深井泵專用電纜,r深井泵用什麽電纜r深井泵用國標普通橡膠電纜就可以,防水膠帶建議用進口雙密封。
深井潛水泵用哪種電纜好用橡膠三芯電纜就可以,應為,潛水泵和電機是一體的,又是深井,對漏電安全問題是有保證的,所以,在按裝潛水泵時,不用按裝保護接零線和保護接地線。
100米的深井泵用多大纜線要是使用的深井泵是220伏特的額定電壓,則連接啟動器和電機的電纜線長度是58m的話,需用1.5平方毫米的電纜。
要是96m的電纜線,需是2.5平方毫米的。
深井泵使用的電纜用單芯還是應該用3芯的。
分析如下:深井泵多數都是用的加壓泵。
這樣的(de)泵往往都是三相電的。
所以三芯就行了。
由於泵長時間在水裏,所以保護就不用考慮了(le)。
37kw深井泵電機配多大電纜銅芯電纜選用16平方毫米,鋁芯電纜選用25平方毫米即可滿足載流量的要求。
首先計算電機的(de)工作電流。
63千瓦的深井泵用多大的電纜線63kw的潛水泵用三相35平方的銅線。
63kw功率電流約126A,建議用35平方的電纜線,35平方的電纜線明線敷設安全截流量約156A。
深井潛水泵用哪種電纜好選用JHSJHSW耐油耐高溫JHS橡套防水電纜,深水泵防水電纜。
2點2千瓦深井泵要配多大三相電纜會自動停止什麽原因用2.5×3的銅芯電纜就可以,3相2.2千瓦的工作電流在5A左右,銅芯線的安全載流量以每平方5~8A計算,原則上可以用1.5×3的銅芯電纜,但考慮到深水泵的用線長度。
30kw深井泵用多大線30KW深井泵用用16平方的電纜線。
總電量30KW電流大約57A.16平方電纜空氣中68A,地中85A,25平方電纜空氣中91A,地中110A,如果單根埋地距離短可以使用16平方。
11kw深井泵50米用多大電纜11KW電機應該用4平方的銅電纜。
90千瓦深水泵用多大銅芯電纜90千瓦深水泵用95平方毫米的銅芯電纜計算方法如下:根據三相四線製功率計算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因數,一般取值0.。
深水泵用什麽型號電纜簡單的計算:功率*2=電流;每平方銅線帶3-6個電流(根據線的長短,散熱好壞來選擇)。
因此55KW*2=110A;110除以3約等於35;用35平方的線就可以了(le)。
深井潛水泵電機一般配幾芯的(de)電纜?有沒有控製線深井潛水泵電機一般配三芯電纜,電機上也沒有控製線,接控製線的電接點壓力表都按裝在地麵上邊,電機沒有接地線是應為電機在深井水裏麵,井水是導電的。
4千瓦380伏深井泵距離200米應用幾平方的電纜負載電流約800A附近,按允許電壓損失5%(20V)算,每根電線的電壓降為10V。
1500瓦深水井泵用多大平方防水線建議用2x2.5平方護套線。
1500W單相電機、計算電流約12.1A左右,200米距離可用2.5平方的鋁線,它的截流量是20A,或是1.5平方銅線、它的截流量是19A。
55的深井泵要多大的電線由三相電機公式得:P=1.732UIcosΦ所以功率55kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=94A,cosΦ為0.8。
電壓為380V。
1.8千瓦的單相深井泵需要多粗的電纜150米深1.8千瓦的單相深井泵需要2.5平方的電纜150米深1.8千瓦的水泵,如果是220V電壓供電的,需要使用4平方的銅線,如果是380V三相供電的(de)。
60千瓦深水泵用多大電纜選擇使用銅芯線電纜,則應用32平方的電纜,選擇使用鋁芯線電纜,則應用65平方的電纜。
22kw380v水泵電纜選型正常情況下,功率22kw的電機需要用6平方以上的銅線。
電流=22000/380/1.732/0.8=42A,考慮一些富餘量,取6平方銅線。
yc橡套電纜能用在水泵上嗎(ma)能。
大部分深井泵都是采用橡套電纜,因為聚氯乙烯電纜防水性能不好能。
深井泵需用什麽型號的電纜如你選用的深井泵的額定電壓是220v,從電機啟動器到電機的最大電纜長度在58米的選用1.5mm2,在96米的選用2.5mm2,在153米的選用4mm2。
15千瓦深井泵,計劃拉1300米電纜,需要用多少平方粗電纜可以這麽長的距離,考慮電壓損耗是必須的,按照國家標準,電纜始端電壓為0.4KV,電纜末端電壓為0.38V,這就是說電壓損耗不超過5%。
45kw深井電機使用多大的電纜45kw深井泵用銅線25平方功率計算公式:三相電時,根據功率公式P=1.732UIcosφ單相電時。
13千瓦深井泵需要用多大的電纜線13KW的潛水泵,額定電流大約28個左右。
假設你的(de)輸電距離比較近,用6平的電纜就夠了(le),如果距離比較遠的話,建議選用10平絞線機的電纜。
25千瓦深井泵距變壓1000多米需多粗的鋁電纜根據題主敘述的情況,荔枝视频app估萛25kW潛水泵的電流約為50A。
37kw深井泵用多少平方三芯軟電纜三相37kw的水泵的估計電流37*2=74A,用25平方三芯銅線電纜就可以了。
三相37kw的水泵的估計電流37*2=74A,用25平方三芯銅線電纜就可以了。
深井泵三根出線用四芯電纜怎麽接線四芯電纜上的(de)四根線裏有三根單色線,一根花線(一般是蘭綠色),花線是接地線。
接水泵外殼的。
其他三根單色線和水泵上三根相接。
7.5KW深井泵需要多大電源線7.5KW的潛水泵需要2.6平方的鋁電纜線。
先計算潛水泵電流值:I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.=13A。
4千瓦水泵,100米遠用多粗電纜為5~8A/.一般銅導線載流量導線的安全載流量是根據所允許的線芯最高溫度、冷卻條件、敷設條件來確定的。
水泵用什麽型號的電纜好根據水泵功率的大小選擇不同規格的防水電纜。
JHS潛水專用電纜,型號根據泵的型號定。
4千瓦深井泵500米用10平方鋁線可以使用10平方的鋁線,4千瓦380伏三相水泵工作電流是8A左右,鋁芯線的安全載流量以3~5A計算,10平方鋁芯線可以載流30~50A,考慮500米屬於超遠輸電距離。