10kv電纜對地絕緣電阻標準是多少一般搖測絕緣時要求每千伏不低於一兆歐,並且吸收比大於1.3,這樣來判斷絕緣合格不合格。
三相之間絕緣電阻值應比較一致,不予衡係數不大於2.5。
10千伏電纜對地絕緣電阻國家標準用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低於400MΩ。
10kV的幹式變,繞組絕緣電阻不小於70%出廠值,鐵芯對地絕緣電阻不小於5MΩ。
高壓電纜對地60兆歐可以送電嗎高壓電纜如果額定電壓是10kv的話,對地絕緣電阻60兆歐是可以送電的。
10kv高壓電纜絕緣標準10kv高壓電纜在絕緣方麵確實也需要滿足一定的標準才行。
10kv電纜對地絕緣和相間絕緣相間絕緣是指兩根導線之間的絕緣,中間的絕緣材料是空氣,即兩根導線的距離足夠遠就可以了,相對地的絕緣是導線與大地,與電線杆絕緣。
10kv高壓線絕緣阻值多少正常10KV電纜的絕緣值不小於400M歐正常。
長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低於400MΩ。
10KV線路對地絕緣電阻為多少為合格(所測絕緣電阻應等於或大於一般容許的數值,各種電器的具體規定不一樣,最低限值:低壓設備為0.5MΩ。
三相電纜對地絕緣電阻是多少你所說的三相電纜應該是10kV中壓電纜,它的對地絕緣電阻應該不小於300兆歐,如果是低壓電纜應該不小於10兆歐。
誰知道10kv電纜絕緣不低於多少10kv架空絕緣電纜價格:44元/米采用鋼芯鋁絞線導體交聯聚乙烯絕緣架空絕緣電纜(型號JKLGYJ-1X10/,立杆檔距可以為20米。
地埋電纜對地絕緣最低是多少長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。
當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低於400MΩ。
10kv電纜絕緣電阻值,相間和對地要多少才符合要求10kv高壓電纜A,B。
10kv相間和對地絕緣要求10Kv配電線路相間距離水排列7米、三角排列9米、導線對地垂直距離7米。
10Kv配電線路相間距離水排列7米、三角排列9米、導線對地垂直距離7米。
10千伏對地絕緣值配變100KVA以上的,接地電阻小於等於4Ω配變100KVA以上,台區的重複接地,小於等於10Ω配變100KVA及以下,小於等於10Ω配變100KVA及以下,台區的重複接地。
電纜對地絕緣標準電纜相間和對地的(de)絕緣電阻標準應該是10MΩ1Kv電力電纜相間和對地絕緣電阻不應小於10MΩ。
其中1KV電纜使用1KV絕緣搖表。
10kv電纜怎麽(me)測絕緣10kV高壓電纜在測量絕緣時,可以利用2500V絕緣電阻表對電纜進行相對地、相與相之間進行絕緣測試。
高壓電纜對地絕緣阻值標準電力電纜測量絕緣電阻值規定電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下的使用1KV搖表:其值不應小於10MΩ。
煤礦10千伏高壓電纜絕緣電阻是多少煤礦10千伏高壓電纜絕緣電阻應不小於400MΩ。
10kv架空線路1兆歐絕緣可以送電嗎不能送電。
按電力安全工作規程規定,對於10kv線路,1kv對地絕緣電阻必須大於1兆歐,就是說10kv必須大於10兆歐。
10kv電纜相間絕緣電阻的測量方法用搖表測10kv高壓電纜絕緣電阻方法:首先將安裝好的(de)電纜,充分放電後與其它設備在連接處拆下,將電纜接頭擦拭幹淨,並設備保持一定的(de)安全距離。
10kv電纜絕緣電阻最低是多少10kv電纜絕緣電阻最低值是多少?要回答這個問題,首先必須知道絕緣電阻的最低值為多少,就是每伏一千歐姆。
搖測10kv架空線路對地絕緣電阻多少算合格線路的絕緣電阻隻要不小於20MΩ就可以了,但是在測量線路絕緣電阻時,需把T接的變壓器令克拉開。
誰知道10kv電纜絕緣不低於多少主要原因:造成泄漏的(de)原因主要有兩方麵:一是由於機械加工的結果,機械產品的表麵必然存在各種缺陷和形狀及尺寸偏差,因此。
10KV高壓電纜絕緣值不一樣送電造成什麽影響,用2500的搖表三相對地絕緣分別為1000兆歐、200兆歐、50兆歐用搖表搖測的每相的絕緣電阻值的確相差不少,首先重點檢查電纜的兩端的(電纜頭)絕緣情況是否良好。
10千伏高壓電線絕緣標準高壓電線絕緣標準:長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。
當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低於400MΩ。
10kv的絕緣等級有關10kv高壓電纜的絕緣標準,一般電力電纜的絕緣電阻都會很高,其絕緣標準也是很高的,究竟其絕緣電阻值是多少。
10k∨電纜地埋對地合格阻值標準根據規範要求,380v地埋電纜的絕緣阻值一般為2MΩ~5MΩ,絕對不能低於0.5MΩ。
絕緣電阻越大說明設備的絕緣越好。
10千伏交聯電纜絕緣電阻值是多少電力電纜測量絕緣電阻值規定電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下使用1KV搖表:其值不應小於10MΩ.1KV以上使用2.5KV搖表:3KV及以下電纜絕緣電阻值不。
10000v電纜對地絕緣標準10000伏的高壓電纜對地的絕緣電阻值必須達到10兆歐及以上才算合格。
10千k帶絕緣的戶外電線真的絕緣嗎戶外10Kv電線帶有絕緣護套,隻是加強了線間及對地的(de)絕緣等級,使線路運行更加安全更穩定,並不說明加上護套就可以達到絕緣的級別。
10k線路對地絕緣電阻是多少長度在500m及以下的10kV電力電纜,用2500V兆歐表搖測,在電纜溫度為+20℃時,其絕緣電阻值不應低於400MΩ。
10千伏高壓電纜的絕緣是多少10千伏高壓電纜的絕緣是多少01-22583閱讀10千伏高壓電纜的絕緣是多少我來回答我要提問考試三部曲該數值不是固定的(de)。
10kv額定絕緣電壓10KV絕緣架空導線的額定電壓就是10KV。
380V絕緣架空線的額定電壓是1KV。
10kv高壓電機對地絕緣應大於10兆歐。
使用中的(de)10kv高壓絕緣電纜電阻不能低於多少高壓電纜電阻是3兆歐以上才算絕緣良好低壓電器的絕緣電阻,如電動機及建束絲機築內電線絕緣電阻。
10kV是否必須使用絕緣導線回答如下:是的。
這個問題要從安全性與經濟性兩個方麵考慮。