190kw用多大電纜190kw怎麽(me)計算用多大電纜190KW需要截麵積是240平方毫米的銅芯電纜,大約需要使用額度電流是340安培的開關。
如果是三相四線製,電壓是380V,功率P=√3UIcosbcosb表示功率因數。
190千瓦要多少平方電線如果是380V電壓的,190000/380/1.732=288.68A,應該用3*185+2*95的銅電纜;如果是220V電壓的,190000/220=863.64A,應該用兩根單芯1*400平方的銅電纜。
190千瓦要多少平方電線190KW需要185平方的三芯銅電纜,根據功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=190/(1.732X0.38X0.=340A(按三相市電計算。
190千瓦電鍋爐用多粗電纜190千瓦電鍋爐用120平方銅芯電纜看你電壓多少。
一般380V的話電流是270A左右,用單芯Bv銅電纜的話95mm2就好。
長期使用建議用120mm2。
190KW需要多粗電纜多大開關190KW需要185平方的三芯銅電纜,600A開關。
190kw火鍋店用多大電纜功率190kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=190/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安如果是近距離銅電纜220平方毫米,鋁電纜360平方毫米。
190kw用300平方的鋁線可以嗎可以用300平方的鋁線,其負載電流能夠達到600安,可安全承載316千瓦功率的設備。
在三相電路中,電壓是380伏,所以功率接近了316千瓦。
一百九十千瓦電機用多少平鋁線190KW電機額定電流按380計算,可用240平方電纜一根或者用70平方電纜兩根並聯使用。
電線diànxiànWire;Flex;Cablecord。
190千瓦用多大的鋁電纜功率190KW,總電流約有350A,鋁芯電纜不小於160平方。
190KW需要截麵積是160平方毫米的鋁芯電纜,大約需要使用額度電流是350安培的開關。
螺杆式冷水機組功率190千瓦選用多大電纜絞線機用95平方的電纜一般380V的(de)話電流是270A左右,用單芯Bv銅電纜的話95mm2就好。
長期使用建議用100mm2。
190kw火鍋店用多大銅電纜如果是三相對稱電路,電流是285A,需要120平方的銅線電纜。
190kw380要多大電纜190kw需要185平方的三芯銅電纜,600a開關。
190KW的功率240平方的電纜就夠了。
70平方的(de)銅芯線受得了190千瓦不承受不了,70平方銅錢正常銅芯電纜能夠負載的(de)功率大概是148千瓦,而相同規格的鋁芯電纜能夠負載的(de)功率則是138千瓦。
220伏190KW配多大電線220伏190kw需要配最小不能夠低於240平方電線。
220伏190kw需要配最小不能夠低於240平方電線。
190平方銅線承受多少千瓦380v銅線能承受多少千瓦這裏有公式例子,樓主看下380V一個平方的銅線,能用3千瓦。
240平方鋁電纜可以帶三相320kw的電機嗎240平方鋁電纜不可以帶三相320kw的電機。
90平方三相銅電纜能帶多少千瓦電纜規格不對,國家標準是沒有90平方毫米這個規格,隻有標稱95平方毫米的規格。
380v185平方銅電纜能帶多少kw一般來說,帶255kv是差不多的。
荔枝视频app可以通過表得知,185平方銅線的載流量為455A,即通過公式算出:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x455x0.85=254.54338kw。
240╳3鋁電纜能帶多少kw根據公式計算:240平方鋁線最大承受的功率:P=1.732*0.38*240*1.5*0.8=190KW240平方架空鋁導線的載流量在480A左右,用於10KV電壓等級時可帶480KW。
300米95平方電纜能帶多少千瓦300米95平方(毫米)電纜線能帶略小於或等於190Kw電器滿負荷運行時的電流量。
150平方電纜帶多少千瓦150平方銅芯四線交聯聚乙烯電纜可帶三相電機127千瓦。
查表交聯聚乙烯電纜銅芯4線150平方在空氣中敷設允許載流量383A,除去5倍安全係數,383÷5=255A。
195千瓦應配多大的電纜線這要看是在多大電壓情況下,如果是380V電壓的,190000/380/1.732=288.68A,應該用3*185+2*95的銅電纜。
三相電機190瓦千200米用多大鋁電纜多大閘200平方以上鋁芯電線架空拉接,電纜則要加大一檔。
如不是滿荷運行的,用200鋁覽也可以。
200平方以上鋁芯電線架空拉接,電纜則要加大一檔。