48kw380v用多大的電線,48千瓦用多大電纜380v如果48千瓦負載是在380V電網中運行,在空氣中敷設可選用截麵3x35mm²;在土壤中敷設可選用3x25mm²的VV22或VLV22鋁芯電纜。
380v48千瓦需要多大平方線根據電工速算常識,380伏48千瓦的電流在96A在右,可以根據不同架設輸電線路選擇不同材料的線,如果是空架線,鋁芯線安全載流量以每平方3~5A計算。
48kw用多少平方線25平方的銅芯電纜。
48KW,額定電流大概是96A左右,選用電纜應該是25平方的銅芯電纜電機功率與配線直徑計算首先要計算100KW負荷的線電流。
48kw380伏電加熱器配多粗線三相380V48kW電熱的電流有73A,建議用125A—150A開關,用35平方的電纜比較合適。
蒸飯櫃,又稱蒸飯機或蒸飯箱。
48千瓦用多大電纜功率48KW在電壓380V、功率因數0.8時電流=48000÷1.732÷380÷0.8≈91A,國標單根多股銅芯25平方電纜在空氣中敷設,環境溫度25℃時,允許工作溫度65℃。
48千瓦380v配多大的(de)線20米長48KW的負荷功率應是很大了。
這裏按三相380V供電,20米的配電距離不遠,不用考慮導線壓降因素,應選用16mm²銅芯塑料絕緣電線或25mm²的鋁芯塑料絕緣電線。
48千瓦設備三相要多大的(de)銅線48千瓦負載是在380V電網中運行,在空氣中敷設可選用截麵3x35mm²;在土壤中敷設可選用3x25mm²的VV22或VLV22鋁芯電纜。
48千瓦用多大平方的三相電線現在48千瓦用25平方的三相電線。
48千瓦電器設備,采用三相四線供電時,電流約為96A。
48千瓦三相電要多少平方線當電壓為三相380伏時,功率48千瓦的用電設備可以使用25平方毫米的銅電纜。
48000瓦用多大電纜380v先計算出來功率48KW在電壓380V、功率因數0.8時的電流。
電流=48000÷1.732÷380÷0.8≈91A,根據電線電纜安全負載電流對照表,選用25平方毫米的銅電纜。
48kw配多粗的電線48KW,額定電流大概是96A左右,選用電纜應該是25平方的銅芯電纜電機功率與配線直徑計算首先要計算100KW負荷的線電流。
3相48kw需要幾平方的電纜額定電壓三相380伏、額定功率48千瓦的感性負載其額定電流為96安培,該負載如果配三相銅電纜的話,應選用三相25平方的銅電纜正好匹配。
絞線機
48千瓦用多大三相四線電纜48千瓦電器設備,采用三相四線供電時,電流約為96A。
48千瓦用多大電表與電線150安培的電表,25A平方的線就行了。
在48千瓦電器設備,采用三相四線供電時,電流約為96A。
供電距離如果在30米以內,電纜截麵建議選擇3*16+1*10平方的。
48千瓦用多大的電了48千瓦用電一小時48度電:48KW,額定電流大概是96A左右,選用電纜應該是25平方的銅芯電纜電機功率與配線直徑計算首先要計算100KW負荷的線電流。
48個千瓦50米長要用多大的電線380V供電,根據公式p=1.732x380ⅹ工x0.8得出工≈96A,根據電纜電流口訣可采用25平方電線380V供電,根據公式p=1.732x380ⅹ工x0.8得出工≈96A。
48千瓦需要多大平方線鋁線功率48KW在電壓380V、功率因數0.8時電流=48000÷1.732÷380÷0.8≈91A,國標單根多股鋁芯電線35平方電纜在空氣中敷設,環境溫度25℃時,允許工作溫度65℃。
380伏電加熱管每個六千瓦共八隻是四十八千瓦首先指出一下,題主提供的圖中220V電熱管接3相380V用三角形接法是錯誤的。
48kw洗碗機用多大的電纜380v48kw電機的額定在96安培左右,而16平方銅芯線載流量為95左右,25平方銅芯導線的載流量為110安培左右,所以應該選用25平方的銅芯電纜線。
48Kw三相空壓機配多大電纜25平方銅線。
48千瓦電器設備,采用三相四線供電時,電流約為96A。
48千瓦電熱管用三相四線用多少平方的線公式為功率(48KW)=電壓(380V)乘以電流(A)乘以根號3乘以功率因數(一般取值0.可以得到約90A。
380V48千瓦電熱管電流是多少需要多大的空開、接觸器和電線27千瓦*1.5A/KW=40.5A(每相電流)36KW*1.5A/KW=54A(每相電流)10平方線最大承受電流40安,改用3*16+2*10的電纜,斷路器用M1-63A/3300,接觸器換成CJX2-6311。
380伏48千瓦多少安380v48千瓦多少安?答案是380V48千瓦96安,荔枝视频app(men)知道負載的電壓380v,負載功率48千瓦,讓荔枝视频app來算一下負載的電流吧。
48kw電蒸汽發生器用多大電線用25平方的(de)電線48千瓦電器設備,采用三相四線供電時,電流約為96A。
48萬瓦的負荷用多粗的電纜48kw,額定電流大概佰是96a左右,度選用電纜應該是知25平方的銅芯衜電纜。
48千瓦電器設備,采用三相四線供電時,電流約為96A。
24安380伏用多大銅線380*24=9120瓦,9120÷1000=9.12千瓦。
1平方能載2a,9.12÷2=4.56。
要用6平方電線。
48kw兩相需要多少平方mm的銅線48kw兩相需要25平方毫米的銅線求48KW負載的額定電流(設負載的(de)功率因數是0.48KW/√3x380Vx0.8=91A48千瓦電器設備,采用三相四線供電時,電流約為96A。
48kw兩相電用多大電纜48kw兩相電用25平方電纜求48KW負載的額定電流(設負載的功率因數是0.48KW/√3x380Vx0.8=91A48千瓦電器設備,采用兩相電時,電流約為96A。