變電站電纜變電站控製電纜怎麽選擇變電站內二次設備間電纜主要有二種,一是電力電纜,二是控製電纜,還有一些特殊的(de),如雙絞線、光纖等,但不屬於電纜,二次電纜就上麵這二種。
變電站電纜驗收標準變電站電纜驗收標準為:電纜溝蓋板應平整,無高低縫隙;電纜進出口、橋架處封堵好,電纜頭分別相位。
變電站內電纜允許品字形布置嗎在變電站內,有些電纜必須要品字型布置,並且間隔一定距離要用紮帶邦紮。
比如某些高壓電纜,是單芯單相的(de)一個回路就是ABC3相三根電纜,采用品字型布置後呢。
變電站的電纜夾層人進去危險嗎當然危險,變電站的電纜都是高壓電纜,夾層當中的電纜非常多,正常情況下,必須斷電以後才可以進去而且進去的時候必須要有一定的防護措施。
110kv電纜怎麽接入變電站110KV電纜接入變電站,通常是這麽做的:110KV電纜一般通過連道變電所內處的電纜溝進入變電站,至高壓進線櫃底部。
變電所輸送電纜要求重要回路(如電源、廠用幹線)或35kV以上電壓的交聯聚乙烯絕緣電纜,在可能有水浸泡時。
變電站控製電纜使用年限標準控製電纜的使用壽命是由護套材料的氧化誘導期決定的,一般控製電纜設計使用20年,這也就是控製電纜的使用最長的(de)壽命。
變電站到開關站電纜敷設要求您好,在變電站電纜安裝的電纜敷設時:應避免電纜遭受機械性外力、過熱、腐蝕等危害。
滿足安全要求條件下,應保證電纜路徑最短。
應便於敷設、維護。
35kv變電站2000kva變壓器用多大電纜35kv變電站2000kva變壓器用25平方毫米的電纜根據功率計算公式:P=UI,I=P÷U=2000kva÷10000=200(A)按載流量3.5A/MM²計算。
220kv變電站電纜規格及敷設高壓220KV電纜的(de)參考標準是GB/Z18890-根據電纜標準,630平方導體應該采用緊壓導體。
110千伏主變電纜規格110kv現在都單芯電纜,一般是630的!直徑要看是什麽廠家的電纜。
發電廠,變電所電纜直埋敷設時的要求有哪些由電纜外皮至地坪的埋深,不得小於700mm;穿越農田段的埋深,不應小於1000mm;當電纜埋深未超過土壤凍結深度時,應采取措施以防止電纜受到損壞。
中央變電所與采區變電所之間可采用鋁芯電纜中央變電所與采區變電所之間可采用鋁芯電纜。
變電站電纜溝工作應注意事項電纜溝內敷設電纜的方法:電纜溝內全長應裝設有連續的(de)接地線裝置,接地線的規格應符合規範要求。
變電站10kV電纜①能否與二次電纜共溝、②能否從地下穿過二次室都不行:不宜在一個電纜溝敷設,二次電纜一般指的是控製或者是自動化相關技術采用的電纜,一次電纜主要指10kV、35kV、110kV等級的供電電纜,如果同溝敷設。
請問變電站,二次控製電纜長度範圍一般是多少,所用電纜材料一般是什麽都是屏蔽電纜:YJV之類的。
控製線長度,一個變電站最遠的原件也就1公裏,一般都是300米,沒聽說過不夠長的。
都是屏蔽電纜:YJV之類的。
變電所電纜是高壓還是低壓誰知道嗎,主變有三個繞組,象110/35/10。
此時他們習慣稱110kV的為高壓,35kV為中壓,10kV就是低壓了,這時是與變壓器相對應。
10KV變電站的低壓櫃一般都用什麽類型的電力電纜?(負載包括三相異步電動機、照明、空調機組、)請詳細說進入低壓櫃的一般為YJV3x70sc100的(de)高壓電纜。
為每個設備設置電能表的話需要在每套設備之前加電流無感器,加電表。
110kV電纜進變電站要經過什麽設備110kV電纜進變電站的接線方式有多樣的,具體看設備選型。
過去110kV變電站以室外開敞式為主,電纜進線首先到母線支架,依次連接避雷器,電壓互感器,隔離刀閘。
變電所電纜是高壓還是低壓誰知道據了解,變電所電纜是高壓的,一般為10KV。
它能起到緩衝作用,可以減少變電所中各電氣設備過電壓擊穿的危險.嗎,主變有三個繞組,象110/35/10。
500kv變電站控製電纜型號高壓是不是10KV的(de)啊?10KV,500KVA的變壓器高壓側額定電流是28.87A,按3A/平方mm的電流密度計算,10平方毫米就夠。
100的銅纜一般用於變電站什麽部位在保護室屏櫃下層的電纜室(或電纜溝道)內,沿屏櫃布置的方向逐排敷設截麵積不小於100mm2的銅排(纜),將銅排(纜)的首端、末端分別連接。
主變適合用多少溫度的感溫電纜感溫電纜(纜式線型感溫火災探測器)在變電站應用位置主要分兩部分,一在電纜溝、電纜夾層、電纜豎井應用時通常選型溫度為85度。
變電站敷設電纜風險管控措施風險在於易損壞周邊帶電運行電纜及走錯倉位。
管控措施應施工前交底清楚,設專業人監護,建立工作票據。
風險在於易損壞周邊帶電運行電纜及走錯倉位。
變電站地埋式電纜有影響嗎地埋式變電站對小區沒有影響,因為地埋式箱變非常的安全,並且運行的聲音小,不會對周圍居民生活產生嚴重的影響。
主變用的(de)電纜類型是什麽電纜按照光伏電站的係統可分為直流電纜及交流電纜,根據用途及使用環境的不同分類如下:直流電纜(組件與組件之間的串聯電纜。
引至變電所的電纜需要地線嗎需要接地的尤其是鎧裝電纜的金屬鋼帶,這是因為可以避免電纜擊穿時強電流高電壓進入變電所。
電纜分支箱和變電站的區別區別如下:一是功能作用不同。
電纜分支箱,是用來分配電力線路使用的,一般是一個進線若幹出線。
1250KVA變壓器高壓電纜選型?你先去你們110kv變電站看看10kv出線櫃裏麵的斷路器的開斷電流是多少斷路器還沒有裝上,我看不到。
關於變電站如何驗收變電站電纜驗收標準束絲機:測試絕緣電阻阻值。
2500或者5000伏搖表,測試相間及相地,要求大於500兆歐。
檢驗是否受潮。
直流耐壓試驗。
110kv變電站出線電纜頭製作要求熟練的技術工人。
製作中間、終端頭的必須要的主付材料。
電纜布放固定工作完成。
交直流測試合格,製頭場地幹燥,幹淨。
熟練的技術工人。
請教:10kV變電所中高壓進線電纜如何選擇按一台變壓器容量選擇就可以了。
計算10KV電流和0.4KV電流公式都一樣,隻是電壓不同選擇10KV電纜,一般需要按照熱穩定選擇。
變電站內外電纜,在進入什麽(me)處的(de)電纜孔洞應用防火材料嚴密密封防爆膠泥用在變電站顯管或電纜配線工程的防爆隔離密封之用,可用來包導線,接頭,地線等,防止火災防爆膠泥用在變電站顯管或電纜配線工程的(de)防爆隔離密封之用。
變電所高壓電纜怎麽(me)查多少條如果電纜截麵能滿足負荷要求用一條。
截麵不能滿足負荷要求可以用三條。
安裝必須符合10KV高壓要求。
如果電纜截麵能滿足負荷要求用一條。
關於變電室電纜間進水問題比較危險:(防堵一定要做好,水進來還好,但蒸汽進來很容易造成絕緣不好。
(建議先裝一台空調抽濕,估計效果應該很好。
變電站35kV電纜進線用什麽保護比較好看變壓器的容量了,小於6300kVA就隻需裝設電流速斷保護,過電流保護,過負荷保護,還有瓦斯保護。
大於6300kVA將速斷保護改成縱差保護。
箱式變電站裏的三芯電纜長度怎麽算啊可根據箱變的實際尺寸丈量計算,掌握電纜彎曲半徑,走線安全合理即可。
可根據箱變的實際尺寸丈量計算,掌握電纜彎曲半徑,走線安全合理即可。