75kw380v用多大的電纜380v空調75kw用多大電線75千瓦正常情況下都是需要選擇50平方或者是70平方的(de)銅電纜,而且最好是選擇銅電纜,因為銅電纜的性價比會更加的高一些,而且銅電纜的使用壽命也比較久。
380V75千瓦用多大的電纜線功率75千瓦在電壓380伏的情況下用50平方的銅芯線就完全可以了。
50平方的銅芯線安全載流量在180A左右,匹配75千瓦電流150A的功率正好。
75千瓦380伏電機電源線要多大75千瓦應選取90平方毫米的鋁芯電纜,或者70平方毫米的銅芯電纜,如果是國標線,而且供電距離近的話,可以選用50平方耄米的銅芯電纜。
75千瓦380要用多大鋁芯電纜75千瓦應選取90平方毫米的鋁芯電纜,或者70平方毫米的銅芯電纜,如果是國標線,而且供電距離近的話,可以選用50平方毫米的銅芯電纜。
75千瓦38ov要幾平方電線75千瓦380V那麽電流是150A,最少要銅錢150平方。
75千瓦380用星三角啟動用多大電纜該功率額定電流約150A,選用銅芯電線40平方,但沒此規格,轉用50平方電線。
請問一台380V,75KW電加熱器的電纜應該選多大的一台380V75KW電加熱器,線路電流在197A多,查國家電工規範“500伏銅芯絕緣導線長期連續負荷允許載流量表”,197A電流,應該選擇50平方毫米的銅芯電纜。
75千瓦要用多大電纜電動機75千瓦電流約150A需70平方銅導線,或者使用95平方毫米以上的鋁質電纜,電動機安全載流量約161A,電熱設備75千瓦電流需50平方銅導線安全載流量約126A。
三相75kw電機配電箱用多大電線75千瓦正常情況下配電箱都是選擇50平方或者是70平方的銅電纜,而且最好是選擇銅電纜,因為銅電纜的(de)性價比會更加的高一些,而且銅電纜的(de)使用壽命也比較久。
380伏6公裏遠75千瓦需多大電纜基本上都采用照明線路了,其實不僅動力線有A.B.C.N.PE相各有對應色標黃綠紅藍及雙色黃綠外。
75千瓦用多大電纜誰了解的說下75千瓦電機用鋁芯電纜需約75平方毫米,用銅芯電纜需約40平方毫米。
三相交流功率等於√3×電壓×電流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。
75kw電加熱用多大電纜額定功率75千互負載通常使用三相380伏電源電壓,那麽該75千瓦電加熱的(de)額定電流為300安培(電阻性),如果選用三相銅芯電纜應選線徑為180平方的。
75千瓦的電機,電壓為380伏,需要用多大的電纜通常不用理論算法,實際考慮75KW運行電流為150A,銅芯電纜3*50載流量約為150A,啟動電流為運行電流的7倍短時啟動,為安全運行長期、節效考慮可選擇3*70-3*95。
380伏75千瓦空壓機需要多大電纜75千瓦380伏空壓機。
75kw電機配多大銅電纜合適若電機的額定電壓是380伏,則75kw電機的額定電流是75000瓦÷380伏=198安培,銅電纜的安全載流量是4安/平方,則198安÷4安=49.5平方,應用50平方。
75kw電熱水器配多大電纜220V,10千瓦的加熱器,電流大約40A左右,需要用6平方的國標銅線,如果是非標電纜需要10平方的,7.5千瓦的用6平方380伏三相供電,用2.5平方銅芯線。
三相電壓380伏,75千瓦電動機,變頻器控製。
選用多少平方的銅線為佳可以使用50平方毫米的銅質電纜或者是70平方毫米的鋁質電纜。
可以使用50平方毫米的銅質電纜或者是70平方毫米的(de)鋁質電纜。
75千瓦電爐用多少平方的電纜距離100米380V采用2.5平方的銅線或4平方的鋁線足夠了,但距離要是遠了,導線就要加粗。
超過30米的話,就要用4平方的銅線,超過50米用6平方超過100米用10平方。
75kw的變變頻電機要多大的空開跟幾平方的線75KW,假設電壓三相380V,假設功率因數0.8,則其電流是142.4A電機空開配工作電流的2-3倍,故用300A或者400A的空開,整定電流170A若壓降按照5%的(de)額定電壓計算。
75千瓦380伏加熱管離電源200米用多少平方銅電纜75KW三相電機,額定電流約為150A,銅芯電纜選用50平方或以上,計算50平方的壓降:150x0.0185x200/50=11.1V,滿足規範要求。
如果鋁芯電纜,放大一個規格。
75千瓦三相電用多大電纜需要35平方銅線,如穿管、地埋等需要50平方的線。
三相380伏有電機的電路,那麽電流等於75000÷380÷1.732÷0.8=143A。
75千瓦380用多大電纜四芯應選用3x70平方十1x35平方銅芯電纜,若用鋁芯電纜,則要用3x95平方十1x35平方。
380v750kw用多大電纜380v750kw用95平方的電纜P=√3×U×I×cosφP:功率I:電流cosφ:功率因數功率因數取0.8-0.9之間。
誰能告訴我75kw水泵用多大電纜比較合適計算線電流:I=P/(√3Ucosφ)(其中:功率P=75kw,線電壓U=380V,功率因數cosφ取0.解得:I=142A。
三相75千瓦電機用多的漏保多粗電纜用350A的漏保50平方的電纜75千瓦電動機距離15米要用70mm²的鋁電纜,50mm²的銅電纜。
75kw電機用多大電纜在電路中用字母M(舊標準用D)表示。
它的主要作用是產生驅動轉矩,作為用電器或各種機械的動力源。
發電機在電路中用字母G表示。
75kw功率用多大電纜或者70平方毫米的鋁芯電纜。
75千瓦的功率的使用環境,連接的(de)電壓通常是在380V,套入公式I=75÷1.732÷0.380÷0.53。
廚房總功率75kw要多大銅線75千瓦電路用鋁芯電纜需約75平方毫米,用銅芯電纜需約40平方毫米。
三相交流功率等於√3×電壓×電流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。
400米長75千瓦用多大電纜在電壓是三相電壓380伏時,75kw的用電設備電流在142A左右,按電流采用75平方及以上銅線,由於長度超過了400米,是長距離供電,所以推薦95平銅線。
75千瓦水泵多大的電源線合適75千瓦水泵500米電纜用70平方毫米的銅芯電纜計算線電流:I=P/(√3Ucosφ)(其中:功率P=75kw,線電壓U=380V,功率因數cosφ取0.解得:I=142A。
75千瓦兩台380伏順序啟動用多大電纜通常不用理論算法,實際考慮75KW運行電流為150A,銅芯電纜3*50載流量約為150A,啟動電流為運行電流的7倍短時啟動。
75千瓦三相電需要多大電纜三相電功率75Kw,如果距離較遠的話,可以選擇75平方毫米的銅線;如果距離較近的話,可以選擇50平方毫米的銅線!因為,三相電75kw功率額定電流約為150A。
75kw500米長要多大電纜75kw500米長要70平方的電纜先計算出75kw的額定電流:(380V電壓每千瓦功率額定電流按2A計算)75x2A=150A—股導線的載流量為:十下五,白上二,二五三五四三界。
75千瓦用多少平方電纜三相電功率等於電流乘以電壓乘以相位數,75千瓦的電流是75*1000/380/1.732=114安,要用35平方銅芯電纜。
75kw電機用多大的電線75kw電機配50或70平方毫米的銅電纜合適。
電機馬達。
是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置。
75kw電機直接啟動需要多大電纜75kw電機直接啟動需要50平方毫米的電纜功率因數以0.85計算。
束絲機