照表長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。
當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低於400MΩ。
6平銅電纜一米電阻值假設是銅電纜,100米長。
6平方毫米電纜電阻值是:0.2917歐姆,那麽每米的電阻就等於0.002917歐姆。
計算過程如下:根據銅導線的電阻率進行計算。
電纜線零火之間阻值多少正常電阻在5兆歐比較正常,當開關在分斷位置時,理論上,火線和零線、地線電阻最好是無窮大,但實際上由於各種條件的限製很難達到。
電纜內阻標準電力電纜測量絕緣電阻值規定電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1.1KV以下的使用1KV搖表:其值不應小於10MΩ。