4*70 1*35電纜外徑多大70電纜地埋用多粗管(4*120+1*電纜理論外徑為43mm;(4*70+1*電纜理論外徑為35.7mm。
因此對應的鋼管分別為43x1.5=64.5;35.7x1.5=53.6;因此均可選DN65的管。
4×70+1×35銅芯電纜直徑4*70就是4根70平方毫米的線芯,+就是再加1*35就是1根35平方毫米的線芯+表示采用的是阻燃BV型銅芯單芯聚氯乙烯絕緣電線。
4×70+35的電纜外徑有多少應該在三厘米左右。
70平方1芯銅線的電纜外徑(直徑)是14.8mm。
70平方2芯銅的電纜外徑(直徑)是22.48mm。
70平方3芯銅的電纜外徑(直徑)是26.24mm。
某線路標注為yjvYJV是電線電纜,即0.6/1kv交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,4根70平方的+1根35平方的穿直徑為80mm的焊接鋼管。
(4*70+1*35)的電纜的(de)外徑是多少4*70就是4根70平方毫米的線芯。
4x70的電纜外徑多粗4*70mm2的電纜肯定是電力電纜,電力電纜有高壓低壓,如果按低壓來算的話,YJV-0.6/1KV的4*70的銅芯電纜外徑是32.9mm,這個是電纜樣本上的理論數字。
ZR-YJV-1KV,4*70+1*35,CT/G80ZR-阻燃YJV-交聯聚乙烯絕緣、聚氯乙烯外護套,默認銅芯電纜4*70+1*35-五芯電纜,四根70mm^2。
zryjv22-0.6/1-4x35、4x70電纜直徑分別是多少4*35外徑31±2mm,電纜參考重量2127kg/km4*70外徑37.5±,參考重量3758kg/km4*35外徑31±2mm,電纜參考重量2127kg/km4*70外徑37.5±。
4*70銅電纜外徑應該在三厘米左右。
70平方1芯銅線的電纜外徑(直徑)應該是14.8mm。
70平方2芯銅的電纜外徑(直徑)應該是22.48mm。
電纜4*70+1*35是幾芯表示采用的是阻燃BV型銅芯單芯聚氯乙烯絕緣電線,是4根70平方毫米的銅芯電線+1根35平方毫米的(de)銅芯電線,穿入公稱直徑為80mm的鋼管敷設(SC。
電力電纜“ZR-YJV-4*70+1*35”,意思是什麽含義:ZR代表阻燃特性YJ表示交聯聚乙烯絕緣V表示聚氯乙烯護套ZR-YJV表赤銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜4*70+1*35表示4芯70mm2+1芯35mm2.2。
建築電氣圖紙中YJV-4*70+1*35-SC80-CT是什麽意思YJV-4*70+1*35是交聯電纜型號即電纜的種類名稱銅芯的聚乙烯絕緣外皮,四根70的芯,一根35的芯。
4*70+1*35電纜直徑是多少厘米4*70就是4根70平方毫米的線芯,+就是再加1*35就是1根35平方毫米的線芯+4*70就是4根70平方毫米的線芯。
4×70電纜直徑4*70mm2的電纜應該是電力電纜,電力電纜有高壓低壓,如果按低壓來算的(de)話,YJV-0.6/1KV的4*70的銅芯電纜外徑是32.9mm,這個是電纜樣本上的理論數字。
4×70+1×35是多大的電纜啊4根70平方,一根地線35平方。
負荷電流200A左右。
4*70就是4根70平方毫米的線芯,+就是再加1*35就是1根35平方毫米的線芯。
4*120電纜直徑多少4*120電纜直徑是43MM預埋(4*120+1*的電纜要用DN65的鋼管;預埋(4*70+1*的電纜要用DN65的鋼管。
(4*120+1*電纜理論外徑為43mm。
管內穿電纜YJVYJV-1KV:電纜的種類名稱銅芯的聚乙烯絕緣外皮4*70+1*35:表示這根電纜是五芯的(de),4根70平方毫米的。
四芯70平方線有多粗(直徑)是30.7mm。
鎧裝4*70電纜外徑多大:4X70÷3.14=89.17270平方4芯銅的(de)電纜外徑(直徑)是30.7mm。
4*120電纜外徑電纜要用DN65的(de)鋼管;預埋(4*70+1*的電纜要用DN65的鋼管。
(4*120+1*電纜理論外徑為43mm;(4*70+1*電纜理論外徑為35.7mm。
誰能告訴我各種電纜的直徑是多少以常用的額定電壓0.61kV的電纜為例,按照國標GBT12706.1-2019規定的計算方法,可以求出各型號規格的標稱直徑。
4×70電纜規格70平方1芯銅線的電纜外徑(直徑)是14.8mm。
70平方2芯銅的電纜外徑(直徑)是22.48mm。
70平方3芯銅的電纜外徑(直徑)是26.24mm。
電纜裏麵4*70mm+1*35mm是指什麽?是說4根70mm的線和1根35mm的線嗎你的(de)理解的(de)正確的,4根70平方的線是用來輸送電力的,另外1根35平方的是用來接地的,你的理解的正確的,4根70平方的線是用來輸送電力的。
ZR-BV-4*701*35-CT-SC80-WE什麽意思ZR——阻燃,BV——單股銅芯線-4*70+1*35——4根70mm2加一根35mm2的電線-CT——橋架-SC80——直徑80的鋼管-WE——沿牆麵敷設。
國標4×70+35電纜一米多少銅4X70+1X35mm^的銅電纜1米純銅的重量是:2.8kg再加外皮的重量。
請教電纜電纜穿直徑80的鍍鋅鋼管,即可。
鍍鋅鋼管套定額子目11-78(明敷設);11-89(暗敷設);11-100(沿支架敷設);11-115(埋地敷設)束絲機。
誰能告訴我各種電纜的直徑是多少國標電線:就是完全按照國標來生產的電線。
4x70+1x35電纜一米多重4X70+1X35的(de)銅電纜(如果按國標的算)電纜每米純銅的重量是:2.8kg加上其他的(絕緣料,填充繩,無紡布。
4乘70加1乘35電纜一米多少銅電纜為銅纜的話,銅的密度為8.9g/cm³,不算外皮護套的重量,則銅導體截麵積4*70+1*35=315mm²=3.15cm²重量為:8.9*100*3.15=2803.5g=2.8035kg。
請問4*50、4*70、4*95、4*120平方的RVV的電纜外徑(國標)是多少RVV電線沒有這類規格,可以按GB/T12706.1-2008生產,型號為VVR,電壓0.6/1KV,4*5038mm4*7043mm4*9548mm4*12055mmRVV電線沒有這類規格。
4×70+1×35的銅芯電纜能帶多少千瓦4ⅹ70+1x35的銅芯電纜是指該銅電纜由4根70平方和1根35平方組成,該銅電纜每平方的載流量為3安培,額定載流量為210安培。
ZRYJV-4*70+1*35的計算方法ZRYJV-4*70+1*35,這本身就是一根電纜;4*70+1*35表示這根電纜是5芯的。
電力電纜NHNH-YJV-1KV-4*70+1*35NH耐火、YJV額定電壓1kV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,5芯電纜銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜。
4*70k1+35銅芯電纜一米多重4X70+1X35平方的銅電纜每米純銅的重量是:2.8kg加上絕緣部分的重量。
ZRA-YJV22-4×701×35是什麽(me)意思一根4*70電纜和一根35的電纜共一個外皮的大電纜。
ZRA——A級阻燃,YJV——交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,22——鋼鎧。
BVR-4*70+1*35算電纜還是電線BVR-4*70+1*35是有4根BVR-70mm2銅芯軟電線和1根BVR-35mm電線組合而成的線路,屬於電線不是電纜。
4*70鋁電纜直徑是多少70平方4芯銅的電纜外徑(直徑)是30.7mm。
70平方4芯銅的電纜外徑(直徑)是30.7mm。
電氣裝備用電纜ZARVV-4*70+1*35是什麽(me)意思4*70的(de)意思是電纜中有四根70平方的線,+1*35的意思是中間還有一根35平方的電線,所以電纜中一共有五根線4*70的意思是電纜中有四根70平方的線。