4x120電纜直徑,4x120電纜線直徑多大每根電纜的芯徑是v(120x4/π)=12.36mm,每根電纜芯帶外皮的直徑大約是1.2倍的芯徑,即帶外皮直徑大約是15mm。
4*120電纜直徑多少4*120電纜直徑是43MM預埋(4*120+1*的(de)電纜要用DN65的鋼管;預埋(4*70+1*的電纜要用DN65的鋼管。
(4*120+1*電纜理論外徑為43mm。
4×120十1x70銅芯電纜每根載麵直徑是多少毫米YJV-0.6/1-4x120+1x70電纜外徑為42.1,一般保護管取電纜外徑的1.6倍即可。
當然大電纜適當選粗點好穿線。
4*120電纜外徑是多大我公司4*120外徑是42mm上下浮動不會太大。
每根電纜的芯徑是v(120x4/π)=12.36mm,每根電纜芯帶外皮的直徑大約是1.2倍的芯徑,即帶外皮直徑大約是15mm。
4*120銅芯電纜的直徑是多少每根電纜的芯徑是v(120x4/π)=12.36mm,每根電纜芯帶外皮的直徑大約是1.2倍的芯徑,即帶外皮直徑大約是15mm4根電纜芯的(de)總直徑大約是:15x2+0.4x15=36mm。
4*120電纜外徑(4*120+1*電纜理論外徑為43mm;(4*70+1*電纜理論外徑為35.7mm。
因此對應的鋼管分別為43x1.5=64.5;35.7x1.5=53.6;因此均可選DN65的管。
yjv4x120電纜多粗電纜線蕊粗約36mm,外皮加線蕊約43點2mm。
電纜線蕊粗約36mm,外皮加線蕊約43點2mm。
yjlv4*120導體外徑每根電纜的芯徑是v(120x4/π)=12.36mm,每根電纜芯帶外皮的直徑大約是1.2倍的芯徑,即帶外皮直徑大約是15mm每根電纜的芯徑是v(120x4/π)=12.36mm。
4*120+1電纜外徑是多少4*120外徑是42mm上下浮動不會太大4*120外徑是42mm上下浮動不會太大。
4*120鋁芯電纜直徑多少厘米4*120電纜直徑44mm。
4*120電纜直徑44mm。
三相四線120平方的電纜有多粗國標120平方電纜的線芯是37根直徑2毫米的圓線擰成。
國標120平方電纜的直徑單芯是20.2毫米、兩芯是39.9毫米、三芯是42.9毫米、四芯是47.8毫米。
4×120電纜保護管多大保護管的管徑取決於穿過的全部的電纜截麵積。
要求穿過電纜總的截麵積不能大於掩護管內孔麵積的三分之一。
yjv4*120電纜外徑是多少以前回答過類似問題電纜的外徑每個公司都是不一樣的(de)電纜合格不合格要求的是截麵和電阻不是外徑我公司4*120外徑是42mm上下浮動不會太大。
4x120銅芯電纜一米除皮後有多重銅電纜每米重量:每米重量(公斤)=截麵麵積*0.89(銅的密度)÷100*芯數如:YJV4*120每米的重量=120*0.89÷100*4=4.272公斤2。
請問4*50、4*70、4*95、4*120平方的RVV的電纜外徑(國標)是多少RVV電線沒有這類規格,可以按GB/T12706.1-2008生產,型號為VVR,電壓0.6/1KV,4*50束絲機38mm4*7043mm4*9548mm4*12055mmRVV電線沒有這類規格。
什麽是塑力電纜塑力電纜:塑料絕緣及護套的電力電纜,簡稱塑力電纜。
交聯電纜:絕緣層采用交聯材料的電纜,最常用的(de)材料為交聯聚乙烯(XLPE)。
電纜線規格4x120/4x95/4x70什麽意思4x120表示4芯,每芯截麵120平方毫米4x95表示4芯,每芯截麵95平方毫米4x70表示4芯,每芯截麵70平方毫米ZR-阻燃,YJV-交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜。
120電纜用多粗線管必須要配120平方毫米的銅鼻子,小於120平方,電纜芯線塞不進去,大於120平方將壓不緊留下接觸不良的隱患。
120平方4芯電纜有多粗120平方4芯電纜有47.8毫米國標120平方電纜的線芯是37根直徑2毫米的圓線擰成。
4x120+1的電纜有多粗預埋(4*120+1*的電纜要用DN65的(de)鋼管;預埋(4*70+1*的電纜要用DN65的鋼管。
(4*120+1*電纜理論外徑為43mm;(4*70+1*電纜理論外徑為35.7mm。
120的(de)高壓電纜預埋管子多大120的五芯鋁電纜外徑約49mm,按要求穿纜管子內徑不小於電纜外徑的1.5倍,也就是可用內徑不小於80mm的管子。