電纜對地絕緣電阻多少,電纜對地絕緣標準電纜相間和對地的絕緣電阻標準應該是10MΩ1Kv電力電纜相間和對地絕緣電阻不應小於10MΩ。
其中1KV電纜使用1KV絕緣搖表。
電纜絕緣電阻多少合格萬用表使用絕緣搖表搖測,一般10兆歐以上為良好,當然越大越好。
信號電纜對地絕緣標準如果是1KV的電纜,其絕緣電阻值不能小於10兆歐。
如果是1-3KV的電纜,要求絕緣電阻值不能小於200兆歐。
如果是6-10KV的電纜,其絕緣電阻值的標準應大於400兆歐。
電纜的絕緣電阻值一般是多少一般情況:電力電纜的絕緣電阻3KV:300MΩ-750MΩ6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ最低不能低於400MΩ。
低壓電線和電纜,線間和線對地間的絕緣電阻實測值有多大一般100~~~400沒有問題!我就是在施工中測得的數據,因為有兩個工程漏電,逐戶測量,還有電纜,嗬嗬~~費了不少勁的,結果電纜漏電,漏電保護動作時間反了。
導線對地絕緣電阻多少符合要求萬用表測量電線對地絕緣電阻值一般最小5兆歐以上,因為萬用表表內電源一般都是9V疊層電池,擊穿能力差。
電力電纜的絕緣電阻值有無規定電力電纜測量絕緣電阻值規定電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下的使用1KV搖表:其值不應小於10MΩ。
高壓電纜和低壓電纜的絕緣電阻最低要求是多少常溫下(攝氏20度)電纜芯線對地及各芯線之間的絕緣電阻應不小於下列數值:當電纜長度為500米時,3KV以下為200兆歐,6KV-10KV為400兆歐。
地埋電纜對地絕緣最低是多少長度為500米或以下的10kV電力電纜用2絞線機500V兆歐表測量。
當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低於400MΩ。
請問一下:電纜的絕緣電阻一般是不小於多少呢絕緣電阻是電氣設備和電氣線路最基本的絕緣指標。
電線絕緣電阻多少正常用絕緣搖表搖測,一般10兆歐以上為良好,當然越大越好。
電纜接地電阻一兆歐姆能用嗎根據建築電氣工程施工質量驗收規範,電纜對地絕緣電阻必須大於0.5兆歐姆。
1兆歐姆即為合格。
電纜絕緣電阻國家標準高壓電纜電阻是3兆歐以上才算絕緣良好低壓電器的絕緣電阻,如電動機及建築內電線絕緣電阻。
電纜絕緣電阻標準線芯對外皮的絕緣電阻:1~3KV應不小於50M歐6KV及以上的(de)應不小於100M歐對於舊電纜沒有明確標準。
電纜的絕緣電阻值有人能告訴我嗎數值隨電纜的溫度和長度而變化。
為了便於比較,應換算為20℃時單位長度電阻值,一般以每千米電阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃時。
電纜對地電阻多少合格絕緣電阻是指兩個電極之間施加直流電壓值與流經該電極的泄露電流值的比,作用是衡量電氣設備,電氣線路的基本參數指標。
110kv電纜的對地絕緣合格電阻是多少110kv不低於110兆歐(嚴格說相對地電壓隻有64kv不到,隻要大於64兆歐即可)。
果是搖絕緣的話,那通常在10兆歐左右是比較合適的,當然這個數值肯定是越大越好的。
電纜絕緣電阻測試國家標準電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下的使用1KV搖表:其絕緣值不小於10M歐。
1KV以上的使用2.5KV搖表:其絕緣值不小於50M歐。
10000v電纜對地絕緣標準10000伏的高壓電纜對地的絕緣電阻值必須達到10兆歐及以上才算合格。
三相電纜對地絕緣電阻是多少電纜380V要求不小於0.5兆歐姆。
新裝和大修後的低壓線路和設備的絕緣電阻值不應低於0.5兆歐姆。
電纜用搖表搖絕緣多少算正常電纜用搖表搖測絕緣,首先確定電纜的電壓等級選定搖表電壓。
6KV電壓的電纜需要用2500V搖表,測對地絕緣大於5nm以上。
高壓電纜絕緣電阻的國家標準高壓電纜的絕緣阻值,長度在500m及以下的10kV,用2500V搖測,在電纜溫度為+20℃時,其值不應低於400MΩ。
電纜的數值隨電纜的溫度和長度而變化。
通訊電纜對地絕緣電阻是多少0.4K電力電纜是0.5兆歐,通訊電纜絕緣電阻也可以參考。
0.4K電力電纜是0.5兆歐,通訊電纜絕緣電阻也可以參考。
35kv電纜對地絕緣多少合格絕緣是35兆歐。
按電力設備預防性試驗標準,0.22KV的低壓線路其絕緣電阻0.5兆歐以上,高壓線路每1KV的(de)絕緣電阻不能低於1兆歐。
相線與相線之間的電阻是不是大於0.5兆歐就可以了是的,電纜相間的(de)絕緣值參考對地絕緣值,低壓380V電纜兩相之間絕緣電阻大於0.5MΩ合格,10KV電纜相間絕緣電阻大於10MΩ才合格低壓電線和電纜。
電線對地電阻1.5兆歐正常嗎電線對地電阻5兆歐是正常的。
低壓電纜相間和對地的絕緣電阻標準應該是多少一般的三相電機用500V的搖表就可以滿足,隻要對地和相間達到0.5M就可以使用的;比如,一般的高壓電機就要求用2500V的搖表去測試,絕緣電阻不得小於500M。
動力電纜絕緣阻值動力電纜的絕緣電阻分別為:3KV:300MΩ-750MΩ6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ最低不能低於400MΩ。
電纜380V要求不小於0.5兆歐姆。
高壓對地絕緣電阻標準高壓電纜對地絕緣阻值標準,按規程高壓電纜每1kv對地絕緣阻值是1兆歐。
高壓電纜對地絕緣阻值標準,按規程高壓電纜每1kv對地絕緣阻值是1兆歐。
導線對地電阻是多大正常根據國家相關規範規定,絕緣導線的對地電阻應大於每千米0.5兆歐。
若線路長度為500米,則對地絕緣電阻不得小於1兆歐。
否側應檢查排除隱患。
電線電纜絕緣阻值多少不跳閘對於低壓係統,當電線的絕緣電阻用500伏特的搖表,搖測結果小於0.5兆歐,就說明電線的絕緣電阻不合格,存在絕緣擊穿,形成短路故障的可能。
斷路器可能跳閘。
電源線對地電阻應為多少電子設備接地電阻值除另有規定外,一般不宜大於4Ω並采用一點接地方式。
電子設備接地宜與防雷接地係統共用接地體。
但此時接地電阻不應大於1Ω。
電纜電壓要多少兆歐才算絕緣按照要求當然是無窮大最好,但實際運行中的電纜好多達不到。
一般來說10KV電纜超過300M歐時運行是沒什麽問題的。
畢竟專業是應用電子。
電氣設備對地絕緣電阻要求良好的絕緣,不僅能保證電氣設備和電力線路的(de)正常運行,而且還能防止人們仍然觸及或過分接近帶電導體而發生觸電事故。
兆歐表測量電纜絕緣多少電阻正常電路絕緣電阻用兆歐表測量:合成電阻的方法由於受到設計成本和尺寸規格的限製被排除在外。
采用的是分立式高壓電阻器矩陣的方法,組成一個陣列,能夠提供500。