40個千瓦要用多大電纜,專家說下40kw用多大的電纜才合適40KW電氣設備,工作電流約為80A,鋁線25平方和銅線16平方的安全載流量為100A左右,故你可選25平方鋁線或選16平方銅線。
內行的人說下40kw電纜用多少平方的如果是40kW的(de)電動機額定電流大概80A左右,至少要用25平方鋁線電流為100A;如果是非電機電源,三相分配平衡的情況下,電流為60A左右。
40千瓦用多大電纜40KW電器設備其工作電流約為80A(實際為72A),鋁線25平方和銅線16平方的安全載流量為100A左右,故可選用25平方鋁線或16平方銅線電纜。
40千瓦用多大電纜40千瓦應用25平方的銅芯線。
目前市麵上的電纜型號非常多,因此在選擇電纜時,需要多方麵的結合一些因素進行購買,例如:電纜的品牌、規格、類別等。
總功率40KW,需要使用用多大的電纜40KW電氣設備,工作電流約為80A,鋁線25平方和銅線16平方的安全載流量為100A左右,你可選25平方鋁線或選16平方銅線。
總功率40千絞線機瓦,該選用多大的電纜三相40千瓦負載選用三芯銅電纜,在空氣中敷設可選用截麵3x25mm²;在土壤中敷設可選用3x16mm²VV型電纜。
四十千瓦的電器用多大線四十千瓦電器建議采用銅芯25平方線電纜。
4o千瓦三相是8oA。
單相是2ooA。
三相開關選125A。
建議使用三相五線製。
40KW功率的(de)電器該配多大的電纜先計算電流,假設電壓是三相380V,功率因數是0.8,則其電流是40KW÷380÷1.732÷0.8=76A若距離不遠無需考慮壓降的情況下,用YJV-0.6/1KV-3*16mm2的(de)電纜即可。
三相五線40個千瓦需要多大電纜線可以配置16平方毫米的銅芯電纜。
40千瓦的電器通常會使用單相電源,它運轉時的電流小於80安,由於電器啟動電流會比正常運轉時的電流大。
40千瓦用多大電纜知道的告訴下如果是三相380V,加熱設備,40Kw/380V=105.3A,105.3A/1.732=60.8A,長時間連續使用,可選30平方左右的銅線,開關可選80A-100A。
40kw用多大電纜多大開關額定電流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A開關選擇100A的(de)(額定電流的1.3-1.5倍)如果是近距離(幾十米以內),銅電纜16平方毫米。
售樓部40千瓦用多大電纜用三相四線供電,額定電流約80A,如果供電距離在30米內。
電纜截麵建議選擇25平方的銅芯電纜。
40千瓦用多少平方的線行腳啟動因為是電機,應該是380伏供電線路,在采用鋁芯線電纜的供電線路中,40千瓦電機需用16平方毫米的鋁電纜,在采用銅芯線電纜的供電線路中。
三相電四十千瓦需要多少平方電纜按照三相四線製380V50HZ的交流電時,40千瓦的(de)功率要用25平方毫米的銅芯電纜。
用電量是四十千瓦,用多少平方的線40千瓦就該使用三相電源,電流在75A左右,空開可選100A的(de),電纜線不長的(de)話可選25平方3芯或四芯電纜。
40千瓦就該使用三相電源,電流在75A左右,空開可選100A的。
40千瓦的功率要用多大的電線40千瓦電壓380V電流為。
105A。
需要用到25平方電線。
電壓220V電流為181A。
需要使用50平方。
對於三相電,電流=功率/電壓/根號3/功率因素。
40個千瓦的超市用多大電纜80A,至少16平方的線,最好用25的(de)一般要是設計院做的話都是4*16+*10電流是100A一般用25平方毫米的線可以了。
40千瓦需要多少平方的鋁電纜線25平方。
40千瓦電器設備,采用三相四線供電時,電流約為80A。
供電距離如果在30米以內,鋁電纜截麵建議選擇25平方的。
40千瓦電需要多粗得電線40kw三相電流約80A,需要用16平方銅線或者25平方鋁線。
380v電壓,1kw載流量約2A電流,40kw載流量約80A,根據鋁線電工口訣:十下五百上二,二五三五四三倍。
40個千瓦的電爐負載需要多大的電纜線40KW,應該是380的三相,所以電流40000/380/1.732=60.7A按照環境溫度40度,線纜最高70度,架空線纜,銅材質,最少需要16平方才能負載。
40千瓦三相電要用多粗的(de)線三相負載40KW(以380V,功率因數0.8為例)若使用VV型三芯銅電纜。
40kw用電設備要多大截麵電纜工作電壓肯定是380V的3相4線製,總功率40KW電流I=40/1.732/0.38/0.8=76A開關選大一個型號,隻能選100A的開關,80A的都不安全,然後根據05D1圖集。
40個千瓦220v用多大的電纜以常用的VV型電纜為例,單相電壓為220V,功率為40kW的負載,可選用:土壤中敷設:可以使用2x95平方毫米的鋁芯電纜。