煤礦電纜吊掛標準,煤礦井下電纜吊掛離地高度標準是多少?哪裏有規定煤巷兩道電纜吊掛標準(煤巷兩道電纜使用聚乙烯電纜鉤吊掛。
煤礦井下電纜吊掛離地高度標準是多少?哪裏有規定這一般沒有硬性規定,電纜吊掛一般不能遭受淋水,還一般不與壓風管、供水管在巷道同一側敷設,必須與瓦斯抽放管路分掛在巷道兩側。
關於井下巷道電纜鋪設煤礦安全規程是如何規定的根據煤礦安全規程規定,除手持式或移動式設備連接的電纜以外,井下敷設電纜時,必須遵守下列規定:電纜必須懸掛:(在水平巷道或傾角30。
電纜的懸掛有哪些要求井下電纜必須懸掛整齊,並滿足以下要求:在立井井筒中或傾斜30度及其以下井巷中敷設電纜時,應使電纜不承受拉力。
井下吊掛電纜施工方法為進一步提高我礦安全生產標準化水平,結合煤礦實際,特製定井下巷道電纜敷設及吊掛標準。
電纜的敷設采用鋼絞線、電纜鉤吊掛。
煤礦安全規程第468條規定第468條敷設電纜(與手持式或移動式設備連接的電纜除外)應遵守下列規定:電纜必須懸掛:在水平巷道或傾角在30°以下的井巷中,電纜應用吊鉤懸掛。
煤礦電氣設備怎麽安裝每組電氣設備兩台設備間距約0.5米(兩台設備喇叭嘴間距),中間連接電纜應適度(以兩喇叭直線距離下垂180±30mm左右為準)凡有電纜壓線板的電器。
井下電纜接線盒怎麽(me)吊掛井筒和巷道內的通信和信號電纜應與電力電纜分掛絞線機在井巷的兩側。
如果受條件所限:在井筒內,應敷設在距電力電纜0.3m以外的地方。
煤礦井下電纜穿牆管要求井下所有電纜均采用φ7.8鋼絲繩配合五鉤電纜鉤吊掛,φ7.8鋼絲繩每隔15米利用φ16×500錨杆固定在巷幫。
在鋼絲繩上按800mm的間距設五鉤電纜鉤敷設電纜。
煤礦電纜能否與風筒吊掛同一側答煤礦電纜和壓風管,水管和風筒在巷道的一側進行敷設時,電纜必須掛在壓風管和水管以上,必須距離其它壓風管和水管等零點三米以上。
煤礦開關電纜壓緊規定、電纜懸掛整齊,設備硐室清潔整齊;防護裝置全,絕緣用具全,圖紙資料全。
煤礦檔案有哪些煤礦技術檔案到底包括哪些內容基礎部分01—1煤礦證照(三證一照)01—2開采設計方案及批複01—3安全專篇及批複。
煤礦井下配電室接線要求電纜的連接應符合下列要求:㈠電纜與電氣設備的連接,必須用與電氣設備性能相符的接線盒。
電纜線芯必須使用齒形壓線板(卡爪)或線鼻子與電氣設備進行連接。
煤炭電纜敷設多少米一個分項井下電纜敷設標準井下所有電纜均采用φ7.8鋼絲繩配合五鉤電纜鉤吊掛,φ7.8鋼絲繩每隔15米利用φ16×500錨杆固定在巷幫。
電纜標識牌懸掛標準輸電線路的杆塔上必須裝設線路名稱、杆號牌以及必要的安全、保護等標誌;電纜終端和電纜井內的電纜本體上必須綁紮電纜標識牌。
電纜牌掛牌標準電纜掛牌電纜掛牌是懸掛在電纜/光纜起止點,通過標牌機打印線纜起點、終點、電纜型號、長度等線路數據的(de)標識牌,經常用在電纜光纜敷設工程上。
光纜施工規範國標FTTH光纖入戶施工要求與規範:光纜路由光纜敷設前應進行路由複測。
路由及敷設方式應以施工圖設計為依據。
煤礦電鉗基本知識.非防爆設備不準入井,因防爆型電器設備安裝問題引起的事故,誰安裝誰批準,誰負責。
定期檢查井下電器設備,及時填寫各種設備記錄。
煤礦井下高壓接線盒懸掛標準答煤礦井下高壓接線盒必須懸掛在牢固的電纜釣和專用架上,兩頭電纜要餘500mm,不要在淋水下麵注意防爆接好接地線。
電纜敷設施工規範是什麽電纜橋架安裝施工規範1.1為饜足工程設計中對電纜橋架的安裝要求,特體例此暫行規定。
待國度規範有電纜橋架安裝的具體要求後,即以國度規定為準。
電纜管敷設時應遵守哪些規定、電纜必須懸掛在水平巷道或傾角30度以下的(de)巷道中,電纜應用吊鉤懸掛。
電纜上杆安裝標準一般情況下,電纜上杆的要求是第一條,電纜出地麵必須加裝電纜保護管,保護管的高度應在2米左右。
第二條,杆上必須安裝電纜支架用來固定電纜,並根據實際情況。
工地臨時電纜的懸掛方法工地臨時電纜架空方法使用周期在1個月以上的臨時電纜,應采用架空方式安裝。
A架空電纜應架設在專用電杆或支架上。